编辑: xiaoshou | 2014-09-20 |
400、DN500.项目餐饮废水经隔油池处理后与 生活污水经化粪池处理后一同排入市政管网,经恭城县污水处理厂处理后排放.
6 2.3.2 供电 项目供电由恭城瑶族自治县供电部门提供,市政供电网已覆盖到项目所在区域, 周边供电设施完善,供电有保障. 照明电源由项目区配电室引出专线以树干向建筑物 配电,各建筑物的室内照明由设在该建筑物内的或附近建筑物内的照明配电箱控制, 照明配电电压采用380/220V三相四线制,灯头电压采用220V,局部照明和检修用灯 的灯头电压采用36V安全电压. 项目设2台柴油发电机组(共1000kW)作为应急电 源, 当市电故障时, 柴油发电机组自动启动提供应急电源, 确保消防设备、 应急照明、 生活泵、潜水泵等设备的供电. 2.3.3 消防 建筑设计按《建筑设计防火规范》 (GB50016―2014)要求,项目区建筑耐火等 级为二级.室内外消火栓系统,按《建筑灭火器配置设计规范》 (GB 50140-2005)要求,配置手提式灭火器.室内消防为临时高压给水系统,平时管网压力由屋顶高位消 防水箱维持,火灾时自动启动加压泵(加压消防水泵均
1 用1备).消防设备及消防水 池均设在地下室,室内消火栓、自动喷水给水系统均设水泵结合器.室外消防为环状 低压给水管网系统,由市政管网两条 DN200 供水管供水.室外消火栓为地上式消火 栓,消火栓间距为
120 米,保护半径
150 米,消火栓距路边不超过 2m,距房屋外墙 不小于
5 m,环路管网设分段阀门. 项目区采用总体保护方式,设置智能型总线火灾自动报警及消防联动控制装置. 火灾自动报警系统采用总线制布线方式,火灾报警及联动总控制线路采用阻燃型导 线.所有线路均采用金属线槽或穿金属管保护,在弱电竖井内、吊顶内、墙内和楼板 内敷设.在非燃烧结构内暗敷设的部分,其保护层的厚度应大于 3CM,在其它部分 敷设的线槽或保护管应采取防火措施. 2.3.4 通讯工程 通讯设施与接待规模相匹配,能满足项目建设及运营展对通讯的要求.有国内、 国际直拨电话、传真及互联网服务,移动信号全面覆盖,公共场所配备公用电话及互 联网端口,公用通讯设施服务标志醒目. 2.3.5 交通设施 项目区道路与城市主干道衔接,并配备大型停车场, 使每个功能分区与城市较好 地联系.基地内部以步行为主,减少车行对本项目的影响,实现基地内部绿色出行, 达到刺激基地中心区活力、保护传统街.出入口应有良好的空间组织,车辆容易通过 ;
道路可分为三级,主干道、支路和步行道.主干道连接市政公路,通向景区内各个 区域,双向行驶,宽度不少于7米;
支路自成系统,景区内如果是单行线宽度至少4 米,双向道路宽度6米,车速限制同居住区,在5~8公里/小时;
步行道在休闲娱乐区 内,通往各活动点和服务设施,宽度适合两股人流,控制在1.5~2.5米之间.
7 2.3.6 管理设施
1、停车场、出入口和内部道路 (1)提供内部职工、游客等待入营办理手续时及客用车的停车场. (2)景区出入口的位置及其大小满足游客车辆出入的方便及安全. (3)出入口处设门卫,门可采用电动门或其它. (4)景区内部道路设置符合下列要求:景区各功能区有道路连接;
行车道路根据 景区标准要求进行铺装,路面可以采用沥青混凝土、混凝土、碎石等;
道路最小宽度 符合相关规定;