编辑: 烂衣小孩 2014-04-18

ω 为用电费用与热舒适度的权重 系数,取值范围为[0,1],其值越接近 1,说明用户 越关注用电费用,反之,用户更为关注热舒适度;

p(τ)为τ时刻的电价;

PGSHP,* (τ)为τ时刻电采暖系统 用电功率的标幺值,其实际值为 PGSHP (τ),基准值 为PB GSHP ;

PMV* (τ)为τ时刻舒适度的标幺值,其实 际值为 PMV(τ),基准值为 PMVB. 2) 约束条件 由于地源热泵系统的日前优化是基于外界环境 温度的预测结果进行的,而温度预测值具有一定的 不确定性,从而导致地源热泵系统对应的用电量以 及舒适度指标具有一定的不确定性.因此,本文采 用机会约束规划[18-19] 理论将这些不确定性因素建立 至模型的约束条件中,即允许所做决策在一定程度 上不满足约束条件,但所做决策使约束条件成立的 概率要大于等于一定的置信水平. (1) 热舒适度约束 室内温度直接影响着用户的热舒适度,考虑到 -

60 - 电力系统保护与控制 外界温度的不确定性变化,热舒适度的机会约束条 件如式(13)所示. ? ? max PMV ( ) P PMV PMV ? ? ? ? (13) 式中:P{・}为约束条件成立的概率;

PMVmax 为用户 可接受的热舒适度边界值;

βPMV 为预先给定的热舒 适度约束置信水平. (2) 电采暖设备........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题