1 QM-ZSD-02 型气体释放警报器使用说明书 ------ 安装、使用产品前,请详细阅读产品使用说明书 -----
一、 产品概述 QM-ZSD-02 型气体释放警报器(以下简称气体释放警报器)是 与我司生产的火灾报警控制器/气体灭火控制器等配套使用的产 品.
气体释放警报器采用微处理器控制,能与控制器实时通讯, 接 收控制器发出的控制命令. 气体释放警报器接收到控制器的启动命 令后动作,闪动显示'
放气勿入'
,并发出刺耳的声报警信号,提 醒现场人员不要进入防护区. 图1气体释放警报器作为气体灭火防护区的声音报警和闪光报警装置,可广泛用于高层住宅、公共场所、酒店、娱乐场所、工厂、商场、医院、学校、写字楼、证券交易所等场所,尤其适用于能见度低或有烟雾产生 的场所.
二、 产品特点 ? 全电子编码,可通过编码器现场改写地址;
? 采用 MCU 控制闪光及声音报警驱动,稳定可靠;
? 光显示采用多只超高亮红色发光二极管作为光源,显示醒目、功耗低、寿命长;
? 采用上、下盖结构设计,安装、调试、维护简单方便.
三、 产品技术参数 1. 执行标准:GB 26851-2011 2. 工作电压:总线 24V(脉冲调制)+ DC24V 3. 工作电流: 静态时: 总线消耗电流≤500uA;
报警时: 总线消耗电流≤4mA, DC24V 消耗电流≤150mA 4. 使用环境:温度:0℃~+55℃(±3℃) ,相对湿度:≤95%(40℃±2℃ 无凝露) 5. 闪光频率:1Hz~2Hz;
发光字体表面亮度:50cd/m2 ~300cd/m
2 ;
点亮与非点亮时间比:≥3:2 6. 声压级:75dB~120dB;
变调周期:0.2S~5S 7. 重量:约435g 8. 使用场所:室内(非住宅) 9. 编码方式:电子编码 10. 线制:四线制,无极性信号二总线(L
1、L2)+ DC24V 电源线(接线时不分极性)
四、 产品外观及尺寸图(单位:mm)
330 135
35 图2产品外观及尺寸
2
五、 产品使用与工程应用 1. 气体释放警报器采用四线制连接,如图
3 所示:J10 接线端子的
1、2 脚分别连接控制器信号总线 L1 和L2(接线时不区分极性) ;
3、4 脚分别连接 DC24V 电源的+24V 和GND(接线时不区分极性) . J10接线端子 JP1
1 2
3 4 LED SOUND JP1
1 2
3 6
5 4 ON OFF 图3端子及跳线示意图 2. 声光选择:请参照跳线说明,选择气体释放警报器的输出方式. 跳线设置 功能说明 LED SOUND JP1
1 2
3 6
5 4 ON OFF 声光警报(出厂默认设置) LED SOUND JP1
1 2
3 6
5 4 ON OFF 闪光警报(不会发出声音) LED SOUND JP1
1 2
3 6
5 4 ON OFF 声音警报(不会发出闪光) 警告:气体释放警报器动作时的输出方式只能按上述所示组合选择,其它组合不允许. 3. 图4为系统接线示意图: +24V GND L1 L2 火灾自动 报警控制器 图4系统接线示意图 注:JP10 接线端子定义: 1---总线输入端 L1 2---总线输入端 L2 3--- 24V 输入端 D1 4--- 24V 输入端 D2
3 4. 地址编码:用编码器连接线上的
2 个鳄鱼夹分别夹住气体释放警报器 J10 接线端子的
1、2 脚(L
1、 L2) ,将编码器调整为编码功能,并且输入正确的地址,按下 执行 键,完成地址编码(注:详细 操作请参见编码器说明书) . 5. 使用:当气体释放警报器地址已设定且确认与控制器连接无误后才能接通控制器电源.自动登录成功 后,气体释放警报器壳内的绿色状态指示灯(贴片)约12 秒闪烁一次,表明此设备已开始工作;