   庆东锅炉过热保护复位

  庆东锅炉故障代码16,过热保护器动作,燃烧室上部外壁温度过高,冷却降温不良。此时说明温度已达额定最高上限,复位即可,待温度下降后再开启。

  庆东锅炉故障代码原因及解决方法

  01——交换器出水口水温过高

  故障原因:水温、室温用户设定值设置过高,系统超温保护停机,面板红色指示灯闪烁同时室内控制器显示屏出现相应01故障代码;

  处理方法:关机,自然冷却几分钟 ,重新设定出水温度、室温,开机

  02——低水位

  故障原因:系统缺水未及时补水、管道潴留空气较多;

  处理方法:关机,查找缺水原因,打开补水阀补水(因补水阀内部有减压限流阀,管道内压一般不会超过1.5)打开系统各部排气阀排净空气,开机运行

  03——点火失败

  故障原因:燃气总阀未开,高压点火器故障(需专业技术检修)

  04——火焰异常

  故障原因:燃气质量不达标;风机工作不正常;比例控制阀工作异常;燃气供给阀异常(启闭不灵敏,阻塞发卡,供气量不足;

  处理方法:需专业维修,(有动手维修能力的可自行对燃气供给阀分解保养,疏通气路(必须关闭燃气总阀))

  05——出水温度传感器断路 不常见

  06——出水温度传感器短路 不常见

  07——系统保留

  08——系统保留


  09——风机转速异常

  故障原因:风机电机电源故障

  轴承缺少润滑,油泥过多,轴承磨损,风机叶轮发卡导致电机运行阻力过大,转速下降

  处理方法:停机,对电机进行检修保养

  10——风压异常

  故障原因:轴承缺少润滑,油泥过多,轴承磨损,风机叶轮发卡导致电机运行阻力过大,转速下降,风量减小

  11——水位检测异常(封闭补水箱未使用)

  12——燃烧中熄火

  故障原因:排烟道倒风,吹灭火焰,二次点火失败

  燃气耗尽,未及时充气

  13——水流量检测异常

  故障原因:系统缺水未及时补水、管道潴留空气较多;管道泄漏、管道及回水滤网堵塞暖气管道上的阀门被错误关闭(暖气片组进水阀、旁通阀均关闭)循环泵工作异常

  处理方法:关机,查找缺水原因,打开补水阀补水(因补水阀内部有减压限流阀,管道内压一般不会超 过1.5)打开系统各部排气阀排净空气,正确设置阀门(把手与管道水平为——开,把手与管道垂直为——关检修循环泵

  14——燃气报警

  15——控制板工作异常 主控板故障(专业检修)

