编辑: 星野哀 2014-04-10

8 SL D6规格专用的光电隔离的RS485通讯带单路继电器常开触点输出模块,通讯使用仪表内部12VDC电源 L6 D6规格专用的三路继电器常开触点输出模块 1.3.3 模块安装更换 模块可根据用户订货时的要求,在仪表交货前就安装好,并正确设置了相应的参数.如模块损坏或需要变更功能 时,用户也可自行更换模块.更换模块时可将仪表机芯抽出,用小的一字螺丝刀小心在原有模块与主板插座接缝处小 心撬开,拆下原有模块,再按标示装上新的模块.如果模块种类改变,常常还需要改变对应参数的设置. 1.3.4 模块的电气隔离 仪表内部具有1组24V和1组12V与主线路相互隔离的电源供模块使用,24V电源通常供电压输出类模块使用,如V24/V12/V10(24V/12V/10V电压输出)、I2(频率/开关量输入,其12V输出电压可以是隔离的)或I4等模块.12V 电源供输出和通讯模块使用;

继电器、可控硅触发输出模块通常自身具备隔离或无需使用隔离电源,因此主要考虑通 讯接口和电流输出之间的隔离,S(RS485通讯接口)、R(RS232通讯接口)、X3(线性电流输出),其输入输出 端子都与仪表输入回路即主线路电气相互隔离,但这些模块都需要使用仪表内部提供的12V隔离电源,如果用户同时 安装了上述2个具隔离功能的模块,则这2个模块相互之间不能实现电气隔离,因为它们共用了隔离部分的电源.为此 设计了S4(RS485通讯接口)和X5(线性电流输出)等新型模块,这些模块自带高效率DC/DC电源隔离转换器,不 占用仪表内部隔离电源.例如:在仪表主输出(OUTP)位置安装了X3模块,在通讯接口(COMM)上如果安装S, 则X3与S两模块之间不能隔离,应安装S4或X5模块.对于继电器触点输出及可控硅无触点开关输出,则都与其它电路 相互隔离,并且不受安装其它模块与否的限制;

而SSR电压输出模块(G模块)一般无需再加额外的隔离,因为通常 的SSR本身都具有隔离功能.

9 1.3.5 部分模块应用说明 电压输出类模块:V

24、V10及V12等电源输出类模块通常为外部的传感器、变送器反馈电阻提供电源,这种模块 可安装在任何模块插座上,但为使接线规范,建议依据模块位置是否空闲依序安装在MIO、AUX和COMM的位置上. 无触点开关模块:W1/W2是应用先进的 烧不坏 保护技术和过零接通技术而设计的新型无触点开关模块,它可 替代以往常用的继电器触点开关输出来用于控制交流接触器或电动执行器的伺服电机,相比继电器触点输出模块而 言,具备寿命长及可大大降低设备的干扰火花等优点,能大幅度提高系统的可靠性.无触点开关的驱动元件是可控 硅,所以它只适合控制100-240VAC规格的交流电源,而不能用于控制直流电源.由于输出端串联了保护器件,其最 大持续控制电流为0.2A,瞬间电流则允许达2A,这样的驱动能力可直接控制220AC,80A以下的交流接触器,但对于 更大的负载则需要加中间继电器. 继电器模块:继电器模块是工业控制中应用非常广泛的输出模块,但也是各种模块中唯一有使用寿命问题和高度 限制的模块,此外继电器动作时常会带来大量电磁干扰,所以正确选择继电器模块非常重要.控制以220VAC供电的 接触器、电磁阀等机械开关输出,推荐用W1模块.若控制为直流或50VAC以上交流电,则只能用继电器模块,可用 L

1、L4等模块. L2型模块为小体积模块,没有体积限制问题,且具备常开+常闭触点而且均有压敏电阻火花吸收功 能,但触点容量小,适合用于报警输出.L

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)