(二)违反强标之处:? 无

(三)其它:

1、设计施工说明中需补充建筑物使用性质、有关施工验收标准、图例、材料表等.

2、不锈钢雨水管的壁厚等应明确,需按产品标准标注其管径.

3、按GB50041-2008第17.0.7条要求,该工程宜设置室内消防给水点.

4、缺雨水管道出墙处的定位尺寸. 设计人 张爱俊 专业负责人 张国平 审核人 杭汉桂 注册师 执业印章号 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

0 审查人 陈新 认定证书号 10161-W1005 日期审查人 认定证书号 2016-01-21

6 (电气)专业审查意见

(一)违反 强条 之处. 无

(二)违反 强标 之处: 无

(三)设计深度及其它:

1、GB50303-2002已废止.

2、照明配电箱出线负荷未统计,应按实际负载状况进行负荷计算.

3、电源进线处应按GB50057-2010第J.1.1条配置电涌保护器和保护电器,请予复核.

4、报审图纸电气内容仅为室内电气照明、建筑物防雷接地系统设计,其余电气系统均 不在本次审查范畴. 设计人 王统福 专业负责人 毛洪山 审核人 毛洪山 注册师 执业印章号 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

0 审查人 李新兵 认定证书号 10161-E1007 日期审查人 认定证书号 2016-01-19

7 审查综合意见

一、送审资料基本齐全,设计深度基本达到有关规定要求.

二、本工程施工图设计各专业存在不符合《强制性条文》的问题共计2条,不符合应执行标准的问题共计2条.

三、设计应按各专业审查意见整改,待我中心复查合格后予以通过.?审查项目负责人(签字): 审查机构法定代表人(签字): 二一六年一月二十二日 注:此意见书一式四份,建设单位二份,审查机构,建设行政主管部门各一份. 8 ........