硅碳棒负载: 当取消变压器时,硅碳棒应串联,硅碳棒在600-800℃存在负阻区,所选的电流容量应大于负载的1.5倍以上. 电热管负载: 易受潮,局部短路等.所选的电流容量应大于负载电流的1.5倍以上. 变压器负载: 应带有电流限制,过流报警功能,所选功率调整器的电流容量应大于负载电流的2倍以上. 特殊负载请至电话与我公司的工程师联系

4 WWW.SHIMADIAN.COM 希曼顿(北京)科技有限公司 温度控制系统解决专家 A PAD36 B C QF R S T U V W 负载 电炉 - C2 + C1 4-20mA DC + - 调节仪 熔断器 + - 传感器 断路器 A PAD36 B C QF R S T U V W 负载 电炉 - C2 + C1 4-20mA DC + - 调节仪 熔断器 + - 传感器 断路器 电流限制20%-100% 三相变压器三相控制纯金属类负载,硅碳棒负载的应用 三相控制变压器负载的应用 产品型号 生产企业

六、结构布置示意图及主回路接线图 工作状态灯 注册商标 PAD36-Series 希曼顿(北京)科技有限公司 SHIMADIAN Ximandun(Beijing)Technology Co.,LTD. S T R U W V RUN/STOP/AML 注:面板为黑底银白色字 A SCR PAD36 B QF FU R S T U V W 负载 星型中心接地或不接地 N A SCR PAD36 B C QF FU R S T U V W 负载 三角形接法 C

七、模拟调试

5 WWW.SHIMADIAN.COM 希曼顿(北京)科技有限公司 温度控制系统解决专家 接假负载调试:为调试可靠、顺利进行一般先接入假负载调试(如:100-200W灯泡、电炉等)负载电压变化应连续、 均匀、平稳,变化趋势与输入信号成正比关系,不应出现突跳,抖动等现象.对于变压器负载,注意变压器副边不可以开 路,进行手动、自动调试.注:电源电压的要求以及负载的接法( 三角型,星型接地/不接地 )要和调整器的参数匹配 自动调试:将控制仪表4-20mA的输出信号接到C1,C2端,R1,R2短路,按上图的自动控制接线,输入变化信号逐步增大时,绿色输入 灯亮度和负载电压应随输入增加;

手动调试:外接10K手动电位器,电位器的两端分别接VO,END端.中间滑动端接R1端.按上图的手动控制接线.调整手动电位器, 负载电压调整范围0-100%变化时,负载电压应均匀变化;

注:空载调试所测得的电压无效. 接实际负载调试 有短路、接触不良等现象,绝缘强度应满足要求;

保证调整器安装与接线符合要求,控制板电源应与负载电压同相位,电压 应符合要求,机柜通风是否良好等;

加电后,逐步增加控制输入信号或调整手动电位器,使负载电压从小到大逐步增加,负载 的最大电压取决于负载特性,烘炉情况,炉温高低等情况.

3 L2

3 L2

3 L2

3 L2

2 电源380VAC

2 电源380VAC

2 电源380VAC

2 电源380VAC

2 1

2 3

4 5

6 7 C2 - R1 R2 R3 CN6 GND VO CN7 L1 CT RS 电位器13手动

2 自动

2 1

2 3

4 5

1 6

7 C2 - R1 R2 R3 CN6 GND VO CN7 L1 CT RS 电位器132212345167C2 - R1 R2 R3 CN6 GND VO CN7 L1 CT RS 电位器132212345167C2 - R1 R2 R3 CN6 GND VO CN7 L1 CT RS

1 - + 电流转换器XCT1 输出0~5VDC 零位控制(断开) 移动调压(闭合)

2 1

2 1

1 GND U1 CN9 N0 报警输出 (常开接点) 启动(断开) 停止(闭合)

八、控制端子接线图 温控仪表 DC 4-20MA 自动控制 启动/停止开关

1 C1+ CN5 温控仪表 DC 4-20MA 自动、手动转换控制

1 C1+ CN5 温控仪表 DC 4-20MA 自动控制 输出限幅

1 C1+ CN5 温控仪表 DC 4-20MA 自动控制 电流限制

1 C1+ CN5

3 CN8 COM 报警输出 控制方式 当用户系统出现故障时,请仔细观察现象,判断故障的部位, 负载无输出 a )电源,功率调整器电源,负载主回路电压是否正常,快速熔断器是否完好;