  16——过热保护器动作 燃烧室上部外壁温度过高,冷却降温不良,

  17——设定开关错误

  18——系统保留
此身滑稽
欠压,电子热继电器保护过热, 短路,过载 -10℃至50℃(不冻结) (40℃-50℃时,建议降额使用) 90%以下(不结霜) 室内(无阳光直晒、无腐蚀、无易燃气体,无油雾、 ... ---摘自《JTE》
252276522
(1)2 台40t 热水锅炉及其配套系统环保手续履行情况 2002 年9月12 日取得《承德市环境保护局关于兴隆县集中供热工程环境影 响报告书的批复》 (承市环保[2002]131 号) 。 ... ---摘自《第一章 概述》
hys520855
具有短路、过载、过热、饱和失真、直流输出保护功能;独立的启动保 护线路,避免开机瞬间启动电流对设备的损害; 具备不少于 2 路线路输入,1 路辅助输出,3 路话筒输入,第... ---摘自《系统项目》
yyy888555
温度过热保护,当温度超过锅炉最高使用温度时,锅炉将会自动停止工作,预防发生火灾和锅炉发生故障; 停电隔离保护,在锅炉运行过程中发生断电现象,锅炉将会停止工作,隔... ---摘自《无锡市政府采购》
静看花开花落
庆东 办公地址 上海市闵行区联航路 1188 号7幢2层G座202 室二、 联系方式 董事会秘... 水利、环境和公共设施管理业(N)—生态保护和环境治理业(N77) — 环境治理业(N... ---摘自《延庆环保》
怪只怪这光太美
","1","东风","庆东","200","600","王淑芝","200","让区远望... 拥军双辉锅炉厂后院平房","SQ0153","2013.07.01家庭成员有1人停保,低保人口2... ---摘自《公式总表》
You—灰機
23、在锅炉压力容器容器压力管道考试中代号为GTAW代表(A)。 A、钨极气体保护焊 B、熔化极气体保护焊 C、焊条电弧焊 D、埋弧焊 24、熔化极气体保护焊连接连续送丝机的... ---摘自《一、单项选择题》
hgtbkwd
由于锅炉过热造成STB跳掉 解决方法:断电等温度降下后对STB进行复位 故障分析及排除 STB 1、取下所有料盒并拆下盖板 2、用螺丝刀或其他工具按下图示位置进行复位 17 常见... ---摘自《售后专用手册》
喜太狼911
锅炉辅助受热面的种类 1 5 146 3 1 3 2 过热器的定义与分类 1 5 147 3 1 3 3 过热器安装常见要求 1 5 148 3 1 3 4 省煤器与余热节能器的作用 1 5 149 3 1 3 5 空气预热器的定义 1 5 ... ---摘自《《热力司炉工》(四级) 理论知识鉴定要素细目表》
You—灰機
复位控制单元 – RSTCU 7 时钟控制单元 – CKCU.8 电源管理 – PWRCU.8 外部中断 / 事件控制器 – EXTI.8 模数转换器 – ADC 8 模拟比较器 – CMP 9 I/HT32F12366/HT32F22366 目... ---摘自《HT32F12365/HT32F12366/HT32F22366》
jingluoshutong
故障复位.20 5.5 密码修改.20 第六章 功能参数表.21 第七章 详细功能说明.79 第八章 EMC... 中低电压保护的要求。 请在合适的环境下使用。 要防止螺丝、电缆、及其他导电物体掉... ---摘自《第一章 安全事项.》
star薰衣草
107、在锅炉压力容器压力管道焊工考试中下列钢材为II级类的是(C)。 A、20 B、Q235 C、12C rIMoV D、1C18Ni9Ti 108、熔化气体保护焊,焊接材料不包括(D)。 A、保护... ---摘自《一、单项选择题。》
摇摆白勺白芍
过热保护信号输入 输入点数:2 点 输入电压范围:0V ~ +5V 顺控输入 信号 可分配的 输入信号 工作电压范围:DC24V ± 20% 输入点数:12 点 输入方式:共集电极输入,共发射极... ---摘自《002》
gracecats
保护。 3) 请切勿对端子施加,相对于安装面板厚呈垂直方向以外的力 量,以免端子破损。 ❏触点反弹 复位操作时(拉出或旋转复位) ,NC 触点会出现触点反弹,请 考虑防止措... ---摘自《紧急停止开关》
jingluoshutong
缺水保护自动 复位次数 0-50 无3197 E0.17 水压异常报警 延时时间 0.0-120.0 秒30 198 6 功能码 功能说明 设置范围和说明 单位 出厂值 通信E0 组基本参数区 第四章 功能参数说明... ---摘自《第一章 注意事项》
雷昨昀
电脑型热水器专门增加了电脑板过热保护功能,如果电脑板长期工作在异常 状态下会进行自我保护切断电源,如果您需要热水时只需将插头拔下再插上即可, 这样可以大大延长... ---摘自《友情提示》
颜大大i2
