编辑: ok2015 | 2019-07-30 |
2019 年2月江苏省环境保护厅制 《建设项目环境影响报告表》编制说明 《建设项目环境影响报告表》 由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制.
1、项目名称――指项目立项批复时的名称,应不超过30个字(两个英文字 段作一个汉字).
2、建设地点――指项目所在地详细地址,公路、铁路应填写起止地点.
3、行业类别――按国标填写.
4、总投资――指项目投资总额.
5、主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、 医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等,应尽可能给出保护目 标、性质、规模和距厂界距离等.
6、结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论, 确定污染防治措施的有效性,说明本项目对环境造成的影响,给出建设项目环 境可行性的明确结论.同时提出减少环境影响的其他建议.
7、预审意见――由行业主管部门填写答复意见,无主管部门项目,可不填.
8、审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复.
1 建设项目基本情况 项目名称 常州新奥前黄 LNG 储配站 建设单位 常州新奥燃气发展有限公司 法人代表 徐峰 联系人 盛伟平 通讯地址 常州市武进高新技术产业开发区 联系电话
13915052318 传真 / 邮政编码
213161 建设地点 常州市武进区前黄镇,青洋快速路西侧、新长铁路南约 230m、316 县道 北约 240m 处(东经 120°00′00″北纬 31°34′12″) 立项审批 部门 常州市武进区行政审批局 批准文号 武行审投核z2019{4 号 项目代码:2019-320412-45-02-
501727 建设性质 新建√改扩建技改 行业类别 及代码 D4511 天然气生产和供应业 占地面积 (平方米)
61595 绿化面积 (平方米) 4331.9 总投资 (万元) 14981.9 其中:环保 投资(万元)
40 万元 环保投资占总投资 比例 0.27% 评价经费 (万元) ―― 预期投产日期
2020 年1月原辅材料(包括名称、用量)及主要设施规格、数量(包括锅炉、发电机等) 主要原辅材料:见原辅材料一览表 主要设施:见工程内容设备一览表 水及能源消耗量 名称 消耗量 名称 消耗量 水(吨/年) 9235.85 燃油(吨/年) / 电(万度/年) 36.6 燃气(标立方米/年) 23.5 万 燃煤(吨/年) / 其它 / 废水(√工业废水、√生活污水)排水量及排放去向:
2 工业废水:锅炉强排水4.8t/a 生活污水排放量:500t/a. 废水排放去向:站内实行 雨污分流 ,雨水经站内雨水管网排入附近河 流;
本项目员工生活污水经站内化粪池预处理后与锅炉强排水一起接管至市政污 水管网进入武南污水处理厂集中处理,(尾水)水质达到《城镇污水处理厂污染物 排放标准》(GB18918-2002)及其修改单中表1一级A标准及《太湖地区城镇污水 处理厂及重点工业行业水污染物排放限值》(DB32/1072-2007)表2标准后排入武 南河. 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况 本项目无放射性同位素和伴有电磁辐射的设施. 原辅材料及主要设备: (1)建设项目主要原辅材料 项目主要原辅料见表1-1,原辅料理化毒理性质见表1-2. 表1-1 建设项目主要原辅材料一览表 序号 原辅料名称 规格/组分 包装方式 年耗量 来源及运 输1液态天然 气(LNG) 主要成分为烷烃,其中甲烷占绝大多 数,另有少量的乙烷、丙烷和丁烷, 此外一般有硫化氢、二氧化碳、氮和 水气、少量一氧化碳及微的稀有气 体,如氦氩等 和少量一氧化碳及微的 稀有气体,如氦氩等 储罐 2000m3 槽车运输
2 赋臭剂 (四氢噻 吩) 四氢噻吩≥99% 9g/瓶20mg/Nm3 天然气 外购、汽运注:天然气和赋臭剂消耗主要根据末端消耗量决定,每年消耗量为动态.
