编辑: 戴静菡 | 2019-07-10 |
1、9脚 当模块并联时,由外部短接,使模块具有自动限制输 出总电流、并由外部整定总电流的功能.若单模块 工作,
1、9脚开路,模块输出电流由前面板I-ADJ设定.
2、10脚 外接一电阻,决定并联模块输出总电流. 注:①并联时多个模块I-ADJ应调整一致,否则某一模块 损坏退出运行时,模块输出总电流可能有变化.出厂 时,I-ADJ均已调到最大,一般无需调整. ②
2、10脚电阻一般采取电阻与电位器串联方式, 以便于调整. ③当采用微机监控单元对模块控制时,
1、
9、
2、 10脚可不用,采用软件方式控制模块输出电压/电流.
5、13脚 外部调压端口,5脚接正,13脚接负.给定电压范围为 DC1.5~5.5V,对应输出为210~290V、105~145V、 原理框图 电源输入 TEP-M 系列高频开关电源模块使用说明书
3 46~62V、23~31V. 给定电压低于1.2±0.1V时,外部调压不起作用,此时 输出电压由面板U-ADJ设定;
给定电压大于1.4±0.1V时,面板U-ADJ不起作用,输 出电压由给定电压决定. 注:模块输出电压上限值将根据实际运行所需值,出厂 时进行限制,以保证蓄电池安全运行.
6、14脚 外控关机端,14脚接正,6脚接负,作用电压为 DC12V. 注:当关机时,模块显示故障信号、无输出,此为正 常现象.
7、
8、15脚 为告警、故障信号输出端. 7脚为告警端,8脚为故障端,15脚为公共电源端子( 外接正电源DC+12V或DC+5V).
3、
4、
11、12脚为空脚 安装调试 安装前准备 安装前先应检查模块外观有无损坏,当外观完好 时方可安装.模块出厂时,电压/电流均已整定好,一 般无需调整,若需重新整定时,请按以下步骤进行: ・电流整定(单模块) 将电源开关打到OFF,接入输入电源及所需负载, 航空插头插牢旋紧后,把电源开关打到ON,调节I- ADJ到所需要的整定值. 注:模块并联应用时,一般将I-ADJ调到最大(顺时 针)即可,若需整定输出总电流到其它值,只需调整
2、10脚并接电位器的阻值即可. ・电压整定 调整面板U-ADJ到所需电压值即可. 注:模块并联在系统中使用时,一般使用外部调压, 此时建议分别将模块面板U-ADJ整定到系统浮充电压 值. 系统安装 ・将电源模块插入机柜,模块与机柜间通过导轨安 装.模块安装好后,请接好接地螺栓、接地弯板,上 述装置同时起到固定作用. ・确认全部模块电源开关打到OFF. ・插入输入/输出航空插头并旋紧. ・插入模块并接线,并拧紧螺钉. ・接好外部控制并接线,并拧紧螺钉. ・确认外部各连接线正确无误及输入电源符合要求 后,依次将电源开关打到ON. ・观察模块面板指示灯及输出电压/电流是否正常. ・若需整定系统电压/电流按下述步骤进行: a.调整外部控制给定电压,使系统输出电压到所需 值. b.接入负载,使系统处于限流状态,
1、9脚短接,调节
2、10脚所并接电阻阻值,使系统输出总电流到所需 值. 调试 TEP-M系列电源模块可以与TEP-I系列微机监控 单元配套使用.具体见《GZDW微机自控高频开关电 源直流系统使用说明书》. ・手动浮充:观察系统输出电压电流是否符合浮充程 序. ・手动均充:观察系统输出电压电流是否符合均充程 序. 模块成套性 ・航空插头 输入、输出各一个 ・并接线一条 ・合格证一份 ・维修卡一份 包装运输保管 ・模块应包装完好才能运输.在运输过程中,不应有 剧烈振动、撞击和挤压. ・设备在保管中应存放于通风良好的场所,避免高 温、尘埃和金属粉末的侵袭,应有防水、防潮、防雨、防日晒等措施. 本资料若有变动,恕不另行通知. TEP-M 系列高频开关电源模块使用说明书