编辑: 丑伊 | 2014-09-05 |
1 扬州富威尔复合材料有限公司: ? 根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理 条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件 审查管理办法》的规定,受你单位委托,我机构对你单位报送的 热煤站项目施工图设计文件进行了审查,形成审查意见附后,请 你单位会同相关单位认真修改、调整,并在 七 个工作日内将修 改回复意见(含变更图纸,一式五份)送我机构复审.
【回复意 见格式见 http://yzkzb.com/ 下载中心――表格下载―― 审查意见回复单】 二一六年一月二十二日 (审查机构公章) (附4页审查意见) ?
2 ? 项目概况项目名称 热煤站 建设单位 扬州富威尔复合材料有限公司 项目地址 仪征市.. 建筑总高度 8.2 M 建筑面积 2206.44 M2 建筑层数 地上一层 场地类别 Ⅲ类 设防烈度 七度(0.15g) 耐火等级 二级 基础形式 独基 结构体系 钢结构 送审日期 2016-1-12 勘察单位 扬州大学工程设计研究院 资质等级 乙级 设计单位 江苏中核华纬工程设计研究有限公司 资质等级 乙级 审查意见审查范围 本次审查不包含:无.? 建设单位、勘 察设计企业和 注册执业人员 员以及相关人员 违反相关法 律、法规规定 的情形 无违反相关法律、法规规定的问题. ? 违反国家及地 方节能建筑设 计标准和节能 要求的情形 无?
3 (建筑)专业审查意见
(一)违反 强条 之处: 1.设计铝合金门窗型材壁厚应交待,应符合《铝合金门窗工程技术规程》JGJ214-2010 第3.1.2条规定.
(二)违反 强标 之处: 无
(三)设计深度和其他问题: 1.燃煤锅炉房的设置应符合环保部门的要求.核实锅炉房规模、燃煤存储位置方式, 废气固渣排放,环保措施等. 2.应说明防爆措施的设计和计算等.应设置和标记消防救援窗. 3.5厚玻璃超过0.5m2应采用安全玻璃,易于泄压的门窗应采用安全玻璃. 4.钢屋面天沟应设伸缩缝,并按伸缩缝区间设置溢水. 设计人 丁文 专业负责人 王明春 审核人 王要伟 注册师 王明春 执业印章号 3200467-001 违反强制性条文数
1 违反强制性标准数
0 审查人 何伯海 认定证书号 10161-1007 日期审查人 认定证书号 2016-01-13
4 (结构)专业审查意见
(一)违反 强条 之处.
1、柱脚的防护要求未明确.GB50017-2003中8.9.3条.
(二)违反 强标 之处:
1、图中钢结构构件耐火极限要求不明.GB50017-2003中8.9.4条.
2、未明确钢结构材料和焊缝等的强度要求.GB50017-2003中3.4条款和CECS102:2002 中3.3.2条.
(三)其他问题:
1、图中计算使用的程序过期,需重新计算并核对计算结果.
2、缺荷载来源计算,柱顶位移计算.
3、屋面及跨度较大且平缓,设计中应考虑雪荷载冻融影响和不利布置.CECS102:2002 中4.1.5条.
4、屋面钢梁绕度偏大. 设计人 张海 专业负责人 孙兴宝 审核人 王玉 注册师 孙兴宝 执业印章号 3200467-S009 违反强制性条文数
1 违反强制性标准数
2 审查人 赵万珂 认定证书号 10161-S1005 日期审查人 认定证书号 2016-01-18
5 (给排水)专业审查意见
(一)违反强条之处: 无