手动或自动启动、复位试验,检查有无升降障碍。 3化工企业内设有甲醇储罐区,均为 地... 锅炉房位于甲醇储罐区西南侧,两者之间的防火间距为 55m B.甲醇储罐之间的防火间距... ---摘自《2017 年一级消防《综合能力》真题及解析》
865397499
投标保证金是为了保护采购人避免因投标人的行为带来的损失。采购人因投标人的行为 ... 锅炉供暖设备、煤气设备、燃气设备完好,运行 正常 1 符合 1.0,不符合 0 1 2.管道、阀... ---摘自《省纪委监委机关 2019 年-2021 年》
阿拉蕾
使用平衡阀(先导-开启)来完成运动控 制过热溢流保护 越过中心 摇动 系统溢流阀 在低位油缸无杆腔设置先导单向阀进行位置锁定,要求: 1)负载锁定要求保持零泄漏 2)负载不... ---摘自《平衡阀和先导液控单向阀》
xiaoshou
流失速,过热,外部干扰、模拟量断线保护等 显示LED 数码管显示当前输出频率、当前转速( rpm) 、当前输出电流、当前输出电压、当 前直流母线电压、当前PID 反馈值、 当前... ---摘自《一、产品 简介.》
5天午托
整机有整流单元、中间电路单元、逆变单元、计算机控制单元、保护电路单元、 刹车单元... 显示屏的数字先复位为 0,然后开始逐渐上升,此时控制器显示屏上的频率在不断增加,... ---摘自《第一章 技术性能》
liubingb
过温保护动作时不对输出停止进行复位所需的滞后温度。 见图.2-2,参见第3章第8部分。TcOH和TcH用于过温保护模式。 Vcc 下臂欠压跳闸电平 VCCL(OFF) 下臂控制IC电源欠压... ---摘自《应用手册》
jingluoshutong
由于过热,会引起火灾及其它事故。  接线 危险 1. 接线前,请确认输入电源已切断。 ... 8、电机的电子热保护值 当选用适配电机时,变频器能对电机实施热保护。若电机与变频... ---摘自《第一章 注意事项》
ddzhikoi
如果锅炉的排烟温度降到足够低的水平,那么烟气中呈过热状态的水蒸汽就会凝结而放出汽化潜热。 3、性能特点: (1)节能效果非常显著。 (2)更加环保。烟气中的有害成分... ---摘自《2018-2019年度燃气锅炉委托运行项目》
jingluoshutong
锅炉的处罚 √ √ √ 省发展改 革委 47 行政处罚 对石油天然气管道企业未依法履行管道保护相关义务的处罚 √ √ √ 新增 省发展改 革委 48 行政处罚 对实施危害石油天然气管道... ---摘自《省市县》
笨蛋爱傻瓜悦
过热保护,高低压保护,防冻保护 420 2 950 4150 50 50 39 50 50 57 55 R22 直结式多段离心泵 不锈钢平板式 SONTEX200LT SONTEX200LT SUNISO 4GSI 保护装置 压缩机 风扇... ---摘自《Split-Koolman》
没心没肺DR
结合保护层的概念,图1可以画成图 3 的形式来反映从金字塔的底部向顶端发展时,额外... 包括反应器、储罐、管道、锅炉、冷却塔和冷冻系 统,等等。一个事件如果没有直接涉及... ---摘自《过程安全》
王子梦丶
有效保护阀门。 配置FQM故障安全装置的电动部分回转执行器 近年来,过程自动化控制... 在冷却系统中防止冷却系统故障时锅炉过 热、 电厂的蒸汽发生炉和公路与铁路隧道的防... ---摘自《电动执行器 - 配置故障安全装置》
wtshxd
热水锅炉雾化器、燃烧器点火器工作正常,燃烧充分; 风机、供油泵运行正常,无异常声... 机械开启、关闭手柄复位灵活; 阀片到位,电磁阀吸合动作正常。 控制柜柜体清洁; ... ---摘自《一、共用部位承接查验表》
摇摆白勺白芍
过热和过载保护 » 360° 安装,毫不影响 IP » 正向或反向可选择功能 » 安全功能(TUV 认证)- 断电复位弹簧向上(SU)和断电复位弹簧向下(SD) 便于操作 和安装 ... ---摘自《电动控制阀》
哎呦为公主坟
锁存复位的方式是将初级旁路电压降到复位阈值电压 (VBPP(RESET))以下。 过热保护 热关断电路检测初级结温。该阈值通常设置在142 °C并具备75 °C的迟 滞范围。当结温... ---摘自《产品特色》
摇摆白勺白芍
保护等级 IP67 符合 IEC 60529 补充信息 螺纹类型 M8 x 1 探测面 正前 前板材料 PPS 机柜材料 镀镍黄铜 动作范围 0...1.2 mm 2 行程差 Sr的1...15% 电缆构成 3 x 0.11 mm² 导线绝... ---摘自《XS508B1PAL2》
sunny爹
保护 静脉;防止药物外渗引起皮下组织坏死;护士注意保护自身 5、(1)护理:安置重病室、观察生命体征变化、记出入量;严格消毒隔离制度;心理 护理;加强营养;;创面护理... ---摘自《答案》
阿拉蕾
