编辑: 芳甲窍交 2014-06-18

00 K型热电偶

14 1-5V.DC(线性)

01 E型热电偶

15 0-10mA.DC(线性)

02 S型热电偶

17 4-20mA.DC(线性)

03 B型热电偶

20 Pt100型热电阻

04 J型热电偶

21 Cu100型热电阻

05 T型热电偶

22 Cu50型热电阻

06 R型热电偶

23 BA2型热电阻

07 N型热电偶

24 BA1型热电阻

10 0-20mV.DC(线性)

25 G型热电阻

11 0-75mV.DC(线性)

26 Pt100x(-19.99~99.99℃)

12 0-200mV.DC(线性)

27 0-400Ω(线性)

13 0-5V.DC(线性)

30 0-10KHz(线性) 抗干扰摸式 代码抗干扰类型

0 不进行抗干扰功能 1~10 实用于对有规律干扰信号的滤除,数字越大效果越强 11~18 二阶滤波系统方式,数字越大效果越强 表三 表四 智能手操器使用说明 -11- 19~30 阻尼器方式(0.1~4分钟) 31~99 实用于对无规律干扰信号的滤除,数字越大效果越强 141~199 扰干扰效果等同于31~99,但显示值不作干扰处理,以真实反 映现场实际情况,但控制输出信号已作处理 Pld手操器控制方式 代码 千位数 代码 百位数 代码 十位数 代码 个位数 表示意义

1 后备EM1有效,进入手动时输出保持,无效时,可用于自动键进入自动

2 后备EM2有效,进入手动时输出方式参见(手操器的外接方式)

3 后备EM1+EM2允许

5、7 后备EM1有效时,手动方式下D型手操器的加键及减键无效

0 关闭自动切换功能

4 开机时自动状态,有手自动切换功能

6 开机时手动状态,输出量为PK0的值

0、2

4、6 手动方式时,控制量的调节范围为0~100.0%

1、3

5、7 手动方式时,控制量的调节范围受上下限限幅参数的限制

0、1

4、5 电动执行机构的不灵敏区由dFh设置

2、3

6、8 电动执行数机构的不灵敏区关断的提前量为3倍dFh设置 0~3 比值控制手操器的测量值反作用控制量 4~7 比值控制手操器的测量值正作用控制量

4、5 自动方式时始终为缓冲方式

6、7 手动切换为自动方式平衡前为缓冲,平衡后解除缓冲方式

4、6 比例控制量等差缓冲方式

5、7 比例控制量等比缓冲方式 0~3 8~9 不使用缓冲方式 Spc手操器外控方式 代码 十位数 代码 个位数 表示意义

0 没有第二控制方式

0、1

8、9 外控EM

1、EM2均作为故障方式,撤消后均保持手动方式

2、3 外控EM2撤消........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
  • 下一篇: -1
  • 上一篇: -1
相关话题
发布一个新话题