编辑: AA003 | 2014-05-02 |
2 0
0 2年・第6期57文章编 号:0559-9342(2(D2)06-0057-03水电厂 自动化元件 的优化选型和改造 完善 杨 兴斌 , 杜波,黄金 生(葛洲坝水力发 电厂 , 湖北 宜昌
4 4
3 0
0 2 ) 关键词 : 技术 改造 ;
自动化 元件 ;
选型;
葛洲坝水 电厂 摘要:水电厂 自动化 元件 的质 量优劣直接 关系到水 电厂 的安全 运行 , 也影 响着综 合 自动化水 平 的提 高.
为此 , 葛 洲坝 大江电厂对 其 自动化 元件进行不 断改造 和优化完善 , 在优化选 型 和改造过程 中, 采用 先试 验再 推广 的方 法,使机组 自动化元件 在运行 中的可靠性 和稳定性有 了显著改 善,从而大大提 高 了电厂 综合 自动化 水平 . 中 图分 类号 : T P
2 1
1 ;
T V
7 3
6 (
2 6
3 ) 文 献标 识码 : B 葛洲坝大江电厂有14台单 机为125MW的轴流转桨式水轮发 电机组 , 主、 辅设备大部分为国产设 备,于1986年 6月开始投产 运行 .由于受 当时 国内 技术条件的限制 , 机组自动 化元件主要 是主机厂提供的配 套产 品 .在 投产初期,机组自动 化元件就暴露出较 多的问题 , 如:液压电磁 阀可靠性差,顶盖浮子发卡造成水淹水导轴 承事故 , 电动 阀门驱动装置 拒动 , 高压油压力开关整定值易变动等等 , 造成安全 事故频繁 , 自动化程度很低 , 主要靠人海战术来维持 安全生产.9 o年代初期 , 大江电厂开始着手对机组 自动 化 元件 进行 选型试验和推 广改造,先后 对多种自动 化元件进 行 了换 型改造.10年 多来 , 对机组自动化元件 的不断优化 , 使其 运行 可靠性 和稳 定性有 了显著改善 , 大大提高了电厂的综合 自动化水平.
1 机组 自动化 元件 换型改 造1.1电动阀门驱动装置 大江电厂机组的冷却水系统水源直接取自长 江,由于水中带有大量的泥沙和杂物 , 使得机组供水 系统 异常复杂 , 单 台机 采用了11台电动 阀门.原 电动阀门的驱动装置力矩偏小 , 无机械过载保护 , 运行 中经 常发 生不能电动 或机械过载卡死.另外,电动阀门驱动装置在工 艺上无防潮措施 , 使得 电气 回路 经常发生 接地,造成 电动 阀 门无 法正常运 行.1990年 大江电厂将 原技术供水用的1―9 D F电动阀驱 动装置全 部 更换 为 Z一6 o 、 Z一9 o型阀门电动 驱动装置 , 该装置具有力矩大、 开关方向均有过载保 护、电气密封性能好 、 安装调试方便等特点 .在随后 的几 年中,大江电厂将水系统滤水器手动排污阀也更换为Z一3 0型 电动 阀门,并对14台机 组压油装置的主供 油 阀进 行了改造,安装了驱 动装置.经 过近十年的运 行 考验 , 该驱动装置运 行情况良好 .
1 .
2 电磁 配压阀大江电厂最 初的电磁 阀为 主机厂配套 的DF一1 型 电磁 阀,该种电磁 阀用 于机 组液压油系统和机组制动系 统(压缩空气),运行 过程中,经常出现 挂钩挂不上、烧接点、烧线圈、漏气、漏油和发卡拒动现象.1991年开始着手对 电磁 阀进 行更换改造试验,首先选用的是 国内产 品,虽然价格便宜、售后服务及时,但质量不太稳定 , 在产 品制造工 艺和质量 管理方面 存 在一 些 问题 , 少 量采 用 时情 况 比较好 , 一旦 大规模投入改 造 就会 出现 这样那样的问题.为此,1995年 开始选用 日本 V E
2 3 /
1 2
0 0二位三 通 电磁 空气 阀, 用 于风 闸上 下腔自动 排气控制;