编辑: hys520855 | 2014-03-29 |
17 饱和蒸汽特性数据表 压力(表压) (Mpa) 温度 (°C) 水显然 (KJ/Kg) 汽化潜热 (KJ/Kg) 蒸汽总热 (KJ/Kg) 0.000 100.0 419.20 2258.9 2678.0 0.037 108.87 456.66 2235.1 2691.8 0.105 121.29 509.41 2200.7 2710.1 0.209 134.69 566.54 2161.8 2728.3 0.347 147.76 622.74 2122.2 2744.9 0.415 153.11 645.86 2105.7 2751.5 0.484 157.92 666.72 2090.1 2756.8 0.553 163.29 685.74 2075.9 2761.6 0.622 166.31 703.29 2062.6 2765.9 0.689 169.94 718.89 2048.6 2767.5 ? 每泄漏1Kg的活蒸汽,其损失能耗480~540Kcal(1千卡 =4.1868千焦),相当于0.09Kg的标煤,再计算上锅炉的 热效率,损失标煤大于0.1Kg.所以疏水器泄漏和SIP消毒 所释放掉的蒸汽的热量是很大的. ? 蒸汽冷凝水所发生的二次闪蒸损失的热量也不可小嘘: 0.6Mpa(表压)冷凝水的显热为690千焦/公斤 0.0Mpa(表压)冷凝水的显热为419千焦/公斤 发生闪蒸就会释放出271千焦/公斤 每天用汽100吨(0.6Mpa),就会产生2710万千焦的二次 蒸汽, 折合成标煤为1.08吨.
18 余汽损失评估
19 余汽节能新思路 余汽回收 制备生活热水
20 实际装置
21 装置特点 ? 该装置的体积比有水箱的容积式热水系统要小许多,占地 面积2~3平方米.可以安装在高层的楼板上,楼房无需重 新加固. ? 该装置在最大程度上能把其他系统上的蒸汽冷凝水所产生 的二次闪蒸汽的热量利用. ? 装置由小部件组成,更换零件方便,特别适合于小空间的 地方安装,占地面积2~3平方米. ? 在出同流量的热水,装置投资成本更低. 专利:201520523289.5
22 23 洁净厂房防渗漏洁净地漏 ? 现象 楼板安装地漏处下方楼板发霉、渗水. ? 原因 排放的污水时冷时热,不锈钢洁净地漏与砼的膨胀系数 不同,经过长时间的热胀冷缩,地漏就与砼脱开.污水就 会顺着地漏与砼之间的缝隙流到楼板下面,造成楼面下的 污染.
24 普通洁净地漏
25 防渗漏洁净地漏
26 地漏底板放大图 内泄漏孔 泄漏通道 O型密封圈 预埋底板
27 专利:201420211248.8
28 B级区废水转移现状 ? 不得设置排水地漏受法规限制 《药品生产质量管理规范(2010年修订)》第二十九条中 明确指出: 无菌生产的A/B级洁净区内禁止设置水池和地漏 . ? 目前废水转移的流程 废水 进容器 物流通道出 废水进收集区 容器清洗灭菌 物流通道脱外包装 容器进洁净区
29 药厂B级区废水转移装置
30 药厂B级区废水转移装置
31 药厂B级区废水转移装置
32 专利:201420692463.4
33 安全逃生门误操作保护装置
34 安全逃生门误操作保护装置
35 门开启防碰撞装置
36 洁净管道保温新材料 ? 保温从-80°C~160°C. ? 特别适合于洁净车间. ? 没有保温材料污染药品.
37 传统保温材料与新保温材料比较
38 洁净管道保温新材料 [email protected]
13812290214 叶勋 ........