编辑: 哎呦为公主坟 | 2014-06-17 |
4000 时, 此值相当于步进电机转一圈所 需的脉冲个数
1600 1~60000 PA-8 编码器分辨率 用于匹配
1000 线/2500 线电机
4000 4000/10000 PA-9 跟踪误差报警阈值 此值可根据实际使用情况更改
4000 0~65535 个 编码器脉冲 PA-10 电流环 Kp
1024 0~65535 PA-11 电流环 Ki
50 0~65535 PA-12 电流环 Kc
256 0~65535 PA-13 报警清除信号(CLR-A)功能选择
0 CLR-A 超差报警清除用;
1 CLR-A 改变电机旋转方向用
0 0/1 PA-14 使能(MF)功能设置
0 脉冲阻断功能
1 释放电机轴
2 释放电机轴,下桥导通
1 0/1/2 PA-15 使能(MF)电平选择
0 默认不接 MF 信号,驱动器 响应脉冲指令
1 需要输入 5V MF 信号,才能 响应脉冲
0 0/1 PA-16 报警信号(ALM)输 出电平选择
1 报警输出 ALM 常开
1 0/1
0 报警输出 ALM 常闭 PA-17 单双脉冲选择
0 脉冲加方向模式
0 0/1/2
1 双脉冲模式
2 正交输入 PA-18 脉冲有效沿选择
0 脉冲光耦不导通到导通时响 应脉冲
0 0/1
1 脉冲光耦导通到不导通时响 应脉冲 R www.yankong.com MS-Mini3 V1.1 用户手册
13 28/08/2018 PA-19 电机旋转方向选择
0 逆时针
1 0/1
1 顺时针 PA-20 脉冲带宽滤波器 滤除脉冲信号毛刺
10 1~128 PA-21 到位信号(PEND)模式 选择
0 当位置偏差小于 PA-23 设 定的编码器脉冲数时,为到 位1无位置指令,当位置偏差小 于PA-23 设定的编码器脉 冲数时,为到位
2 无位置指令,且位置偏差小 于PA-23 设定的编码器脉 冲数时,延长 PA-24 设置的 时间 (到位保持时间,单位为 毫秒)后为到位.
1 0~2 PA-22 到位信号(PEND)电平 选择
0 到位时,PEND 导通
1 到位时,PEND 断开
0 0/1 PA-23 定位结束范围 设定位置可控制下定位完成脉 冲范围,详情请参见 PA-21
5 0~65535 个编码器脉冲个数 PA-24 到位保持时间 到位保持时间,单位为毫秒, 详情 请参见 PA-21
10 0~65535ms PA-25 脉冲指令微细分使能
0 为微细分使能
1 为微细分不使能
1 1 PA-28 脉冲指令滤波 滤波时间= (PA-28) * 50us 此滤波器可以将无加减速的曲 线变成梯形加减速曲线,极大地 平滑运动.而梯形加减速曲线经 过滤波后变为更加平滑的 S 形 加减速曲线.特别适合于点位运 动场合.
512 1~2048 PA-45 起始速度 运行模式为自运行模式或执行 Sr-ON(内部测试)菜单时,电机 按照 PA-45~PA-53 的参数设定 旋转.
50 0~65535Hz PA-46 加速时间
50 0~65535ms PA-47 减速时间
50 0~65535ms PA-48 目标速度
1600 0~65535 Hz PA-49 运行脉冲数(高2字节)
0 0~20000 PA-50 运行脉冲数(低2字节)
1600 0~65535 个 给定脉冲 PA-51 间歇时间
100 0~65535ms PA-52 重复次数
10 0~65535 次PA-53 是否往复运行
0 0/1 PA-56 开环电流百分比
100 0~100 PA-57 闭环基础电流百分比
45 0~100 PA-58 闭环最大电流百分比
100 0~100 PA-62 伺服模式
1 速度前馈 系数
5 0~65535 R www.yankong.com MS-Mini3 V1.1 用户手册
14 28/08/2018 PA-63 伺服模式
1 振动抑制 系数
0 0~65535 PA-64 伺服模式
1 积分系数 在点位运动场合,需要较高的定 位精度时,请增大此值,调试时 可每次增大
10 0 0~65535 PA-90 伺服模式
2 位置环比 例系数
7500 0~65535 PA-91 伺服模式
2 位置环积 分系数
1000 0~65535 PA-92 伺服模式
2 位置环抗 饱和积分系数
204 0~65535 PA-93........