编辑: 戴静菡 | 2019-07-10 |
1 产品概述 TEP-M系列高频开关电源模块采用先进的移相零 压零流高频软开关电源技术开发,其设计充分考虑了 现代电力电源的运行维护特点.
广泛适用于发电厂、 变电站的直流操作电源系统及通讯等电源设备中. 使用条件 ・运行地点海拔≤2000m. ・运行环境温度-10℃~+40℃,设备停用期间储存环 境温度-20℃~+55℃. ・环境日平均空气相对湿度≤95%,月平均空气相对 湿度≤90%,无凝结. ・安装地点无剧烈振动和冲击,垂直安装,倾斜度 ≤5%. ・运行环境无导电或爆炸性尘埃,没有腐蚀金属及破 坏绝缘的气体或蒸汽. ・室内使用,通风良好. 型号命名 技术指标 AC-DC模块: ・输入电压:AC380V±15% 三相三线 ・输入电压频率:50Hz±5% ・交流输入电源不对称度:≤5% ・输出电压:DC198~270V、99~135V ・额定电流:DC10A、20A、30A(220V);
DC20A、30A、40A(110V) ・稳压精度:≤±0.5% ・稳流精度:≤±0.5% ・纹波系数:≤0.2% ・效率:≥93% ・功率因数:≥0.9 ・噪声:自然冷却≤45dB,强迫风冷≤55dB ・重量:16kg(10A/220V、20A/110V)、18kg(20A/ 220V、40A/110V)、27kg(30A/220V) ・外形尺寸:见附图
1、图
2、图3 ・冷却方式:自然冷却(10A/220V、20A/110V) 强迫风冷(20A/220V、40A/110V、30A/220V) ・开机浪涌:软启动,无开机浪涌 DC-DC 模块: ・输入电压: DC198~286V、99~143V ・输入电压纹波系数: ≤5% ・输出电压: DC42~58V、20~27V ・额定输出电流:DC20A、30A ・稳压精度:≤±0.5% ・稳流精度:≤±0.5% ・纹波系数:≤0.2% ・效率:≥93% ・噪声:≤45dB ・冷却方式:自然冷却 ・重量:14kg ・外形尺寸:见附图4 注:以上模块输出电压电流范围,可根据系统配置及用 户需要进行调整. 产品特点 ・模块采用先进的零压零流软开关技术,效率高达 93%,电磁干扰小;
・控制、输入、输出分别全隔离设计,确保运行安 全、可靠;
・采用无级限流方式.并联时,模块间自主均流;
・完善的保护、告警措施,可靠性高. 功能简介 前后面板见附图
1、图
2、图
3、图4 ・红灯(FAU灯):故障指示 当输入电压正常,输出无过压、模块无过热时、逆变 桥不工作,红灯亮,表示机器有故障. TEP-M 系列高频开关电源模块使用说明书
2 ・绿灯(PWR灯):工作指示 逆变桥工作时,此灯亮,否则不亮. ・黄灯(ALM灯):告警指示 当输入过欠压、输出过欠压、模块过热时,黄灯亮. 注:输入过欠压、输出过压、模块过热时,模块无输 出;
输出欠压时,模块有输出.模块开机时有2~5s短 时黄灯与红灯一起亮的情况,非故障. ・电流调节(I-ADJ) 调节单模块最大限流点(10~100%)Imax,连续可 调. ・电压调节(U-ADJ) 调节单模块输出电压值198~270V、99~135V、42~ 58V、20~27V,连续可调. 注:模块面板可根据客户要求加装液晶显示,以显示模 块输出电压/电流.此时,绿灯位置变为电压/电流显示 转换按键,按下显示电流,反之显示电压. ・电源开关:二级或三级自动空气开关. ・电源输入(航空插头) 交流输入:三相电源无相序要求,分别接输入端
1、
2、3脚. 直流输入:1脚接电源 + ,2脚接电源 - . ・直流输出(航空插头) ・
1、2脚并联--直流输出正极
3、4脚并联--直流输出负极 ・安全接地 ・接地采用M8螺栓,应良好接地,以保证操作者安 全. 并接端口及管脚功能 ・模块后面板两并接端口由模块内部并联在一起,当 多个模块并联时,用DB15并接线将并接端口连接,方 式如附图5. ・并接端口1~15脚功能定义如下(见附图6):