编辑: 戴静菡 2014-09-21
总目录 本章总目录 第第2 2章章建筑内部给水系统的计算 建筑内部给水系统的计算 在方案或初步设计阶段,应先估算给 水系统所需压力,初步确定给水系统所采 用的给水方式, 然后对建筑内部给水管道系统进行水 力计算,从而准确地确定室内给水系统所 需的压力,和建筑室外给水管网水压复核.

2.1 2.1 给水系统所需压力 给水系统所需压力 总目录 本章总目录 2.1 2.1 给水系统所需压力 给水系统所需压力 在方案或初步设计阶段,对层高不超过3.5 米的民用建筑,可用经验法估算给水系统所需的 压力(自室外地面算起) : 1层为10 m H2o 2层为12 m H2o 2层以上 每加一层增加

4 m H2o 总目录 本章总目录 2.1 2.1 给水所需的水压 给水所需的水压 给水系统所需压力的计算 建筑物所需要的水压应按最不利点所需要的 水压进行计算,计算公式为: H1+H2+ H3 + H4 = H 最不利配水点与室外引入管起点的标高. 管路水损. 水表水损. 流出水头,普通水龙头按2m计算. 示意图H1 H2 H3 H4 总目录 本章总目录 额定流量:配水装置单位时间的出水量.如:污水 盆水龙头额定流量为0.2L/S,是根据卫生器具 和用水设备用途要求而规定的. 流出水头:是指各种配水龙头或用水设备,为获得 规定的出水量(额定流量)而必需的最小压头. 最不利配水点:给水系统中位于最远(距引入管) 阻力最大的配水点.给水系统中如果某一配水 点的水压被满足则系统中其他用水点的压力均 能满足,则称该点为给水系统中的最不利配水点 . 总目录 本章总目录 2.1 给水系统所需压力 H=H1+ H2+ H3+ H4 (1―4) 式中:H――给水系统所需压力,KPa或mH2O H1――静压差 ,KPa或mH2O H2――管道总水头损失,KPa或mH2O H3――水表损失,KPa或mH2O H4――最不利点最低工作压力,KPa或mH2O H=40(n+1) ,KPa (1―5) n――建筑物层数, n≥3 总目录 本章总目录 H2+H3 H1 H H:总水压 H4:流出水头 H4 水表 H1:最不利配 水点与室外引 入管起点的标 高差 H2:管路水损 H3:水表水损 给水系统所需压力的计算

1 示意图 总目录 本章总目录 最高日用水量: Qd = m qd /

1000 (1――6) 式中: Qd ――最高日用水量,m3/d m――用水单位数,人或床位等 qd ――最高日用水量标准,L /人d 最大时用水量:qh = Kh Qd / T (1――7) 式中:qh ――最高日最大时用水量,L/h Qd ――最高日(或最大班)用水量,m3/d T――每日(或最大班)用水时间,h Kh ――小时变化系数 2.2 给水系统所需水量 总目录 本章总目录 2.3 2.3 增压、贮水设备 增压、贮水设备 2.3.1 水泵装置 参考图片 参考图片 水泵分类(主要指叶片式泵) 按主轴方向分为 卧式、立式、斜式 卧式、立式、斜式 按叶轮种类分为 离心、混流、轴流 离心、混流、轴流 按吸入方式分为 单吸和双吸 单吸和双吸 按级数分为 单级和多级 单级和多级 S型单级双吸卧式离心泵 NB型凝结水泵 DG型多级卧式离心泵 W型真空泵 DL型立式多级泵 锅炉给水泵 总目录 本章总目录

一、水泵装置的抽水方式 1. 直接抽水: 水泵直接从市政管网抽水, 但必须事先征得市政部门同意. 适用:在室外供水管网直径较 大、压力较高,水泵抽水量相 对比较小的情况下可采用. 优点:可以充分利用外网的资 用水头,并且可以保证水质不 受到污染. 直接从市政管网抽水 总目录 本章总目录 2. 从贮水池中抽水: 适用:当用水量较大,又不允 许直接从外网抽水时采用. 缺点:不能充分利用外网的资 用水头,造成能源浪费,容易 引起水质二次污染,贮水池需 要投资和定期管理等. 从贮水池抽水 总目录 本章总目录 二.水泵的选择 扬程: 应满足最不利配水点或消火栓等所需要的水压 (1)从水池抽水,无水箱 Hb=H1+H2+H4 (1―8) 式中:Hb――水泵所需总扬程, KPa或m H1――几何高差,KPa或m H2――管道总水头损失,KPa或m H4――最不利点流出水头,KPa或m 选择水泵首先要确定水泵的流量和与此流量相对应的扬程,然后 合理选用水泵型号,使水泵在高效区工作. 流量: (1)水泵后无水箱等调节装置时,应按设计秒 流量确定;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题