3 表1-2 主要原辅料理化毒理性质一览表 名称 理化性质 燃爆性 毒理性质 天然气性状:无色、无臭气体 分子量:/ 熔点(℃) :/ 沸点(℃) :-160 饱和蒸气压(kPa) :/ 相对密度(水=1) :0.45(液化) 相对密度(空气=1) :0.7174kg/Nm3 溶解性:不溶于水 闪点(℃) :/ 自燃点(℃) :/ 爆炸下限%(V/V) :5 爆炸上限%(V/V) :14 引燃温度(℃) :482-632 危险特性:易燃,与空气形成 爆炸性混合物,遇明火、高热 极易燃烧爆炸.与氟、氯等能 发生剧烈的化学反应. - 四氢噻吩性状:无色液体,有令人不愉快的气味 分子量:88 熔点(℃) :-96.2 沸点(℃) :-119 饱和蒸气压(kPa) :2.4(25℃) 相对密度(水=1) :1.0(液化) 相对密度(空气=1) :3.05 溶解性:不溶于水,可混溶于乙醇、乙醚、苯、丙酮 闪点(℃) :12.8 自燃点(℃) :/ 爆炸下限%(V/V) :1.1 爆炸上限%(V/V) :12.3 引燃温度(℃) :/ 危险特性:遇高热、明火及 强氧化剂易引起燃烧. LC50: 27000mg/m3 ,
2 小时(小鼠 吸入) (2)建设项目主要工艺设备及管道 本项目主要工艺设备见表1-3:
4 表1-3 项目主要工艺设备一览表 序号设备名称 规格 数量 (台、套) 备注1LNG 储罐 V=200m3 PN=0.88MPa
10 围堰
2 卸车增压气化器 Q=400Nm3 /h P=1.6MPa
2 -
3 储罐增压气化器 Q=500Nm3 /h PN=1.6MPa
4 -
4 LNG 卸车泵橇 Q=60 m3 /h
2 -
5 BOG 空温式加热 器Q=1500 Nm3 /h P=1.6MPa
2 -
6 BOG 压缩机 Q=800Nm3 /h 入口压力:0.3~0.6MPa;
出口压 力:0.82MPa
1 -
7 EAG 加热器 Q=1000 Nm3/h P=1.6MPa
1 -
8 高压 EAG 加热 器Q=500 Nm3/h P=1.6MPa
1 -
9 LNG 低温增压泵 橇Q=45m?/h, 入口压力: 0.4~0.7MPa;
出口压力:4.0MPa
3 2 开1备10 LNG 空温式气化 器Q=10000Nm3 /h PN=1.6MPa
2 -
11 NG 空温式加热器 Q=10000Nm3 /h PN=1.6MPa
2 -
12 LNG 水浴式气化 器Q=15000Nm3 /h PN=1.6MPa
1 兼做 NG 水浴式加 热器 (Q=15000Nm3 /h)
13 LNG 水浴式气化 器Q=25000Nm3/h,设计压力: 5.8MPa
2 -
14 中压调压计量加臭 橇 进口 Q=15000+1500Nm3 /h 入口 压力:0.45-0.62MPa;
出口 1: Q=15000Nm3 /h、压力:0.35 MPa 出口 2:Q=18000Nm3 /h、压力: 10KPa
1 -
15 高压调压计量加臭 橇Q=50000Nm3 /h 入口压力:4.0 MPa;
出口压力:3.6 MPa
1 -
16 真空燃气热水锅炉 2.8MW,卧式
2 - 3.5MW,卧式
1 - 5.6MW,卧式
2 一用一备 主要工艺管道: ①管道种类
5 本项目工艺管道主要包括以下7种:常温天然气管道、液化天然气管道、 BOG管道、EAG管道、常温放散管道和压缩空气管道. ②管道设计压力 常温天然气管道:中压LNG气化加热设备至中压调压计量加臭橇前管道设计 压力1.0MPa,调压橇后管道设计压力为0.4MPa;
