07 注意: 1) 当由于安装环境或负载工作的影响,系统无法将蓄电池电压持续稳定在恒定电压时,控制器 将进行时间累积,累积在蓄电池电压达到设定值的时间,当累积时间达到3个小时之后,系统将会自 动转入浮充充电. 2) 如果不校准控制器的时钟,则控制器将按照其内部时钟进行定期的均衡充电. 均衡充电 警告:爆炸风险! 均衡开口铅酸蓄电池能产生爆炸性气体,蓄电池仓必须通风良好. 注意:设备损坏 ! 均衡能使蓄电池电压增加到可能损害敏感直流负载的水平.需要验证系统所有负载的允许输入 电压都是大于蓄电池均衡充电设定值. 注意:设备损坏! 充电过量、气体析出太多可能会损坏蓄电池极板,并导致蓄电池极板上的活性物质脱落.均衡 充电太高或时间太久可能会造成损害.请仔细查阅系统中所使 用蓄电池的具体要求. 某些类型的蓄电池得益于定期均衡充电,能够搅动电解质,平衡蓄电池电压,完成化学反应. 均衡充电把电池电压提高,使其高于标准补足电压,使蓄电池电解质气化.如果检测控制器自动控制 接下来的充电进行均衡充电,均衡充电时间为
120 分钟(默认).均衡充电与提升充电在一次充满过 程中不重复进行,以避免析出气体太多或蓄电池过热. 浮充充电 浮充充电是持续充电阶段之后,控制器将通过减小充电电流以降低蓄电池电压,并让蓄电池电压 维持在浮充充电电压设定值.浮充阶段对蓄电池进行非常微弱的充电,保证蓄电池维持在充满状态. 在浮充阶段,负载可以获取将近全部的太阳能电量.若负载超过了太阳能所能提供的电量,控制器将 无法将蓄电池电压维持在浮充阶段.当蓄电池电压低至提升恢复充电设定值时,系统将退出浮充充电 阶段,重新进入快速充电阶段. ! !
08 2. 产品安装 2.1 安装注意事项 2.2 接线规格 接线和安装方式必须遵守国家和当地的电气规范要求. 蓄电池和负载接线规格必须按照额定电流来选定,接线规格请参考下表: 2.3 安装及接线 警告:爆炸的危险!千万不要将控制器和开 口式电池安装在同一个密闭的空间内!也不要安装 在一个电池气体可能聚集的密闭的地方. 警告:高压危险!光伏阵列可能会产生很高 的开路电压,接线前要断开断路器或保险丝,接线 过程中一定请小心. ! 注意:安装控制器时,确保有足够的空气流过 控制器的散热片,控制器上下至少留有150mm空间,保证自然对流散热.如果安装在一个封闭的箱 子内,要保证通过箱体可靠散热. ≥150mm 热空气 ≥150mm 冷空气 图2.1 安装和散热 安装蓄电池时要非常小心,对于开口铅酸蓄电池的安装应戴上防护镜一旦接触到蓄电池酸液 时,请及时用清水冲洗. 蓄电池附近避免放置金属物件,防止蓄电池发生短路. 蓄电池充电时可能产生酸性气体,确保环境周围通风良好. 蓄电池可能产生可燃气体,请远离火花. 室外安装时应避免阳光直晒和雨水渗入. 虚接的连接点和腐蚀的电线可能造成极大的发热融化电线绝缘层,燃烧周围的材料,甚至引起 火灾,所以要保证连接头都拧紧,电线最好用扎带都固定好,避免移动应用时电线摇晃而造成连接头 松散. 在连接系统时组件输出端电压可能超过人体安全电压,需要操作时,注意使用绝缘工具,并保 证双手干燥. 控制器上的蓄电池接线端子既可以同一只蓄电池连接,也可以同一组蓄电池连接.手册中后续 说明都是针对单只蓄电池使用时,但是同样适用于一组蓄电池的系统. 请遵守蓄电池生产商的安全建议. 系统连接线按照不大于4A/mm2 的电流密度进行选取. 将控制器接地端接地. 型号 ML2420 ML2430 额定充电电流 20A 30A 蓄电池线径 负载线径 额定放电电流 20A 20A