编辑: hgtbkwd 2014-06-18

4 红色常亮:备用(应急)电源开关处于合闸位置,绿色常亮:备用(应急)开关处于分闸位置.

5 切换按键:手动模式下,进行常用和备用(应急)电源切换.

6 绿色常亮:母线绝缘异常.

7 工作模式指示:共四个工作模式,通过旋转拨码进行选择, 表示自 投模式, 表示自投自复模式, 表示互投模式, 表示手动 操作模式,此时按下 切换按键 进行常用电源和备用(应急)间负荷切 换,请根据具体需要选择工作模式.当选择的工作模式和你的订货模式 不同时,可能引起负载瞬间停电,切记!

8 旋转开关:采用一字起对通过对开关旋转,选择相应的工作模式,当相 应的工作模式选取后相应模式指示灯变亮,在系统运行带载中严谨随意 改变工作模式,如需更改请确保装置停止运行后进行.

9 系统状态指示,绿色:代表系统正常待机,红色:表示备用失电、系统 自检异常、投切失败等异常状态.

10 通信指示:当RS485 通信进行收发通信时,改指示灯红绿交替闪烁. 注:定制产品,可能存在指示信息和上述不对应的情况,请咨询国高技术服务部.

7

七、DPAS 系列产品端子介绍 注:无论 2U 和4U 高度,端子定义顺序是相同的,只是端子的载流量不同. 输入端子(横向): 端子名称 DPAS-Z 型DPAS-R 型DPAS-M 型左1常用电源+ S1 进线电源+ 左2常用电源- S1 进线电源- 左3备用电源+ S2 进线电源+ 左4备用电源- S2 进线电源- 左5输出电源+ I 段母线电源+ 左6输出电源- I 段母线电源- 左7输出电源+ II 段母线电源+ 左8输出电源- II 段母线电源- 信号端子(选配,定制产品默认不选配): 其它端口: PANEL:用于选配 显示设置面板 ,用来显示当前切换状态,以及设置定值和参数.详 情请联系公司技术部,索要相关技术资料. RJ45:用于选配以太网通信,支持 IEC61850,MODBUS-TCP 以及其它硬件兼容规约. 端子名称 功能含义 左一 左二 投切成功 当成功完成投切后该节点闭合. 延时默认

5 秒节点自动返回(可编程修改返回时间). 左三 投切失败 投切失败后, 该节点闭合. 一次正常投切动作或信号复归后节点返回. 左四 备用异常 备用电源电压幅值,不满足投切条件时该常开节点闭合,满足自动返 回. 左五 左六 装置故障 系统自检或内部接线异常时,内部继电器常开节点闭合 左七 绝缘异常 选配功能,直流母线对地绝缘小于 500K 时,该端子常开节点闭合 左八 通信口 A RS485 通信 A+(可定制所对应支持规约) 左九 通信口 B RS485 通信 B-(可定制所对应支持规约) 左十 屏蔽地 用于 RS485 通信信号屏蔽 注: 信号输出端子,控制输出可以通过显示编程面板修改含义,上表含义为默认情况. RJ45 PANEL 装置故障公共端备用失压投切成功投切失败通信B- 屏蔽地公共端绝缘异常通信A+ 常用电源 + - 备用电源 + - 输出电源 + - 输出电源 + -

8

八、DPAS 系列产品接线原理图 1,DPAS-R 接线原理图: 常用电源+ 输出电源+ 输出电源- 信号输出 通信接口 常用电源+ + - 备用电源+ 备用电源+ + - + + - -

9 2,DPAS-Z 接线原理图: 常用电源+ + - 备用电源+ 备用电源+ + - + + - -

10 1,DPAS-M 接线原理图:

11

九、DPAS 系列产品使用注意事项 用户须知: 1, 本产品为专业产品,非专业人员非法操作有可能带来人身安全或者产品损坏,严重情况 引起火灾或有诱发其他事故的可能. 2, 本产品为电力运行保障产品,需要可靠接地. 3, 产品核对无误请检查接线端子,接线端子为大电流端子,必须连接可靠,由于产品标的 物运输过程引起松动,请谨慎对待. 开箱注意: 1, 产品开箱检查所有的图纸和资料是否完整,产品外观是否有磨损或者变型,若任何的异 常情况请致电公司的商务中心:025-66920807,确保你的产品可以使用. 2, 用户使用前请仔细阅读说明书,核对产品规格和订货要求,若有不相符,请致电公司技 术部,技术

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题