高压LNG水浴式气化器气化器至 高压调压橇前管道设计压力为5.8MPa,调压橇后管道设计压力为4.0MPa. 低压液化天然气管道、BOG管道、EAG管道:设计压力为1.0MPa. 高压液化天然气管道:设计压力为5.8MPa. 常温放散管道:气化系统放散管道设计压力为1.6MPa. ③管道设计温度 常温天然气管道:气化器后至调压橇前管道设计温度为-20℃~+50℃,其他 常温天然气管道设计温度为0℃~+50℃;
常温放散管道:气化系统放散管道设计温度为-20℃~+50℃,其他常温放散 管道设计温度为0℃~+50℃;
LNG管道、BOG管道、EAG管道:设计温度为-196℃~+50℃. ④管道材料 常温管道中:采用无缝钢管,材质为20#或Q345D钢,技术性能符合《输送流 体用无缝钢管》(GB/T8163) 的规定. LNG管道、BOG管道、EAG管道、压缩空气管道:采用不锈钢无缝钢管,材 质为06Cr19Ni10,技术性能符合《输送流体用不锈钢无缝钢管》 (GB/T14976)的 规定. 常温放散管道:LNG气化系统放散管道采用不锈钢无缝钢管,材质为06Cr19Ni10,技术性能符合 《输送流体用不锈钢无缝钢管》 (GB/T14976) 的规定. 其他常温放散管道采用无缝钢管,材质为Q345D钢,技术性能符合《输送流体用 无缝钢管》(GB/T8163) 的规定. ⑤管道防腐 不锈钢管无需做防腐处理.
6 架空管道经机械除锈达到Sa2.5级后,涂环氧富锌防锈底漆两道,调和面漆两 道. 埋地管道外防腐采用挤塑聚乙烯三层复合结构,防腐等级为加强级.管道外 防腐层由工厂预制完成.防腐预制按照《埋地钢质管道聚乙烯防腐层》(GB/T23257)执行. ⑥管道保冷 LNG管道需要做全保冷,BOG管道、EAG管道需要做半保冷,其他管道无需保 冷.保冷管壳结构内层材质为PIR(聚异三聚氰酸酯) ,外层材质为泡沫玻璃.管道 保冷应由专业施工队伍进行施工,需做保冷的管道在保冷施工前应先完成气密性 和强度试验并进行一次预冷. 工艺阀门: 设计温度为-196℃的低温管路用工艺阀门均采用进口不锈钢焊接阀门.设计 温度大于0℃的管路用工艺阀门采用常温法兰接口碳钢阀门,选用国内优质产 品. 在储罐液相进出口管路设置气动紧急切断阀保护储罐安全.在储罐气相出口 管路设置气动阀控制储罐压力.在LNG水浴式气化器前设置气动紧急切断阀防止 天然气气化后温度过低. 工程内容及规模: (不够时可附另页)
1、项目概况 常州新奥燃气发展有限公司前身武进市燃气总公司,成立于1995年11月16日, 2003年5月8日,与新奥(中国)燃气投资有限公司共同出资组建中外合资公司. 2018年9月,国家发展改革委印发《国务院关于促进天然气协调稳定发展的若 干意见》的通知{国发〔2018〕31号}(以下简称 意见 ), 通知里明确提出建立 以地下储气库和沿海液化天然气(LNG)接收站为主、重点地区内陆集约规模化 LNG储罐为辅、管网互联互通为支撑的多层次储气系统.供气企业到2020年形成 不低于其年合同销售量10%的储气能力.城镇燃气企业到2020年形成不低于其年 用气量5%的储气能力,各地区到2020年形成不低于保障本行政区域3天日均消费
7 量的储气能力.统筹推进地方政府和城镇燃气企业储气能力建设,实现储气设施 集约化规模化运营,避免 ........