编辑: 无理的喜欢 2014-07-15

3 /d 的污水处理 站,处理后排入城镇污水管网,废水排放 须达到《淀粉工业水污染物排放标准》 (GB25461-2010)表2中间接排放标准限 值. 已落实.

1、 食堂废水经隔油池处理后与生活污水一起 进入化粪池,处理后排入城镇污水管网,根 据监测,外排废水水质能够满足《污水排入 城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中的 B 级项目限值要求.

2、 反渗透装置废水和锅炉排污水, 经集水池 收集后,直接排入城镇污水管网;

生产废水 采用 中和+UASB+好氧池+MBR 的处理工艺, 处理规模 60m

3 /d 的污水处理站, 处理后排入 城镇污水管网,根据监测,污水处理站出水 能够达到《淀粉工业水污染物排放标准》 (GB25461-2010)表2中间接排放标准限值要 求.

6 表3环评批复规定的环保对策措施要求落实情况明细表 环评批复要求 实际建设情况 做好固体废物的处理处置. 发酵废渣主要为发酵液过滤产生的菌丝 体,菌丝体主要以菌丝蛋白为主,作为肥 料利用.污水处理站污泥主要为有机质, 不含重金属等污染物,经压滤脱水后,送 垃圾填埋场填埋处置.临时储存执行一般 工业固体废物贮存、处置场污染控制标 准》(GB18599-2001)及标准修改单. 已落实.发酵废渣作为肥料利用.污水处理 站污泥经压滤脱水后,送垃圾填埋场填埋处 置. 落实噪声污染防治措施. 选用低噪设备,基础减振,厂房隔声.厂 界噪声应符合《工业企业厂界环境噪声排 放标准》(GB12348-2008)2 类标准. 已落实.所有产噪设备均选用低噪声设备, 并采取减震及厂房隔声, 根据噪声监测结果, 厂界噪声能够达到工业企业厂界环境噪声排 放标准》(GB12348-2008)2 类标准. 项目建设必须严格执行配套建设的环境 保护设施与主体工程同时设计、同时施 工、同时投产使用的环境保护 三同时 制度;

项目建成后,必须按规定到环境保 护主管部门进行工程环境保护竣工验收 备案并申领排污许可证;

稳定运行三至五 年内,必须进行环境影响后评价,并依法 向社会公开环境影响评价文件,接受社会 监督. 已落实.项目建设过程执行了配套建设的环 境保护设施与主体工程同时设计、 同时施工、 同时投产使用的环境保护 三同时 制度;

项目建成后, 到环保部门申领了排污许可证, 现正在办理环境保护竣工验收.

四、环境保护设施调试效果 山西华普检测技术有限公司于

2018 年9月27 日-28 日对燃气锅炉污 染物排放进行了竣工验收监测,出具了华普环监气字

2018 第2272 号监测 报告.山西嘉誉检测科技有限公司分别于

2019 年03 月07-09 日对本项目 大气和水污染源、厂界噪声排放进行了竣工验收监测,2019 年4月22 日-24 日对污水处理站氨氮、总磷、总氮进行了竣工验收监测.出具了嘉誉 [2019]0259 号监测报告、嘉誉[2019]0655 号监测报告.验收监测期间,设 备运行正常,生产负荷在 90%以上,达到 75%以上竣工环保验收要求.

1、污水处理站水污染物监测结果 根据

2019 年3月7-9 日及

2019 年4月22 日-24 日对污水处理站污染 物监测结果:pH 为8.04 ~8.

37、CODcr 的排放浓度为 63mg/L~80mg/L、BOD5

7 的排放浓度为 15.8mg/L~20.2mg/L、 氨氮的排放浓度为 4.42mg/L~5.49mg/L、 悬浮物的排放浓度为 8mg/L~9mg/L、 总氮的排放浓度为 7.64mg/L~26.3mg/L, 总磷的排放浓度为 0.61mg/L~0.75mg/L. 污水处理站排放口主要污染物的排 放浓度均能满足《淀粉工业水污染物排放标准》 (GB25461-2010)表2中间 接排放标准限值,监测

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题