编辑: XR30273052 | 2019-07-10 |
1 主电路基本参数 4.1.1 额定控制电源电压 三相三线 AC 380V/50Hz. 4.1.2 相序保护 动作时间≤1s,恢复时间5min,电源端具有此功能,负载端不保护. 4.1.3 断相保护 动作时间≤1s,恢复时间5min,电源端和负载端都具有此功能. 4.1.4 过电压保护设定值 a) 动作值设定范围 旋钮调节范围为1.05 ~1.30,过电压动作电压值等于设定值 x Ue,动作时间5s. b) 复位电压值 复位电压值等于过电压动作值减(6±1)V,复位时间5min. c) 电源端具有此保护功能,负载端不保护. 4.1.5 欠电压保护设定值 a) 动作值设定范围 旋钮调节范围为0.70 ~ 0.95,欠电压动作电压值等于设定值 x Ue,动作时间5s. b) 复位电压值 复位电压值等于欠电压动作值加(6±1)V,复位时间5min. c) 电源端具有此保护功能,负载端不保护. 4.1.6 三相不平衡保护设定值 a) 动作值设定范围 固定设定值为8%,不平衡值等于8%Ue,动作时间1s. NJYB5 继电器
1 用途及适用范围
2 型号及含义 N JYB
5 设计代号 继电器 企业特征代号 符合标准:GB 14048.
5、IEC60947-5-1. 可调 可调 ― ― ― 该继电器适用于交流50Hz三相三线制380V电力系统中电源端和负载端同时保护的场合, 电源端具有 过电压、欠电压、断相、相序、三相不平衡保护控制功能,负载端具有断相、不平衡保护控制功能. 适用于空调压缩机、风机、水泵等.
3 功能 接线方式 过电压保护 欠电压保护 不平衡保护 相序保护 断相保护 功能 接线端 表1功能表 注:代表有此功能. 电源端 负载端 三相三线 三相三线 固定值8% 固定值8%
4 主要技术参数 控制电器 - B
177 4.1.11 安装方式导轨式、装置式. 4.1.12 功耗:≤3VA. 4.2 辅助电路基本参数:见表2.
6 4.1.9 机械寿命:1*10 次.
5 4.1.10 电寿命:1*10 次. b) 复位不平衡电压值 复位不平衡电压值等于不平衡动作值 x 75%,复位时间5min. c) 电源端和负载端都具有此保护功能. 4.1.7 时间误差:±10%. 4.1.8 电压误差:±2%. 表2辅助电路基本参数 触点形式 约定发热电流Ith(A) 使用类别 额定工作电压Ue(V) 额定工作电流Ie(A) 1组转换
3 AC-15 .
5 保护特性 5.1 过电压保护 当电源端的任一相电压超过过电压动作值时,过压/欠压/恢复指示灯以1次/秒的速度闪烁,延时时间 到后,正常指示灯灭,继电器常开触点断开. 当电源端的最高电压值小于复位电压值时,恢复指示灯亮,恢复时间到,正常指示灯亮,继电器常 开触点闭合. 5.2 欠电压保护 当电源端的任一相电压低于欠电压动作值时,过压/欠压/恢复指示灯以0.5次/秒的速度闪烁,延时时 间到后,正常指示灯灭,继电器常开触点断开 . 当电源端的最低电压值大于复位电压值时,过压/欠压/恢复指示灯持续亮,恢复时间到,正常指示 灯亮,继电器常开触点闭合. 5.3 三相不平衡保护 不平衡电压值等于最大电压值减最小电压值. 当电源端的不平衡电压大于不平衡动作值时,不平衡指示灯亮,延时时间到后,正常指示灯灭, 继电器常开触点断开 . 当负载端的不平衡电压大于不平衡动作值时,不平衡指示灯闪烁,延时时间到后,正常指示灯灭, 继电器常开触点断开 . 当电源端和负载端的不平衡电压值都小于复位不平衡电压值时,不平衡指示灯灭,过压/欠压/恢复 指示灯持续亮,恢复时间到后,正常指示灯亮,继电器常开触点闭合. 5.4 相序保护 L1-L2-L3为正序,L1-L3-L2为负序.当电源端的电压相序错误时,错相指示灯亮,正常指示灯灭, 继电器常开触点断开. 当电源端的相序互换恢复正序时,错相指示灯灭,过压/欠压/恢复指示灯持续亮,延时时间到后, 正常指示灯亮,继电器常开触点闭合. 5.5 断相保护 当电源端的任一相电断开或电压值低于50%Ue时,即出现断相保护,断相指示灯亮,正常指示灯灭, 继电器常开触点断开. 当负载端的任一相电断开或电压值低于50%Ue时,即出现断相保护,断相指示灯闪烁,正常指示灯 灭,继电器常开触点断开. 当断相恢复正常且任一相电压不低于50%Ue时,断相指示灯灭,过压/欠压/恢复指示灯持续亮,延 时时间到后,正常指示灯亮,继电器常开触点闭合. 控制电器 B - B