编辑: f19970615123fa | 2014-07-04 |
1 矽烷 (CF6688 ) 甲醇约 45%, 胺基 矽烷氢氧化物约 45%, 胺基乙基胺基 丙基三甲氧基矽烷 约10% 200L 桶装 最大存 储20 桶15t 3.6t 汽运
2 工业酒精 98%
35 加仑塑料 桶装 最大存 储8桶13t 1t 汽运
3 丙酮 - 5KG 塑料桶装 最大存 储2桶0.12 t 0.01t 汽运
5、公用工程 (1)给排水 本项目不产生废水,建成后厂内废水产生及排放情况同现有工程. (2)运输 本项目储存原料厂外运输采取公路运输方式, 仓库内装卸采用防爆手推车. (3)火灾报警 火灾自动报警按一级保护对象进行设计.项目拟设置火灾自动报警系统、 防爆设施、可燃气体报警器、防雷、防静电设施、通风设施、消防设施、安全 标志等设施. (4)照明、防雷、接地 照明灯具采取分散就地控制方式.仓库内选用 Bdc 型防爆灯具,光源为汞 灯,照度为 200lx,采用阻燃型铜芯塑料电线配线,穿焊接钢管保护,并进行隔 离密封;
仓库属于第二类防雷建筑物, 在屋面设置不大于 10m*10m 或12m*8m 避雷 网以防直击雷. 库区所有正常不带电的电气设备金属外壳、穿线钢管等均进行保护接地. 将可能产生静电的设备、装置及管道连成连续的导体,并进行可靠接地,将可 能产生的静电电荷导走.在库区入口处设置裸露的金属栏杆,并与接地网可靠 连接,操作人员进入该场所之前,应徒手或徒手戴防静电手套紧握金属栏杆, 以导走人体从外界带来的静电电荷. 防雷接地单独设置接地装置,工作接地、保护接地、防静电接地合用一个
6 接地装置,其总接地电阻不大于 4Ω.防雷、接地装置(避雷线、引下线、接地 线和接地极)采用铜包钢材料. (5)通风 仓库安装防爆风机,增加空气的流动,以减少易燃、易爆气体的聚集. 建设项目公用工程一览见表 3. 表3建设项目公用及辅助工程一览表 工程 类别 建设名称 设计能力 现有工程 本工程 本工程建成后 全厂 公用 工程 给水 用水量 720000t/a 不扩建 同现有工程 排水 厂区实行 雨污分流 排水体制,雨 水通过雨水管道汇集后, 通过
1 个雨 水排口排入市政雨水管网. 生产废水经厂内污水处理装置处理 达到污水处理厂的接管标准后与生 活污水一并排入张浦镇污水处理厂, 尾水入吴淞江. 依托现有 同现有工程 供电 2.8*10
8 kWh/a 依托现有 同现有工程 空压机 离心空压机 TA
3000、离心空压机 TA
2000、螺杆空压机
31 台 不扩建 同现有工程 绿化面积 36000m
2 依托现有 同现有工程 甲类仓库 / 新建
1 间, 占地面积 150m2
1 间,占地面 积150m2 原材料、 成 品仓
1 间,建筑面积 5482m2 不扩建 同现有工程 环保 工程 废气治理锅炉 烟气 通过 45m 高烟囱外排 不扩建 同现有工程 池窑 废气 经除氟、脱硫和除尘处理后经 18m 高烟囱排放 不扩建 同现有工程 含粉 尘废 气 原料车间各类储罐及配料段产生的 粉尘, 项目采用室内袋式除尘器收尘 后回用不外对排放. 硅砂烘干段产生 的粉尘经吸风罩收尘后经 15m 高的 排气筒达标排放;
原料硅砂粉碎工段 产生的粉尘经吸风罩收集后经布袋 式除尘处理后通过 20m 高的排气筒 达标排放;
原料石灰石粉碎工段产生 的粉尘经吸风罩收集后经布袋式除 尘处理后通过 15m 高的排气筒达标 排放;
成布车间产生的粉尘经 20m 高的排气筒达标排放 不扩建 同现有工程 废水废水 处理 生产废水外排量 599000t/a, 经厂内 污水处理厂处理达到 《污水综合排放 不扩建 同现有工程