编辑: 于世美 | 2014-05-09 |
肋板在钢支撑与围檩节点处加密.详见钢围檩平面示意图、围檩支架图;
腰梁 斜撑固定端节点构造图. 钢支撑安装随基坑土方开挖,随挖随撑. 钢围檩平面示意图、围檩支架图
3、内支撑体系设计 (1) 、基坑标准段竖向设
3 道支撑.第一道支撑水平间距 6m,其余均为 3m, 支撑竖向间距依次为 8m、5m;
基坑端部设混凝土及钢板角撑.内支撑第一 道支撑采用Ф609,t=14 钢管撑,第二道支撑采用Ф800,t=16 钢管撑,第????5?三道支撑采用采用Ф609,t=16 钢管支撑.斜撑第
二、三道采用Ф800,t=16 钢管撑,换撑采用Ф609,t=16 钢管撑.钢支撑在安装时需施加预加力,支 撑预加力值不应大于支撑力设计值的 40%~60%.除第一道支撑外,沿每道 支撑端部架设钢腰梁,腰梁采用工 45C 加缀板组合而成,腰梁固定于间隔布 设的钢支架上,支架用膨胀螺栓与钻孔灌注桩连接,钢腰梁与钢支撑的连接 点应设加劲板.为防止由于基坑变形严重引起支撑脱落,在支撑施加完预加 力后在其端承板与钢腰梁接头处加缀板焊接牢固. 基坑桩间土采用网喷混凝 土进行加固. (2) 、内支撑体系必须严格遵守先撑后挖的原则,先架设腰梁,安装支撑, 腰梁与围护桩间隙采用不低于 C30 细石混凝土填充,腰梁应保证等强连接. 横撑安装应采取可靠措施,两端应设置防脱落装置,避免支撑脱落.横撑安 装前应先拼装,拼装后两端支点中心线偏心不应大于 20mm,安装后总偏心 量不应大于 50mm,偏心距控制在 1‰以内,支撑安装完毕后应及时检查各节 点连接状况,经确认后方可施加预加力,预加力应分级施加,重复进行,加 至设计值时应再检查各节点连接状况,必要时对节点进行加固.待预加力稳 定后锁定.
4、腰梁斜撑固定端节点构造图 ? ? ? ?
6 ? 钢支撑施压时将
2 台200t 液压千斤顶吊放入活络头顶压位置, 其两台千斤顶必 须对称平行安放.施加预压轴力时应注意保持两个千斤顶对称同步进行,预压 轴力应分级匀速施加,重复进行,每级施加压力不得超过 600kN,且活络头锲 入钢楔的空隙不得超过 70mm.每级压力施加完毕,在活络头中锲入 36mm 厚钢 楔(钢楔共分三块,锲入时前后两块为三角形,分别从上、下方向锲入,中间 一块为平行四边形) ,锲紧并焊接牢固.当预加轴力达到设计预加轴力时,再次 检查各连接点的情况,必要时应对节点进行加固,待预加压力稳定后锁定,在 活络头中锲紧钢楔并焊接牢固,然后回油松开千斤顶解开钢丝绳完成该根支撑 的安装.施加预应轴力时应设专人旁站监督,作好记录备查.钢支撑参数见下 表. 钢支撑对撑参数一览表 钢支撑 支架位置 钢管型号 支撑材料 轴力设计值 预加轴力 第一道 冠梁 Ф609(t=14mm) Q235A
696 KN 第二道 钢围檩 Ф800(t=16mm) Q235A
2156 KN 第三道 钢围檩 Ф609(t=16mm) Q235A
1520 KN 第四道 钢围檩 Ф609(t=16mm) Q235A
1520 KN ? ? ? ?
7 ?
5、钢支撑拆除 (1)钢支撑拆除条件,在底板浇注完待砼强度达到 80%后拆除第四道钢支 撑,浇注完负三层侧墙、立柱、中板待砼强度达到 80%后拆除第三道钢支撑, 浇注完负二层侧墙、立柱待砼强度达到 80%后拆除第二道钢支撑.浇注完负一 层侧墙、立柱、顶板待砼强度达到 80%后拆除第一道钢支撑. (2)单根钢支撑拆除一般也分段进行,通常以两支撑点(围檩或立柱)间 的支撑作为一段,逐段拆除. (3) 拆除时首先搭设脚手架支托钢支撑→辅吊配合主吊固定钢支撑→把千 斤顶放到原支撑点→用千斤顶支顶钢支撑→焊断钢支撑与活络头的预应力固定 焊板→千斤顶逐步回油卸力→移走千斤顶→钢支撑和活络头连接牢固→钢支撑 平移→主吊卷筒制动、起吊钢支撑→辅吊调整钢支撑方向,避让上部钢支撑焊 断→吊至地面.