13 表2.2-1 项目环评设计与实际建成情况对比一览表 工程分类 项目名称 环评及批复要求的内容 实际建设情况 变更可行性 主体工程 污水处理厂 主要包括格栅井+集水井+初沉池+调节池+预曝气 池+沉淀池+配水池+人工快渗池+清水池+排水计 量渠、污泥干化池.污水处理厂工程规模 1200m3 /d. 采用投加次氯酸钠或漂白粉进行季节性消毒. 主要包括格栅/初沉池+调节池+水解 酸化池+生物接触氧化池+二沉池+清 水池、污泥堆池.污水厂工程规模 1200m3 /d. 采用紫外线消毒. 工艺由人工快渗变更为 水解 酸化+生物接触氧化 ,变更 后系统负荷高,占地面积小、 系统稳定性较高,工艺更先 进,变更可行. 二氧化氯性质不稳定,极易分 解,需现场制备,增大了设备 投入和运行管理难度,紫外线 消毒速度快,效率高,变更可 行. 污水收集管网 4.11km,顺着地形的坡度沿新城主干道修建污水 一级干管,在城市的主要道路修建城市污水二级 干管,将二级干管接入污水一级干管,并最终排 入城市污水处理厂 与环评一致 / 配套工程 综合用房 包括值班室、配电房、消毒间、风机房和机修 间,建筑面积59.22m2 ;

与环评一致 / 绿化 绿化面积 1362.2m2 与环评一致 / 公用工程 给水 龚滩镇市政给水管网 与环评一致 / 供电 厂区管理房设置配电房,发电机房 与环评一致 / 排水 污水进水管网及出水管网,处理后的污水达《城 镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB 18918- 2002)一级 B 标准后,排入乌江. 与环评一致 / 环保工程 废水污水处 理设施 污水集中处理达《城镇污水处理厂污染物排放标 准》(GB18918-2002)一级标准 B 标后排放,处 理规模为

1200 m3 /d. 与环评一致 /

14 废气格栅池、 组合池 设置 50m 防护距离,厂区周边设置 2m 绿化隔离 带 与环评一致 / 固废 定期排泥,自然干化后送集镇垃圾中转站地处置;

定期清捞栅渣垃圾,送集镇垃圾中转站;

员工生 活垃圾集中收集后交由城市环卫部门处置 污泥经污泥压缩机脱水后外运至龚滩 镇垃圾中转站处置,其他与环评一致 试运营期间无污泥产生与外 运,其他与环评一致.

15 表2.2-2 污水处理厂主要设备表 序号 设备名称 规格型号 单位 备注

1 闸门 铸铁镶铜,L*B=400*400mm

1 套 含启闭机

2 回转式格栅除污 机B=700mm,e=5mm,N=1.1kw,出料口 高度≥0.8m,渠深 2.0m

1 台 钢制防腐

3 潜水搅拌机 ?320mm,n=740r/min,N=2.2kW

1 台4潜污泵 Q=60m3 /h,H=35m,N=8.5kw

3 台 二用一备

5 组合填料 ?150mm 602m?

6 罗茨鼓风机 Q=3.3m3 /min,P=49kPa,N=5.5kw

3 台 含进出口消 声器,二用 一备

7 巴氏计量槽 超声波流量计配套, 计量渠宽 B=0.6m

1 套8一体化溶药加药 装置 含干粉投加器及两级搅拌

1 套 用于投加 PAC

9 曝气支管 DN50,ABS

220 米10 在线监测系统

1 套11 带式浓缩压滤一 体化脱水机 B=1000mm,Q=15.3m3 /h,N=1.85kw

1 套12 空压机 Q=0.17m3 /min,H=10MPa,N=15kw

2 台13 紫外线消毒器 Q=120m3/h,N=1.86kW

1 台表2.2-3 项目主要构筑物一览表 序号 名称 尺寸(L*B*H(m)) 数量 总池容 (m3 /m2 ) 结构

1 格栅井 2*0.8*5.1m

1 座8.16 钢混

2 集水井 1.5*0.8*5.1m

1 座6.12 钢混

3 初沉调节池 1.8*0.8*7.0m

1 座10.1 钢混

4 水解酸化池 2.9*5.6*3.7m

4 座240 钢混

5 接触氧化池 5.3*5.6*3.7m

4 座439 钢混

6 二沉池 5.6*5.6*6.6m