编辑: AA003 2014-05-02

随后选用德国VE40二位 四通 电磁 配压阀,用于水系统 正反向供 水和锁定的自动控制.这两种电磁阀均为双稳态,DC220V供 电, 体积小 , 动作灵敏度高 , 基本 上为免维护 产品.目前 , 大江电厂 已普 遍推广选用 进 口电磁 阀.压油装置 的 自动补 气问题一直 是大型水 轮发电机组 比较棘 手的问题.大江电厂

1 4台机 组在安装时设计有 自动补气 功能 , 但 由于补气 电磁 阀的技 术 问题 , 一直未投入自动 运行.1997年 在

10、11号 机组上试用了国产 B

3 0 2―2型补气装置,通过与计算收稿 日期 :

2 O

0 2―

0 5―1

4 作者简 介:杨兴斌 (

1 9

6 3一),男,湖北京 山人 , 高级工 程师 , 从事 水 电厂运行 、 维护和生产技 术管理工作 . 维普资讯 http://www.cqvip.com

5 8 水 力发 电・

2 0 O 2年・第6期 机监 控系统配合 , 实现了机组自动 补气功能.该装置集 补气、排气、安全保 护及自保持 电气 控制 回路 于一体;

电磁阀的体 积小 、 工作压力高、消耗 功率低、动作可 靠 .但 由 于我 厂机组压油装置补气量过大,该装置过 气流量相对过小,造成补气时间很 长.2

0 0

0 年 又试 选用了进 口补 气 电磁 阀,目前 正在 试验中.1.3液位 信号器(1)顶盖液 位信 号器.从 前采用 的是空 心导杆 浮 球形 式,磁浮球 随着 液位的变 化上下移 动,接通导杆内干 簧接点 或湿 簧接点 .由于所 处工作 环境 恶劣,经常发生接 点损坏、浮球发卡,不能正确 控制顶盖泵的正 常 工作 .改造 前大江电厂每 年 至少 发生一次水淹水 导轴承事故,严重时一天之内曾发生2台 机水 淹水导事 故,成为困扰 大江电广安 全 生产 的难题.1

9 9 2年大江电厂 选用了国产 F WX一4 3型液位信号控 制器,将顶盖液位信号器由顶 盖层移至水导层,工作环境大大改善.该 信号器由4个 浮球与3个磁记 忆 开关 组成,浸在液体中的浮力块通过不锈钢钢丝 绳 与上 部的磁头相连.当液 位变化时,浮力块所 受浮力将 随之 变化,使上部的磁头随钢 丝绳一起出现 相应 位移,其磁记忆接点动作反映相应的液位变化 , 从而控制顶盖泵 的起停 或发 出水位过 高信 号.该信号 器特 别适 合含 泥沙 污物 多的环 境.在14台机组顶盖液位信号 器改造 后,大江 电厂至今 未发生过 因控 制元 件 失灵 造成的水淹水 导 事故 . (

2 ) 三部轴承液位信号器.机 组的上导、推力、水导三部 轴 承最 初使用国产 磁浮子液 位信号器 监视油位上下限, 由于接点动作不 可靠 , 常拒 动或误动 . 后加 装了压力 变送器监视油 位,由于变送器采用测 量压 力 变换 为液位的原 理,加之三部轴承油位量程范围小 , 使测量误 差较大,不能准确反映轴 承油位.为了彻 底解决这一问题 , 经多方考察论证,1998年 选用德国产 品, 对14台机组的三部轴承液位信号器 和压力变送器进行了改造.上导和推力采用SBMG一2

5 /

1 6 /

2 m一3

5 0型液 位信号器 , 水导采用UTN一

6 5 /

1 6 /

2 m一3

5 0型液位信号器,用于三部 轴 承油位信号 的在线监视与异常报警.该产品将液位 信号器、 压力变送器和液位指示器三合一 , 集磁 翻板 现地液位显示 、 传感器变送模 拟量输 出和双 轨道外 挂 磁记 忆 开关 为一 体 .浮 球采用了高 强 度钛 合金全封闭式 浮球,浮球活动间隙大,无卡阻且耐磨;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)