编辑: wtshxd | 2014-04-19 |
2 工程内容及规模: 太阳能作为一种可永续利用的清洁能源,有着巨大的开发应用潜力.随着全球能 源形势趋紧,太阳能光伏发电作为一种可持续的能源替代方式,于近年得到迅速的发 展,并在世界范围内得到广泛应用.大型并网光伏电站是光伏发电迈向电力规模应用 的必然结果,国内外光伏电站正在从中小规模向大规模发展.为了响应国家可再生能 源发展规划,连云港中联电力科技有限公司在连云港云台名胜风景区云台街道建设 连云港云台 80MWp 光伏并网发电一期 15MWp 项目 ,该项目已于
2015 年10 月29 日取得连云港环保局的环评批复(连环表复[2015]70 号,见附件 2). 因连云港云台光伏发电项目需要, 连云港中联电力科技有限公司在厂区内需新建 一座 110kV 电压等级的升压站,以1回110kV 线路 T 接入 110kV 当路-香河联络线. 根据 《中华人民共和国环境影响评价法》 、 《建设项目环境保护管理条例》 及 《建 设项目环境影响评价分类管理名录(修订本)》的有关要求,该项目需进行环境影响 评价.我单位接受委托后,通过资料调研、现场勘察、评价分析,并委托常州环宇信 科环境检测有限公司和江苏国苏检测有限公司对项目周围环境进行了监测, 在此基础 上编制连云港云台光伏发电项目 110kV 升压站及配套线路工程环境影响报告表. 工程地理位置: 连云港云台光伏发电项目 110kV 升压站及配套线路位于连云港云台名胜风景区 凤凰村境内,升压站站址四周及线路沿线现状主要为农田和民房.项目地理位置示意 图见附图 1,升压站周围环境概况图详见附图 3. 工程规模: 主变压器: 建设 110kV 升压站 (户外型) , 本期新建
1 台主变, 主变容量为 20MVA;
拟选用三相、铜绕组,油浸自冷式有载调压电力变压器. 配电装置接线:本期
2 回进线、1 回出线,采用单母线接线. (2)新建连云港云台光伏发电项目 110kV 升压站以一回 110kV 送出线路 T 接至 110kV 当路-香河联络线,路径全长约 1.068km,其中新建架空线路 1*0.768km,电缆 敷设段长 1*0.3km.新建架空线路导线采用 1*JL/G1A-240/30 钢芯铝绞线,电缆型号 为R-YJLW03-Z-64/110-1*630mm2 . 升压站平面布置: 主变压器采用户外布置,主变和 110kV 配电装置构架分别布置于升压站区内西
3 南、东北两侧,升压站平面布置示意图见附图 2. 110kV 线路路径: 该线路由用户升压站东侧新建一基终端杆,向东新建 110kV 架空线路,至连盐 铁路高架西侧改为电缆入地,拖管新建
7 孔(4*??200+3*??100)电缆通道至已有当路 香河 110kV 联络线(110kV 香路线)下方新建一基电缆终端塔, 电缆上塔 T 接至该联络 线.该线路架空路径长
768 米,电缆路径长
300 米,共新建
4 基110kV 角钢塔,3 基110kV 钢管杆,线路路径示意图见附图 4,杆塔一览图见附图 6. 工程及环保投资: 本工程项目总投资约为
1200 万元,其中环保投资为
30 万元,主要用于升压站降 噪、事故油池、绿化等方面.具体见表 1. 表
1、工程环保投资一览表 序号 工程名称 环保投资(万元)
1 连云港云台光伏发电项目 110kV 升压站 主变降噪:10,事故油池:5 化粪池:2,生态恢复:5
2 配套线路 生态恢复、水土保持:8 合计
30 连云港云台 80MWp 光伏并网发电一期 15MWp 项目批复情况: 本工程 110kV 升压站位于连云港中联电力科技有限公司厂区内,连云港中联电 力科技有限公司 连云港云台 80MWp 光伏并网发电一期 15MWp 项目 已于