编辑: 烂衣小孩 2014-06-16

当 气体释放警报器接收到动作信号后,状态指示灯常亮,气体释放警报器发出声、光警报信号.系统复 位后,气体释放警报器将停止输出声、光警报信号,状态指示灯将恢复闪烁状态.

六、 安装与调试 气体释放警报器的安装尺寸如图

5 所示(单位:mm) .

170 79

35 8

5 气体释放警报器安装与调试的具体方法: 1. 按图

6 所示,取下螺钉盖,并拧下螺钉后,将前后壳拆离;

取下螺钉盖,拧下螺钉后, 将前后壳分离. J10接线端子 JP1

1 2

3 4 2. 确认气体释放警报器的类型与施工图纸上所注类型相匹配;

根据施工图纸上所标注的地址号,使 用编码器对气体释放警报器编码;

3. 使用

2 枚M4 螺钉(或4枚M4 螺钉,可依现场具体情况而定) ,通过图

5 所示的两个(或四个) 固 定孔,将盒体固定在施工图纸指定的位置上,且应确认盒体已安装牢靠;

图5安装尺寸 图6安装示意图

4 4. 切断控制器电源和 DC24V 电源,按施工图纸,将控制器的二总线(接线时不区分极性)及DC24V (+24V、GND 接线时不区分极性)穿过过线胶套后正确连接到气体释放警报器的 J10 端子上,然 后装好前后壳(注意卡好过线胶套) ,拧上螺钉,盖好螺钉盖;

注: 当系统中气体释放警报器的数量较多时,应考虑控制器电源的带载能力,此时,有可能需要外接 DC24V 辅助 电源,请以施工设计图纸为准. 5. 待全部气体释放警报器安装完毕且确认无误后,接通控制器电源,进行自动登录操作;

6. 气体释放警报器在控制器上自动登录时生产类型为输出模块;

它的设备类型需手动更改,请改为 '

放气警报器'

;

7. 当气体释放警报器接收到控制器发来的动作信号时,气体释放警报器发出声、光报警信号,且绿 色状态指示灯(贴片)常亮;

系统复位后,气体释放警报器将停止输出声、光报警信号,状态指 示灯也将恢复到监视时的闪烁状态.

七、 注意事项 1. 接线时请注意端子标注,不允许接错. 2. 同一总线回路中,各产品之间不允许具有相同的地址,否则系统将无法正常工作. 3. 安装时请注意气体释放警报器前不应有可遮挡闪光及阻塞发声的物体. 4. 安装应符合 GB 50166-2007《火灾自动报警系统施工及验收规范》中的规定.

八、 维护和检测 1. 按国家标准 GB 50166-2007《火灾自动报警系统施工及验收规范》的规定,气体释放警报器每季 度至少测试一次. 2. 从产品出厂之日起一年内,按规定要求正常使用的气体释放警报器,如因材料或制造工艺的缺陷 而失效,本公司将负责免费维修或更换.如属人为损坏、使用不当或自行调整、改动、拆开而导 致的气体释放警报器失效,不属于保修范围,因此而造成的不良后果,本公司将不负相关责任. 3. 本公司负责非保修范围内产品的有偿维修,如有需要返修,请联系我们.同时,我们很希望能得 到关于您要返修的产品的一些重要信息,如产品失效的情形和可能的原因,以便我们在最短的时 间内找到问题,也给我们今后的产品开发和改进提供参考.

九、 故障分析与排除方法 地址:中国深圳市南山区南山大道光彩新天地大厦三层 邮编:518054 总机:+86(755)86226969 传真:+86(755)86223939 服务热线:400-7700-119

网址:www.fhsjdz.com 故障现象 原因分析 排除方法 备注 不能发出闪光报警信号 或声音报警信号 跳线错误 检查 JP1 跳线是否正确 接线错误 检查 J10 端子的接线是否正确 内部电路损坏 返回厂家修理 ........