编辑: 施信荣 话题热度:433 2019-10-13
关键词: 不亮,控制,锅炉控制,锅炉,管理,control,庆东 添加资源
资源与摘要 编辑
施信荣
   庆东锅炉控制面板灯不亮

  故障现象:插上电锅炉内风机一直起动,温控面板上电源指示灯,绿灯一闪一灭,其他没有显示,似乎主控板的CPU没有起动,在保护状态。

  经拆开主控板测量,发现变压器供电正常,DC12V正常,但是DC5V不正常,时有时断,5V由7805通过12V转换得到,但是5V芯片的输入受主芯片控制。

  分析5V为主芯片供电所用,当主芯片工作异常时,自己切掉供电达到保护功能,目前就是这个5V工作不正常,电路图如下,哪位干电子一起分析下,

  这块主芯片没型号,贴着纸,可能是定制的固化好程序的芯片。

  判断故障

  1、708三极管故障,更换后依然。

  2、7805(电路板上U8)故障,7805可以单独拆下来,直接接12v电源进行测试。我的这个拆下来测输出0.9v。确实是这个问题。

烂衣小孩
如果激光不亮,通常情况下是由于以下原因:1.)电池没有正确安 装,正负极错误。请打开电池仓,检查电池正负极性,重新安装。2.) 电池电量不足,请更换新的电池。3.)检查... ---摘自《第一章 产品介绍》
赵志强
不亮 系统没有供电 检查供电电源及连接线 5 秒亮 5 秒不亮 转子供电不够、 数据无法接收 检查定子与转子的轴间距 数据指示灯 (Data) 常亮 工作正常 —— 闪烁 数据传输有中断现... ---摘自《使用说明书》
会说话的鱼
SPV-U 带独立控制箱.12 4.2.1 面板说明 12 4.2.2 开关机说明.13 4.2.3 功能设定 13 4.2.4 连接说明 15 5. 故障排除.15 6. 维修与保养 16 6.1 维修.16 6.2 维修保养记录表.17 6.2.1 机器... ---摘自《SPV-U》
黑豆奇酷
打开点火开关,方向盘解锁(防盗验证通过)(0.5),但仪表不亮(0.5),起动发动机时,起动机不转。 与本页内容相关的控制原理图,不用者不填 初步分析测试结果,必要时... ---摘自《附件2》
飞翔的荷兰人
单回路智能控制仪 200 0 . 200 0 . :PvH/PvL:显示量程上/下限 PvH为输入信号最大时仪表对应的显示最大值,PvL为输 入信号最小时仪表对应的显示最小值。 FiLt:滤波参数 本仪表... ---摘自《200.0》
过于眷恋
控制单位 (分数器分解率) 1° 原点修正 1~359° ON/OFF控制次数 每1凸轮输出最大7次 凸轮输出数据列数 8例 数据输入当前值表示 由数据设定控制中心进行 (也可从SYSMAC ... ---摘自《C200H-CP114》
会说话的鱼
2.运输车辆机器控制装置(汽车、飞机、火车、船舶等) 3.用于维持生命的医疗器械 4.海底中转设备 5.发电站控制机器 6.防灾防盗装置 7.交通设备 8.其他,用于与 1~7 具有同等可... ---摘自《注意事项》
芳甲窍交
控制对电池进行正常充电(如前所述,此时不 论电池以何种极性接入电路,均能正常充电),充电电流典型值约为 130 毫安/COB; 250 毫安/DIP-8,电池两 DL7509 多功能充电器... ---摘自《www.jfd-ic.com》
阿拉蕾
清洗机工作时电源控制箱须放置在荫凉处, 电源控制箱上不要放置或覆盖任何物品, 防 止电源控制箱过热而导致内部电器元件的损坏。 8. 非专业人员请不要随意拆卸清洗机主机与... ---摘自《重要提示:》
过于眷恋
(24 -m)*(26 -1) 以下不属于网络安全控制技术的是(7) 。 (7)A. 防火墙技术 B. 访问控制技术 C. 入侵检测技术 D. 差错控制技术 R R R R R 2006 年下半年 软件设计师 上午试卷 第3... ---摘自《水平)考试》
