编辑: 元素吧里的召唤 2014-06-17
涡旋压缩机的故障原因分析和采取的对策 史秀艳, 王家钢 (广州华凌空调设备有限公司, 广州市 511430) 摘要: 查找压缩机的故障现象, 并对其进行原因分析, 通过理论和实践相结合, 开展多层次的分析 与探讨, 重点分析空调压缩机的故障部位, 指出造成故障原因, 最后提出解决的措施和方 法.

关健词: 压缩机;

系统回油;

缺氟运转;

电源缺相;

电源电压过低;

异物进入压缩机 中外合资 XXXXX 有限公司和我公司一贯都非 常重视压缩机的质量,但XXXXX 的压缩机JT95BHCV1L 近期反应的问题却相当特殊, 为了更好 地查找故障原因, 我公司和压缩机的生产厂家都积 极采取措施, 针对性地进行解剖, 在广州解剖了五台 压缩机, 并且把一台上线发现故障的压缩机立即送 回厂家解剖, 现归纳以往一些综合资料, 进行专项分 析.

1 故障样机的调查情况 现对 XXXXX 压缩机有限公司, 在2000 年6月30 日至今, 出的 《压缩机调查结果报告书》 和长期以 来我公司对压缩机分析的结果, 尤其是在

2002 年7月4日星期四, 我公司对XXXXX 压缩机型号WTXXBOCV5L 的编号分别是

89014910、

89014923、

90006421、

90007436、

91002749 五台进行解剖;

并有 《压缩机调查结束报告》 , 和XXXXX 对编号

91301092 的压缩机在

2002 年7月12 日进行解剖, 也送来 《压 缩机调查结果报告书》 .现故障机解剖后调查结果 类型明细有: A 系统回油不良, B 缺氟运转, C 真空 运转, D 电源缺相, E 接线错误, F 电源电压过低, G 异物进入压缩机, H 压缩机所用材料质量失控等.

2 解剖时故障现象和原因分析 2.1 系统回油不良 故障现象: 压缩机分解后, 动、 静盘完好, 电机绕 组值正常, 剩余冷冻机油油量普遍较少, 油质均一 般;

动盘与曲轴卡死, 取下动盘后, 动盘和支架轴套 严重烧伤;

下部轴套完好.曲轴上有油泵, 且安装牢 固. 原因分析: 从动盘与曲轴卡死来看, 压缩机故障 是由于系统回油不良引起的.由于系统回油不良压 缩机缺油而无法把足够的冷冻机油输送到各润滑部 位, 使得各润滑部位 (轴套) 自下而上干磨擦状态依 次加剧, 短时间内导致动盘与曲轴卡死.系统回油 不良一般表现为两种情况: 一种是压缩机运转时, 压 缩机排入系统的冷冻机油经过很长时间, 油也不能 返回压缩机, 使压缩机内部的冷冻机油不断减少, 最 终使压缩机缺油;

另一种是压缩机运转时, 回油不是 连续的, 而是间歇性的, 特别是压缩机刚起动或者工 况处于过渡过程时, 回到压缩机的油一会多一会少, 且回油完毕后较长时间不回油.导致回油不良的原 因多种多样, 如毛细管堵塞、 储液筒内的回油孔不 通、 孔的大小不适、 或者系统过负荷运转, 或因泄漏 而导致系统缺油等. 2.2 缺氟运转 故障现象: 压缩机分解后, 内腔焦黑, 剩余冷冻 机油油质均劣化;

动、 静盘中心部均有明显的高温变 色痕迹, O 形圈老化, 电机烧毁. 原因分析: 从动、 静盘的高温均发生在中心部及 O 形圈碳化破损来分析, 这是缺氟运转现象.由于 缺氟运转, 压缩机动、 静盘中心部的温度越来越高, 膨胀变形越来越大, 产生硬性磨擦, 温度也随之越来 越高.所以, 冷冻机油碳化, 导致内腔焦黑, O 形圈 老化破损, 情况严重时会使动、 静盘卡死或破裂.由 于动、 静盘硬性磨擦或卡死使电机产生较大电流, 电 机在大电流作用下, IP 频繁开闭, 最终导致 IP 触点 粘连失效.IP 失效后, 持续的大电流会引起两种故 ・

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题