而SSR电压输出模块(G模块)一般无需再加额外的 隔离,因为通常的SSR本身都具有隔离功能.

9 1.3.5 部分模块应用说明 电压输出类模块:V

24、V10及V12等电源输出类模块通常为外部的传感器、变送器反馈电阻提供电源,这种模块 可安装在任何模块插座上,但为使接线规范,建议依据模块位置是否空闲依序安装在MIO、AUX和COMM的位置上. 无触点开关模块:W1/W2是应用先进的 烧不坏 保护技术和过零接通技术而设计的新型无触点开关模块,它可 替代以往常用的继电器触点开关输出来用于控制交流接触器或电动执行器的伺服电机,相比继电器触点输出模块而 言,具备寿命长及可大大降低设备的干扰火花等优点,能大幅度提高系统的可靠性.无触点开关的驱动元件是可控 硅,所以它只适合控制100-240VAC规格的交流电源,而不能用于控制直流电源.由于输出端串联了保护器件,其最 大持续控制电流为0.2A,瞬间电流则允许达2A,这样的驱动能力可直接控制220AC,80A以下的交流接触器,但对于 更大的负载则需要加中间继电器.W5则是专为位置比例输出设计2路无触点开关,驱动能力为1A,可直接驱动功率在 200W以下的电压为220VAC的伺服电机,W5同时还有一路5V电压输出,可用于连接1K阀门反馈电阻. 继电器模块:继电器模块是工业控制中应用非常广泛的输出模块,但也是各种模块中唯一有使用寿命问题和高度 限制的模块,此外继电器动作时常会带来大量电磁干扰,所以正确选择继电器模块非常重要.控制以220VAC供电的 接触器、电磁阀等机械开关输出,推荐用W1模块.若控制为直流或50VAC以上交流电,则只能用继电器模块,可用 L

1、L4等模块. L2型模块为小体积模块,没有体积限制问题,且具备常开+常闭触点而且均有压敏电阻火花吸收功 能,但触点容量小,适合用于报警输出.L

1、L5为大体积、大容量的继电器模块,这种模块在48mm宽度(包括D

2、 E、F、E5等尺寸)仪表中不能同时在主板即侧板安装,否则会碰到一起,所以其中一面安装L1或L5时,另一面要装 输出模块则不能再安装L1或L5模块.L5为唯一的一种双路继电器模块,可用于2路报警输出,如AL1+AL2等,若不喜 欢机械触点或受高度限制........