编辑: 戴静菡 | 2014-09-21 |
(2)水泵后由水箱等调节装置时,一般按最大 小时流量确定. 总目录 本章总目录 (4)从管网抽水,有水箱调节 v2 Hb= H1 + H2+ H3+ ―― - H0 (1―11) 2g (3)从管网抽水,无水箱调节 Hb= H1+ H2+ H3+ H4 - H0 (1―10) 式中:H3――水表水头损失,KPa或m v2 Hb= H1+ H2+ ―― (1―9) 2g 式中:v――水箱入口流速,m/s (2)从水池抽水,有水箱 总目录 本章总目录 在城市给水管网不能满足流量要求时,应在室内地下室 或室外泵房附近设置贮水池,以补充供水量不足. Vg=(qb- ql)Tb+Vf+Vs (1―12) 同时满足 (qb- ql)Tb≤ql Tt (1―13) 贮水池的有效容积 式中:Vg――贮水池有效容积,m3 qb――水泵出水流量,m3/h ql――水池进水流量,m3/h Tb――水泵一次运行时间,h Tt――水泵运行间隔时间,h Vf――消防要求的贮水量,m3 Vs――生产用水量,m3 2.3.2 贮水池 总目录 本章总目录 贮水池设计说明 1. 资料不足时,生产(生活)调节水(qb- ql)Tb可以按建筑最 高日用水量的20%-25%计算. 2. 贮水池仅起调节水量的作用时,可不计Vx、Vf. 3. 贮水池一般用钢筋混凝土制成,也有用钢板和玻璃钢制作, 不得对水质造成污染. 4. 贮水池与化粪池、污水处理构筑物的净距离不宜小于10m. 5. 贮水池设有进水管、出水管、溢流管、泄空管、水位显示器 等. 6. 贮水池的进水管和出水管布置在相对位置,以便池内贮水经 常流动. 贮水池一般应分两格,以便清洗、检修时不停水. 7. 生产(生活)、消防共用水池应有消防水平时不被动用的 措施. 总目录 本章总目录 措施一: 在生产、生活水泵吸水管上开小孔形成虹吸出流. 贮水池设计说明 消防水平时不被动用的措施. Flash格式演示动画 在这里单击鼠标左键播放 总目录 本章总目录 措施二 在贮水池中设溢流墙,生活、生产用水经消防用水 贮存部分出流. 消防水平时不被动用的措施. Flash格式演示动画 在这里单击鼠标左键播放 措施三: 在水箱出水管上设小孔形成虹吸出流. 总目录 本章总目录 吸水井(利于水泵吸水的构筑物) 1. 设置吸水井的条件: 不需要设置贮水池,又不允许直接从室外给 水管网吸水.(无调节要求的加压给水系统) 2. 吸水井的布置: 吸水井布置在地下,可设在室外,也可设在 室内,吸水井容积应不小于最大一台泵3min的出 水量. 总目录 本章总目录 吸水管在井中布置最小尺寸 D=(1.3~1.5)d (1.5~2.0)D (0.75~1.0)D h=0.8d (但不得小 于0.5m) H=0.5 ~1.0m d d 最低水位 水泵吸水管 总目录 本章总目录 水箱具有贮备水量、增压、稳压、减压和调节水 泵工作的作用. 1. 水箱分类: 高位水箱、减压水箱、冲洗水箱、断流水箱. 2. 高位水箱作用: 保证水压和贮存、调节水量. 3. 水箱结构: 进水管、出水管、溢流管、泄水管水位信号装置、 通气管. 2.3.3 水箱 总目录 本章总目录 1.进水管: 2.出水管: 管下缘高于箱底 100mm 3.溢流........