编辑: 星野哀 | 2014-04-10 |
2、I
4、K
3、V等模块,N表示没有安装,下同. ④表示仪表主输出(OUTP)安装的模块规格:可安装L
1、L
2、L
4、W
1、W
2、G、K
1、K
3、X
3、X5等模块. ⑤表示仪表报警(ALM)安装的模块规格:可安装L
0、L
1、L
2、L
4、L
5、W
1、W
2、G等模块. ⑥表示仪表辅助输出(AUX)安装的模块规格;
可安装L
0、L
1、L
2、L
4、L
5、G等模块. ⑦表示仪表通讯(COMM)安装的模块规格:可安装S、S
4、V等模块. ⑧表示仪表供电电源:不写表示使用100~240VAC电源,24VDC表示使用20-32VDC或AC电源. ⑨表示仪表扩充的分度表规格(如没有,则不写),AI-516/516P已存储了常用的热电偶、热电阻输入规格(详见 后文技术规格),但如果使用以上规格以外的输入信号,允许用户扩充一种输入规格. 注:本仪表采用自动调零及数字校准技术的免维护型仪表,计量检定时若超差,通常对仪表内部进行清洁及干燥 即可解决问题,万一干燥和清洁无法恢复精度,应将此仪表视同故障仪表送回厂方检修;
6 1.3 模块使用 1.3.1 模块插座功能定义 AI-516/516P仪表具备5个可选装的功能模块插座(D尺寸为3个,即OUTP、AUX及COMM/AL1;
D6尺寸为2 个,即OUTP、COMM/AUX),通过安装不同的模块,可实现不同类型的输出规格及功能要求. 辅助输入(MIO):可安装带24V电源输出的电流输入模块I4,使仪表能直接输入2线制变送器或4~20mA信号;
与OUTP一起安装K3模块,可实现可控硅三相过零触发输出. 主输出(OUTP):作为ON-OFF、标准PID调节 、AI人工智能APID调节的输出;
也可作为测量值或给定值变送 输出.安装L1或L4模块为继电器触点输出;
安装X3或X5模块可实现0-20mA/4-20mA/0-10mA线性电流输出;
安装G 模块可实现SSR电压输出;
安装W1或W2可实现可控硅无触点开关输出. 报警(ALM):安装L1或L2可作为一路常开+常闭继电器报警输出(AL1),或安装L5作为二路常开继电器报警 输出(AL1+AL2). 辅助输出(AUX):可安装L
0、L
1、L2或L5继电器作为报警输出.也可安装R模块(RS232C接口)实现与计算 机通讯功能. 通讯接口(COMM):可安装S或S4模块(RS485通讯接口)用于与计算机通讯,也可安装电压输出模块给外部 传感器供电.
7 1.3.2 常用模块型号 N (或不写)没有安装模块. L0 继电器触点开关输出模块(大体积经济型,大容量2A/250VAC,适合报警) L1 大容量继电器(国产宏发8A/250VAC)常开触点开关输出模块(模块容量:250VAC/2A). L2 继电器常开+常闭触点开关输出模块(模块容量:30VDC/1A,250VAC/1A,适合报警用). L4 大容量继电器(进口品牌8A/250VAC)常开触点开关输出模块(模块容量:250VAC/2A). L5 双路继电器(松下NAIS 5A/250VAC)常开触点开关输出模块(容量:30VDC/2A,250VAC/2A). W
1、W
2 可控硅无触点常开式(W2为常闭式)输出模块(容量:100~240VAC/0.2A, 烧不坏 特点). G 固态继电器驱动电压输出模块(DC 12V/30mA). G5 双路固态继电器驱动电压输出模块. K1/K3 单路/三路 烧不坏 可控硅过零触发输出模块(每路可触发5~500A双向或二个反并联的单向可控硅). K5/K6 单路220VAC/380VAC 烧不坏 单路可控硅移相触发输出模块 X3光电隔离的可编程线性电流输出模块. X5 自带隔离电源的光电隔离型可编程线性电流输出模块. S 光电隔离RS485通讯接口模块. S4 自带隔离电源的光电隔离RS485通讯接口模块. R 光电隔离的RS232C通讯接口模块. V24/V12/V10 隔离的24V/12V/10V直流电压输出,可供外部变送器或其它电路使用,最大电流50mA. I2 开关量/频率信号输入接口,可用于外部开关接点或频率信号输入,含12VDC电源输出供外部传感器使用. I4 模拟量4~20mA/0~20mA输入接口,含24VDC/25mA电源输出供二线制变送器使用.