风挡加温的过热保护功能可通过以下步骤验证:使用风挡加温时,将PWR TEST电门置于 OVHT位保持1秒钟后松开,确保出现以下现象:a. ON灯熄灭;b. OVERHEAT灯、主警告 ... ---摘自《技术通告》
我不是阿L
落地式燃气锅炉 VK 324/1-C VK 404/1-C VK 484/1-C VK 564/1-C 2 atmoVIT classic 使用... 复位键,用于复位特定故障 7. 生活热水温度设置旋钮,用于设定储水罐内生活热水的温 ... ---摘自《供用户使用》
赵志强
分钟,直到保护装置复位(请参看第2页)。 如果 检查了上述部位后,吸尘器仍不能工作,请将 其送到Panasonic认定服务店维修。 ·关闭吸尘器,拔掉电源插头。 ·分别检查吸... ---摘自《使用说明书》
捷安特680
完善的保护功能 全程检测电流及负载参数,具有过压、欠压、三相电压不平衡、过流、过载、欠载、过热、断相、短路、三相电流不平衡、相序检测、漏电、零序检测、 CT 软起动... ---摘自《安全注意事项》
liubingb
保护听力,建筑物理实验室工作人员所处环境的噪声,在任何情况下均不得超过? A.... 是指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器、压力管道、( )、客运索道、大型游乐... ---摘自《实验室安全管理知识测试》
贾雷坪皮
锅炉安装.3 3.2 燃料供给.3 3.3 液压系统.4 3.4 电气连接.5 4. 工作 6 4.1 燃烧调节 6 4.2 推... 带锁定指示灯的复位按钮 5 – 带绝热石棉垫的法兰 6 – 2 段火风门调节机构 7 – 喷嘴座 8 ... ---摘自《安装 , 使用以及维护说明书》
被控制998
电机过热保护生效(P.9) 刷子装/卸的问题(P.11) 控制开关不能工作(P.12) 控制模块故障(P.14) 电磁阀损坏(P.20) 电量低(P.21) 紧急按钮(P.23) 主钥匙开关损坏(... ---摘自《GT180》
戴静菡
缺水保护自动复位次数 0-500 - 50 0018H F018H E0.25 水压异常报警延时 0.0-500.0 s 60.0 0019H F019H E0.26 漏水系数大小 0.0-100.0 - 0.0 001AH F01AH E0.27 水泵转向选择 0... ---摘自《0:关闭》
芳甲窍交
用于保护供热锅炉的防冻保护监视启动。 提示 用于整个供热设备的防冻保护功能请参见 室温控制器的操作指南。 启动和关闭 启动供热设备 5576 584 CHI 9 停用供热设备 如果您想... ---摘自《操作指南》
无理的喜欢
迟滞过热关机 • 频率调制降低EMI • EcoSmart待机及空载低功耗 • 导通时间延长 • 输出过压锁存保护 • 输入电压欠压检测 • 可选择的电流限流点 其它特性包括: • AC电压... ---摘自《产品选择指南》
星野哀
内置过热保护 电机负载率 IEC 34-1所规定的S4 电机工作制(带起动阶段的周期工作制) • S4 - 30%:用于开关级(Class A)操作,峰值起动不超过360次/小时。 • S4 - 30%:... ---摘自《LA B EL》
5天午托
动作·复位:各4ms - 保护 电路 输出反接 保护 - 有 灵敏度 设定 示教或手动 调整 示教 或手动调整 智能调谐【2点调谐/全自动调谐/定位调谐/ 最大灵敏度调谐/功率调谐/百分比调谐 ... ---摘自《产品新闻》
棉鞋
元件过热保护、OC: 过电流保护、ALM: 警报输出、TcOH: 外壳过热保护 第3章功能说明 3-3 表3-2 IPM 内置功能(R-IPM3) 600V 内置功能 上下臂共通 上臂 下臂 元件数 型号 ... ---摘自《功能说明》
棉鞋
过热保护装置的两只热电偶通常采用的是(A)的连接方式。","A.反向串连B.反向并连C.正向串连D.正向过程?","答案:先按下按扭接通电热丝电路使之赤红,与此同时,... ---摘自《燃气基础知识》
静看花开花落
新开发的电热锅炉控制 器,具有缺水保护、温度控制、加热控制、超温保护等多种自动 控制功能。主要应用于 3~20 万的电热水锅炉上。 重要提示: a 控制器设有断电记忆功能,... ---摘自《扬州中瑞锅炉有限公司》
yyy888555
控制回路的输出,在锅炉保护设计工程设计中极为重要性。 一般工程MFT均按照220VDC或110VDC两路冗余供电,采 取任一回路励磁跳闸的原则,DCS的FSSS系统MFT跳闸指令... ---摘自《FSSS系统MFT硬保护逻辑优化和改进》
静看花开花落
开启堵转保护功能有助于保护电机和驱动器在意外情况下不至于过热烧毁。 堵转保护一共需要设置以下四个参数: 1.是否开启堵转保护。 2.堵转保护的电流参数,单位是 mA,假设... ---摘自《关于堵转保护的设置》
发帖评论