王子梦丶
一、概述: GXGK-C 型光电纠偏控制器采用目前较为先进的单片机进行集中控制,使其可以选择单电眼和双电眼进行 纠偏工作。单电眼增加了纠偏响应速度调节功能可有效的降低... ---摘自《一、概述:》
赵志强
数码管没显示,电源灯和自动灯也不亮,检查补偿器电压端是否 有电,电压正常检查保险是否烧坏。 5、 数码管显示“A—”,电源灯和自动灯亮,表示没有负荷或负荷较 低,取... ---摘自《使用说明书》
静看花开花落
5、锅炉所使用的电源应安装控制开关,该电源的容量必须符合锅炉电气运行所需的额定电压和功率。 6、检查并确认锅炉管路和电路安装正确,所有阀门及开关无异常,使水路和... ---摘自《扬州中瑞锅炉有限公司》
ok2015
锅炉/过热器总管 端部连接 按照用户要求 尺寸 2-1/2 至4英寸 标准部件 MOGAS 球阀 执行机构 四通电磁阀 控制箱 限制开关 可选部件 压力开关 虹吸管 储气罐 低压 高压 1 2 3 4 7 9 ... ---摘自《PORV》
我不是阿L
锅炉大气污染物排放标准 GB12348 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB16297 大气污染综合排放标准 YS/T 582 电池级碳酸锂 3. 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 3.1 绿... ---摘自《T/CNIA》
f19970615123fa
可编程控制器采用继电器输出形式时只能驱动交流负载。 ( )13.PLC 不具有中断控制功能。 ( )14.位寻址的格式由存储器标识符、字节地址及位号组成。 ( )15.PLC 程序中同一个线圈... ---摘自《一、判断题》
Mckel0ve
在灯具工作过程 中,如有几颗 LED 不亮了,灯具整体的亮度将会稍暗一 点,但灯具仍旧可正常工作,无须维修。 合肥源辉光电子有限公司 www.yuanhui.com.cn e、配电系统接地... ---摘自《www.yuanhui.com.cn》
ZCYTheFirst
水泵房的控制柜按钮为手动","责令其限期整改","赵凌霖(主)、贾存彬" "5","金明贵(茶楼)","采用可燃材料装修","责令其限期整改","赵凌霖(主)、... ---摘自《11月》
人间点评
用户指南 DS6MX-CHI 六防区控制键盘 系统布防:[密码]+[布防] 系统布防有三种方法,其操作如下: 方法一:主码或用户密码+[布防]键;如果密码正确,红色布防指示灯恒亮表示... ---摘自《用户指南》
霜天盈月祭
该输出电压与电流的调整,可分别由二个可变电阻器来控制其 粗调和微调,所以在电压、电流的调整上提供了更加的便利性与精 准性。 产品特性 具有较宽广的输入电压范围,输入... ---摘自《产品介绍》
哎呦为公主坟
全国职业技能大赛专家信息管理系统 全国职业院校技能大赛执委会办公室 二O一七年十二月 专家信息管理平台 使用说明书 (适用于裁判、监督等) 1 目录 1. 产品概述.2 1.1 软件特... ---摘自《专家信息管理平台》
GXB156399820
LED灯不亮 开关电源没有电; 检查开关电源 电源正负线接反; 改正过来; 调光器输入端短路 检查线路,确保无短路现象 接错线或不牢固; 检查接线;加固接线 LED灯不良; 更... ---摘自《一、技术参数》
牛牛小龙人
不亮 橙色 红色 绿色 红色 红色 红色 4个指示灯亮 — 设置为4 开关进一步了解详情 如要详细了解洗碗机功能 如要了解保修信息 如果你... 有任何疑问或建议 需要斐雪派克授权技术员... ---摘自《洗涤程序控制
贾雷坪皮
