编辑: 笨蛋爱傻瓜悦 2014-04-25

3、X

5、L

1、L

4、G、W

1、W2 等模块作为调节器第二输出;

在不需要作为第二输出的场合可安装L

1、L2或L5继电器作为报警输出;

也可安装R模块 (RS232C接口)实现与计算机通讯功能. 通讯接口(COMM):可安装S或S4模块(RS485通讯接口)用于与计算机通讯,也可安装电压输出模块给外部 传感器供电.

7 1.3.2 常用模块型号 N (或不写)没有安装模块. L1 大容量大体积继电器(国产品牌8A/250VAC)常开触点开关输出模块(模块容量:250VAC/2A). L2 小容量小体积继电器常开+常闭触点开关输出模块(模块容量:250VAC/1A,适合报警用). L4 大容量小体积继电器(进口品牌8A/250VAC)常开+常闭触点开关输出模块(模块容量:250VAC/2A). L5 双路大体积继电器(进口品牌 5A/250VAC)常开触点开关输出模块(容量:30VDC/2A,250VAC/2A). W

1、W

2 可控硅无触点常开式(W2为常闭式)输出模块(容量:100~240VAC/0.2A, 烧不坏 特点). W5 双路可控硅无触点及5V电压输出模块,阀门电机控制专用(容量:100~240VAC/1A, 烧不坏 特点) G 固态继电器驱动电压输出模块(DC 12V/30mA). G5 双路固态继电器驱动电压输出模块. K1/K3 单路/三路 烧不坏 可控硅过零触发输出模块(每路可触发5~500A双向或二个反并联的单向可控硅). K51/K61 单路220VAC/240VAC 烧不坏 单路可控硅移相触发输出模块.K9三路可控硅移相触发输出模块. X3光电隔离的可编程线性电流输出模块. X5 自带隔离电源的光电隔离型可编程线性电流输出模块. S 光电隔离RS485通讯接口模块. S4 自带隔离电源的光电隔离RS485通讯接口模块. R 光电隔离的RS232C通讯/打印接口模块(若需打印功能,请特别注明). V24/V12/V10 隔离的24V/12V/10V直流电压输出,可供外部变送器或其它电路使用,最大电流50mA. I2 开关量/频率信号输入接口,可用于外部开关接点或频率信号输入,含12VDC电源输出供外部传感器使用. I4 模拟量4~20mA/0~20mA输入接口,含24VDC/25mA电源输出供二线制变送器使用.

8 1.3.3 模块安装更换 模块可根据用户订货时的要求,在仪表交货前就安装好,并正确设置了相应的参数.如模块损坏或需要变更功能 时,用户也可自行更换模块.更换模块时可将仪表机芯抽出,用小的一字螺丝刀小心在原有模块与主板插座接缝处小 心撬开,拆下原有模块,再按标示装上新的模块.如果模块种类改变,常常还需要改变对应参数的设置. 1.3.4 模块的电气隔离 仪表内部具有1组24V和1组12V与主线路相互隔离的电源供模块使用,24V电源通常供电压输出类模块使用,如V24/V12/V10(24V/12V/10V电压输出)、I2(频率/开关量输入,其12V输出电压可以是隔离的)或I4等模块.12V 电源供输出和通讯模块使用;

继电器、可控硅触发输出模块通常自身具备隔离或无需使用隔离电源,因此主要考虑通 讯接口和电流输出之间的隔离,S(RS485通讯接口)、R(RS232通讯接口)、X3(线性电流输出),其输入输出 端子都与仪表输入回路即主线路电气相互隔离,但这些模块都需要使用仪表内部提供的12V隔离电源,如果用户同时 安装了上述2个具隔离功能的模块,则这2个模块相互之间不能实现电气隔离,因为它们共用了隔离部分的电源.为此 设计了S4(RS485通讯接口)和X5(线性电流输出)等新型模块,这些模块自带高效率DC/DC电源隔离转换器,不 占用仪表内部隔离电源.例如:在仪表主输出(OUTP)位置安装了X3模块,在通讯接口(COMM)上如果安装S或X3模块,则X3与S或X3两模块之间不能隔离,应安装S4或X5模块.对于继电器触点输出及可控硅无触点开关输出, 则都与其它电路相互隔离,并且不受安装其它模块与否的限制;