B、输入整流滤波电容的容量;

C、最小工作电压;

D、 效率;

E、输出电流. 20) 、输出电压可调范围 如电源有调节输出电压的电位器,则调节电位器可改变输出电压的大小. 最大输出电压的调节受过压保护点的限制.因受最大输出功率的限制,输出电压增大,则最大输出电流要 减小. 21) 、过电流保护(OCP) 这个功能限制电源或负载的最大工作电流,同时也提供了输出的短路保护.如过流条件解除,则电源自 动恢复输 出;

如电源长 期工作在 过流状态,则 会减少电 源的寿命. PDF pdfFactory www.fineprint.cn PT 无锡市普特科技有限公司 Power Tech Http://www.pt-power.cn 第11 页共11 页22) 、过电压保护(OVP) 此功能保护输出电压的过电压和负载过电压,当过压保护电路动作时,电源自动关闭输出电压.如恢复 输出,则必须人为的关闭输入开关,等几分钟后再打开输入开关.如果是在输出端并联稳压二极管式的过压 保护,则当保护电路动作后无需重新启动电源. 23) 、遥测 如果电源和负载之间有较长的距离,则必须考虑长导线的线压降,此时可考虑电源采用在负载端取样的 远端取样(遥测)技术. 24) 、遥控 此功能多应用于多电源系统中各电源的上升/下降时间的控制. 也应用于外部电路对电源的输出进行开关. 通常采用继电器、IC 或晶体管来控制,具体请参考电源的规格书.一般是低电平使电源工作,高电平使电源 关闭. 25) 、绝缘 绝缘电阻:测试端加上一固定直流电压后测得的电阻值. 耐压:测试端之间加上固定的交流电压后应无闪烁和击穿,漏电流不超标. 耐压测试时试验电压应从 0V 开始上升,或使用过零开关. 26) 、工作温度范围 在电源的规格书中有规定电源的工作温度范围.电源工作时必须在此规定的最大值以下.如超温度范围 使用,应降额使用.如电源使用风扇强迫致冷,则风的温度必须要考虑. 27) 、工作湿度范围 在规格书中规定电源的工作湿度范围. 28) 、贮存温度范围 不出故障条件下的贮存温度范围.如长时间在高温条件下贮存,则电解电容将会失效. 29) 、贮存湿度范围 不出故障条件下的贮存湿度范围.在过大湿度条件下贮存电源会失效. PDF pdfFactory www.fineprint.cn ........