773 663 600 8 5 1 8 9 1 0 2 4 0 6 4 173 208 170 118 100 110 56,5 DTG130_F0002 PROJECT DT130_Q0001 Gas 冷凝燃气落地锅炉 热输出功率 43kW ~ 89.5kW ELIDENS DTG ... ---摘自《ELIDENS》
会说话的鱼
控制AMP模块内的临场度调节旋钮(SD75配备) 23 MASTER旋钮: 整体音量控制旋钮 24 18 GAIN旋钮:控制AMP模块的失真度 4 后面板 01 02 06 08 RETURN SEND XLR OUT ... ---摘自《注意事项》
戴静菡
逆变桥工作时,此灯亮,否则不亮。 ·黄灯(ALM灯):告警指示 当输入过欠压、输出过欠压、模块过热时,黄灯亮。 注:输入过欠压、输出过压、模块过热时,模块无输 出;... ---摘自《产品概述》
赵志强
氙灯不亮,并伴 有噼叭声 氙灯泡坏 更换氙灯泡 4 电源指示灯亮, 氙灯不亮,没有 噼叭声 触发器坏或电源坏 更换触发器或电源 5 工作过程中,氙 灯熄灭 温控器断开或氙灯 坏 检修... ---摘自《使用说明书》
丶蓶一
并使用身份管理和策略管理控制其他用户 使用腾讯云资源的权限。 产品简介 CAM 概述 最近更新时间:2018-10-25 17:24:36 访问管理 版权所有:腾讯云计算(北京)有限责任公司... ---摘自《访问管理
huangshuowei01
2、打开控制器开关后,电源指示灯不亮,银幕和投影机都没有反应,可能门后的多媒体系统电源插头没有接触好,请将其插上并重新打开控制器开关;若仍然不行,请按控制器上... ---摘自《1、讲台没有打开,打电话:15079806169,13576407682找有...》
静看花开花落
不亮则为模块不工作问题。 若之前观察 的温度显示正常则查看用户是否设定了保养 时间 3、 查看各控制器的地址设置: 螺杆并联机模块地 址为:1;Y1/Y6 模块地址为:2;喷液... ---摘自《螺杆机电控箱故障诊断》
棉鞋
提问1 1、假设VA为气关阀, VB为气开阀,确定控制器的正反作用?2、该控制系统是如何工作的?与分程、串级控制有何不同? 纯滞后过程控制 于玲浙江大学控制系2015/05/14 ... ---摘自《提问1》
yn灬不离不弃灬
比如燃气锅炉、热泵、固体燃料锅炉、小型热力站、二级 供暖温控单元等内置的循环泵自2015年8月起也从常规泵 升级为高效节能泵。 虽然中国目前还未颁布针对循环泵的节能法... ---摘自《升级不加价》
赵志强
北京博格朗科技有限公司BEIJING BOGELANG TECHNOLOGY CO.,LTD. DB3610/3310 变频恒压供水控制器 目录前言… 1.1 主要功能特点… 1.2 技术指标… 控制器的安装… 2.1 控... ---摘自《使用说明书》
赵志强
电脑控制强制排气式燃气快速热水器 器具各部分名称. 温度控制器各部名称与功能. 初次使用. 使用方法. 使用注意事项. 常见故障的识别与处理..... 检查及保养方法. 产品规格及外形尺... ---摘自《使用说明书》
怪只怪这光太美
状态指示灯不亮一般是电源供电存在异常,用万用表测量电源供电输入插座“POWER+” ; “POWER-”电压极性是否正确?电压范围是否符合设计要求? 4.2 通讯异常 个别模块... ---摘自《JN6063/73》
喜太狼911
灯板不亮或全亮.90 PEC6600 用户使用手册 -第5页- 1 概述 PEC6600 是大工计控自主研发的 4 轴机器人运动控制器,通过高速脉冲的方式 对驱动器进行精确的控制,完成用户期望... ---摘自《感谢您选用 PEC6600 控制器,手册提供了 PEC6600 控制
JZS133
