编辑: NaluLee | 2014-04-09 |
b )负载,负载接线是否正确,开路等;
查状态指示灯,自动控制;
绿色,输入线性亮度指示;
三色状态灯绿色:运行(有输出),红色,过流报警,黄色闪烁,停机(无输出);
红绿交替闪烁,散热器超温报警, 红色闪烁:电源却相;
c )P1电位器位置是否正确;
d )功率调整器的工作状态,自动还是手动,自动:R1,R2应短路(出厂设置) e )自动方式时请确认输入信号是否正确(4-20mA DC )极性是否接反;
5.6mA时应有10%输出;
R2和END间应有4-20mA对应 0-5VDC的变化;
十、调试中的问题及故障排除
九、调试
6 WWW.SHIMADIAN.COM 希曼顿(北京)科技有限公司 温度控制系统解决专家 假负载调试通过后,再接实际负载,对于变压器负载,变压器的二次侧不能空载(也就是开路).加电前,需保证负载没
1 电位器: 1.1 电位器P1-电压限制,量程调整;
1.2 电位器P2-过流设定电位器;
1.3 电位器P3-缓启动设定(0.2-120秒);
2 功能开关 2.1 SW-1: ON- 缺相运行 SW-1:OFF-却相停机 2.2 SW-2: ON-过流保护;
SW-2: OFF-过流设定;
2.3 SW-3: ON-用户A;
SW-3: OFF-用户B;
注:用户A:周波(CYC)过零调功方式;
用户B:周期(PWM占空比)调功方式;
3 电流限制的使用(选件) ........