编辑: hgtbkwd 2014-06-18

电话:025-66920803. 安装须知: 1, 装置安装过程中需要考虑产品的自身重量,需要在屏柜对应产品的位置下方设置托板或 者托架,并固定可靠. 2, 产品安装中的接地必须可靠,和其他二次自动化设备及控制设备具有同等的接地要求. 3, 安装接线的接头需要冷压后做镀锡处理,且建议采用环形冷压头,并保证表面无过度氧 化层. 试运切记: 1, 确认两进线输入侧直流断路器处于断开位置,输出负载如果设置有断路器,请确保断开. 2, 用万用表测量相应电源的基本情况,是否符合额定电压的工作范围. 3, 核对接线的正确性,输入端的正负极,输入输出端的顺序,务必确保正确. 第一次上电: 1, 先对一路进线进行上电测试,对应进线指示灯点亮,若选配绝缘检测功能,如果此时母 线绝缘出现故障,则对应绝缘故障灯亮起,并信号继电器闭合,如果此时系统自检内部 故障则对应的系统故障灯亮起,并系统故障继电器闭合.由于此时备用电源未投入,则 对应备用故障继电器闭合,并持续到备用电源正常为止. 2, 投入备用电源(应急电源),则备用异常继电器返回.若此时内部回路故障(辅助切换 回路故障),则装置故障灯变红,正常则对应的系统自检灯为绿色. 3, 测量输出端电压是否正常,测量输出电压为输入电压减去 1V 左右,若正常则投入负载断 路器或投入负载,并观察指示灯. 4, 负载输出正常后,断开常用进线则备用(应急)进线自动投入,对应指示灯亮起,负载无任 何变化,则表明整个系统工作正常. 5, 对于 Z 型产品,若选择自投自复模式,则合上常用进线则负载自动切换到主进线. 6, 对于 M 型产品,则需要先单独对 S1 进线和 I 母进行测量,S2 进线和 II 母进行测量, 校验方法如

3 条,而后对 S1 进线进行失压,此时母联断路器动作确保负荷无扰动电源切 换到

2 路,S2 进线同一路.

12 定期测试: 1, 本产品为关键产品,按照运行规程的要求需要定期做测试,确保其可靠性,一般的周期 为六个月,注意观察面板指示灯,确保系统工作正常. 2, 重复第一次上电的第

3 条或者

4、5 条. 3, 不管何种测试,最终都需要回到最初的运行状态. 结束语:感谢你选择国高产品,持续提升用电品质为公司多年坚持的使命,围绕供电可靠性 的解决方案目前应用于诸多领域,如:火电厂、水电站、光伏电站、高铁、通信、医疗、枢 纽变电站等.公司渴望得到你的特殊需求,并快速定制满足你的需求,期待你致电或电邮我 们,把你的需求或改善意见反馈给我们,我们全体国高人由衷感谢你的善举!互动热线: 400-025-9008.

13 Godgoal-electric All rights reserved. This user manual is applicable to the DPAS series V3.1 version. This user manual and product may have changes in the future. Please check whether the product you use is consistent with t........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题