控制可选 信号电压 PNP 高电平/低电平 约UV - 2.0 V / 0 V 输出电流 Imax. ≤ 100 mA 响应时间 ≤ 2 ms  4) 开关频率 250 Hz  5) 接收角度 8° 光路衰减 ≥ 20 % 连接... ---摘自《在线数据表》
我不是阿L
atmoVIT系列落地炉为低温运行锅炉,配合威能生活热水储 水罐,可在供暖的同时满足用户的生活热水需求。可选用威 能控制器对供热系统进行调节。 1.2 落地炉说明 atmoVIT ... ---摘自《供用户使用》
摇摆白勺白芍
不亮的诊断策略进行故障诊 断? (KT660 已升级至最新版本) 答:按维修手册相应的诊断流程进行检测均符合规范。 21、氧传感器信号电路端子 2 实车测量无电压? 答:请按... ---摘自《2018 年大赛机电赛项故障诊断项目第一次答疑》
芳甲窍交
用于保护供热锅炉的防冻保护监视启动。 提示 用于整个供热设备的防冻保护功能请参见 室温控制器的操作指南。 启动和关闭 启动供热设备 5576 584 CHI 9 停用供热设备 如果您想... ---摘自《操作指南》
笔墨随风
不亮,则表示供应电源不足,或短路,请检查电源配线。 6 异常现象之判断方法由面板指示灯来判定异常原因,当DVP PLC 发生异常时,请检查: ☼ 电源指示「POWER」LED ... ---摘自《DVPPS01》
赵志强
YL YL YL YL — 7 7 7 7 系列智能型温度控制器 使使使使用用用用说说说说明明明明书书书书使用此产品前,请仔细阅读“使用说明书” ,才能操作无误;并请妥善保存,以便随时... ---摘自《使用说明书》
赵志强
三、安装要求及检查调整…7 四、控制面板零件说明 10 五、操作前准备 11 六、操作前检查 12 七、操作步骤序 12 八、操作程式注意事项 13 九、保养与维护 14 十、故障维修 18 ... ---摘自《使用说明书》
yyy888555
锅炉安装必须符合全自动燃烧锅炉控制和安全装置标准 ANSI/ASMECSD 1。 合格安装人员应指导终端用户如何安全、正确操作设备。确保锅炉安全运行后,安装人员方可 离开现场... ---摘自《安装、使用、 使用、维护说明书》
XR30273052
4.1 主电路基本参数 4.1.1 额定控制电源电压 三相三线 AC 380V/50Hz。 4.1.2 相序保护 动作时间≤1s,恢复时间5min,电源端具有此功能,负载端不保护。 4.1.3 断相保护 动作时间... ---摘自控制电器》
颜大大i2
指示灯不亮,也不能加热 插头与插座接触不良或断线 熔丝烧断 炉门没有关严 炉门开关接触不良或损坏 检查插头、插座、连线 更换熔丝 关好炉门 需要用00号砂纸擦磨触点,使其接... ---摘自《故障》
kr9梯
不亮 设备关闭 绿灯 - 闪烁* 装置正在启动,尚未准备投入使用 绿灯 - 长亮 设备已准备好投入使用,无限制 绿灯 - 闪烁** 设备已准备好投入使用,上行链路 以次优速度 (<1Gbps) ... ---摘自《Dell Networking》
会说话的鱼
接通电源开关,电源开关指示灯不亮,各个表头无显示 电源接触不良;保险断开 检查进线电源及线路连接;更换保险 2 控制箱“启动”指示灯亮而无高压输出 信号输出电缆接触不... ---摘自《注意事项》
牛牛小龙人
控制器所在房间的所有 暖气片阀都要完全拧开。 ▶ 仅在技术状况正常的情况下运 行供暖设备。 ▶ 立即让人排除影响安全的故障 和损坏。 1.1.4 因关闭设备造成的冻坏 关闭供暖设... ---摘自《使用说明》
Mckel0ve
不亮 (无指示灯亮起)— 表示计算机未检测到与网络的物 理连接 计算机背面: 链路完整性指示灯 (位于集成 网络适配器上) 黄色指示灯 — 表示计算机与网络连接良好,网速为 ... ---摘自《关于警告》
发帖评论
发布一个新话题