编辑: liubingb 2014-06-17

36 LED M30 x 1.5

5 2

56 T1 T2

81 ?7 M12

93 2

1 5

2 3

4 L+ L- Sync. C/Q

1 3

4 5

2 附加信息 1. 2. 3.迟滞 4.超声波

3 Release date: 2013-01-17 Date of issue: 2015-08-17 191242_cn.xml Germany: +49

621 776-4411 Pepperl+Fuchs Group www.pepperl-fuchs.com China: +86

21 6630

3939 [email protected] [email protected] Singapore: +65

6779 9091 [email protected] Copyright Pepperl+Fuchs 超声波接近开关 UC500-30GM-2EP-IO-V15 接近开关功能描述 设定 该接近开关带有两路输出.两个开关点或者开关值,此外每路的输出模式也可以设定.接近开关的声锥形状也可以设定.这些参数可以用两种 不同的方法来设定: - 利用接近开关按钮 - 利用接近开关的 IO-Link 接口.这种方法需要一套 IO-Link 适配器 (如IO-Link master01 USB)和附带的软件.可在这个链接的产品页里 面找到带 IO-Link 的接近开关. www.pepperl-fuchs.cn 用按钮设定的方法如下描述.用IO-Link 设定的方法请参阅软件说明书.开关点和接近开关的工作模式的设定过程是完全相互独立的,两者互不 影响. 注意: - 接近开关只能在上电后前

5 分钟内开始.设定时间在设定过程中可以延长.假如在上电后

5 分钟内没有开始设定,接近开关的设定功能会 被取消.这之后,就不能进行设定直至再次上电. - 设定可以随时被取消且不改变接近开关的设置.按住按钮持续

10 秒即可. 设置开关点的边界点 注意 : 每个按钮分别对应一路输出.开关量输出 (C/Q) 是通过按钮 T1 来设定的.模拟量是通过 T2 来设定. 在设定过程中,红色 LED 灯闪烁表示目标物的不稳定检测.如果发生这种情况,调整目标物的位置直至黄色 LED 灯L1 或L2 闪烁.只有这样 这些设置才会被放入接近开关的存储器中. 通过按钮设置开关点的边界点 设置开关点的近点 1. 将目标物放在需要的近点上. 2. 按下并保持按钮

2 秒钟 ( 黄色 LED 闪烁 ). 3. 短按按钮 ( 绿色 LED 闪烁

3 次作确认 ).接近开关返回正常工作模式. 设置开关点的远点 1. 将目标物放在需要的远点上. 2. 按下并保持按钮

2 秒钟 ( 黄色 LED 闪烁 ). 3. 按下并保持按钮

2 秒钟 ( 绿色 LED 闪烁

3 次作确认 ).接近开关返回正常工作模式. 设定工作模式 接近开关设有一个用于设置接近开关工作模式的

3 阶段的进程.在这个进程中,您可以进行以下设定: 1. 输出功能 2. 开关量输出状态 3. 声锥形状 这两个阶段的进程是连续设置的.要从一种设置功能切换到下一个,需按住按钮

2 秒. 进入设置模式 该工作模式可以进行两个开关点输出的单独设置.开关点输出的工作模式 (C/Q) 通过按钮 T1 设置.模拟量输出的工作模式通过按钮 T2 设置. 附件 BF

30 安装支架 ,

30 mm BF 30-F 带锁止机构的夹式塑料安装附件 ,

30 mm BF 5-30 一般安装支架用于尺寸为

5 ...

30 mm 的圆柱形接近开关 V15-W-2M-PUR 电缆插头, M12,

5 针, PUR 线缆 V15-W-2M-PVC 电缆插头, M12,

5 针, PVC 线缆 UVW90-M30 超声波反射板 UVW90-K30 超声波反射板 IO-Link-Master01-USB IO-Link Master IO-Link-Master-USB DTM 使用 IO-Link 主站的通讯 DTM IODD Interpreter DTM 不带线电缆插座 PACTware 4.X Release date: 2013-01-17 Date of issue: 2015-08-17 191242_cn.xml

4 Germany: +49

621 776-4411 Pepperl+Fuchs Group www.pepperl-fuchs.com China: +86

21 6630

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)