编辑: 鱼饵虫 | 2014-04-09 |
23 24
7 8
9 11
12 10
19 20
21 22 右边绿色端子上排对应1-8路热电阻独立端,也就是B端子 输出8 SSR + - SSR + - SSR + - SSR + - SSR + - SSR + - SSR + - SSR + - 绿色的小端子分别代表了热电阻的1-8路的接线端子,13~16为仪表公共地 线,B接PT100或CU50的独立端,C接PT100或CU50公共端的一条线,G接PT100或CU50共公端的另一条线,如果是两线制PT100或CU50,将PT100或CU50接在B与C之间,再将C与G短接就可以.控制输出为8个无源的继电器输出时, 仪表应先接交流接触器再接负载,交流接触器的大小根据功率选择,不可将仪表 的输出直接接负载.如果输出为固态继电器时,仪表输出一个电压信号,直接驱 动固态继电器,再将固态继电器与负载相连,参考下面的固态继电器接线图. 右边绿色端子下排对应1-8路热电阻公共端,也就是C端子 继电器输出接线 仪表输出 AC220V/DC24... FU FU AC220V/ DC24... 中间继电器 注2 R 开关量输出接线 表示风鸣器、声光报警器、报警灯等 表示保险丝 ALM1与ALM2原理相同,不再给出图例 表示风机或电机等需要调速负载 表示电加热丝,电炉等加热设备 中间继电器可以是交流接触器 FU 注1 R 注2 单相与三相相似,不再给出三相的图纸 注3 不同输出接线方式不同,请以型号为准 注4 改进过的接线以仪表附带的接线图为准 注5 SSR/mA AC220V/ AC380V 固态 继电器 R FU 固态继电器输出接线 第7页 输出1 输出2 AC85~240V
23 24
6 5
7 8
9 11
12 10
17 18
19 20
21 22 AC85~240V
23 24
6 5
7 8
9 11
12 10
17 18
19 20
21 22 RS485 输出3 输出4 4路热电偶带控制仪表开关量接线 SSR + - SSR + - SSR + - SSR + -
2 4
3 1
13 14
15 16
2 4
3 1
13 14
15 16 C C C C G G G G 公共地线
1 输入
2 输入
3 输入
4 输入 + - 热电偶接线 13~16为仪表公共地线,用于接热电偶地,C端子则为1-4路的信号正 端,公共地线不是零线,只是热电偶负端,接线应注意,控制输出为4个无源 的继电器输出时,仪表应先接交流接触器再接负载,交流接触器的大小根据功 率选择,不可将仪表的输出直接接负载.如果输出为固态继电器时,仪表输出 一个电压信号,直接驱动固态继电器,再将固态继电器与负载相连,参考下面 的固态继电器接线图. 警告! 使用本产品前请仔细阅读本手册! 开关量与负载相连,必需通过中间继电器或交流接触器! 当传感器未连接或传感器损坏时,仪表显示HHHH! 本产品不适用于因使用不当造成人身安全的场所! 本产品不适用于带腐蚀性的场所! 余姚市腾辉温控仪表
网址:http://www.yythyb.com 销售
电话: 0574-62800750 技术热线: 0574-62641565 地址: 余姚市模具城冶山路288-1 厂(普通合伙) ........