编辑: 无理的喜欢 2014-06-14

&

(年华中电网U0+^ 记录了一次低频振荡 湖北% 河南% 湖南% 江西 省均 显示有!&

&

+U# &

&

+U左右的功率波动 频率约&

% )I J #&

% ,I J 振荡持续时间近 M K F 此后振荡自然平息(当时 &

B

2 及以上系统无任何异常操作( 根据调度记录 振荡起始和结束时间与河南豫 西地区! ! &

B

2 某电厂小系统非同期并网和解列的 时间完全吻合 初步认定该小系统非同期并网是引 起华中电网功率振荡的主要原因( + '

+ 学术研究!杨东俊 等!基于 U0+ ^量测数据的低频振荡机理分析 % !振荡数据的初步分析 图$为河南'

&

&

B

2 嵩获一线有功功率振荡波 形 振荡波形大致可以分为#个阶段) 瞬态阶段% 稳 态阶段% 衰减阶段(瞬态阶段存在明显拍频# 而后 逐步过渡到稳态阶段# 稳态阶段持续时间较长# 衰减 阶段时间非常短 几乎无明显衰减过程( 图I!河南电网嵩获一线有功功率振荡曲线 # $ % I!A

2 0

5 ,- .* - ? , 0-

8 >

# + + (

9 # - /- /H - / $ =

2 - V - % !+ # / , # /S , / ( /* - ? , 0$

0 #

1 文献&

! ) '

指出 日常小扰动在本质上是对系统 的随机激励 在系统响应中包含其动态行为的特征 信息 对这些动态响应的特征进行统计 可以找出系 统的固有振荡模式(根据 U0+^对华中电网小扰 动事件监测统计结果 振荡事件当月华中电网小扰 动频率分 布如图'

所示 扰动频率的高峰出现在&

% '

I J #&

% ,I J之间 该次振荡主导频率正好在此 范围内(由此判断 此次低频振荡的扰动频率与电 网固有振荡频率的部分模式接近 具有产生强迫振 荡的可能性( 图K!华中电网小扰动频率分布 # $ % K!P #

8 9

0 #

6 2

9 # - /1 # ( $

0 ( )- .

8 ) ( + + # /

9 ,

0 . ,

0 # / $ .

0 , O

2 , / >

4 # /A , /

9 0 ( +A = # / (* - ? , 0$

0 #

1 % !振荡的主要特征 依据上述测量数据及其初步分析结果 可以得 出此次低频振荡具有以下特征) ! $ 根据振荡时间判断 本次振荡是由电厂小系 统! ! &

B

2 非同期并网所引起# $ 振荡传播范围广泛 华中各省! 市$ '

&

&

B

2 电 网均不同程度监测到周期性同步振荡# # $ 不同地区稳态 阶段 的振荡主导频率 基本相 同 振荡主导频率与电网部分固有振荡频率模式接 近# $ $ 振荡平息速度快 随着扰动源切除 各地区 '

&

&

B

2 层面的功率振荡均迅速平息( !实测波形的理论分析 在并网前小系统处于孤网运行状态 与河南主 网没有电气联系 并网和其后的近 M K F振荡过程 小系统仅通过单回! ! &

B

2 线路与河南主网及华中 电网相连 系统模型可以等值为单机无穷大系统模 式 理论上可以采用式! ! $ 的模型进行近似分析(在 华中 U0+^的监测点中 嵩获一线离振荡源的电 气距离相对较近 受其他因素干扰较小(以下进一 步分析嵩获一线的振荡波形( 通过图$的测录波形可以看出 振荡波形瞬态 阶段出现了明显的拍频 进入稳态阶段后其振荡幅 值较为稳定 其 现象 与图 # 有 阻尼 强迫振荡! #8 # F$ 所表现出的特征一致( 从式! $ $ 所表述的稳态振荡阶段性质可以看出 当;

&

@&

时 有$/ ! $ $ @&

说明在稳态阶段扰动源 切除时 振荡将迅速平息# 与此次振荡事件中 当引 起扰动的小系统切除时 U0+^测录波形表现出衰 减阶段时间非常短的现象吻合( 在上述理论分析中 对于电网的自由振动是由 单一的固有自然振荡频率# F 所表征 而在实际系统 中 自由振........