编辑: ok2015 | 2014-10-03 |
1 煤2700t
0 -2700t
2 天然气
0 72 万Nm3 +72 万Nm3
3 电160 万KW・h
160 万KW・h
0 4 水16.41 万t16.41 万t
044、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录》(2011 年本)及2013 年修订本、《广东省产业结 构调整指导目录》(2007 年本)、佛山市发展和改革局文件《关于印发佛山市产业结构 调整指导目录(限制和淘汰类)的通知》(佛发改工交[2010]10 号)、《关于印发佛山 市产业结构调整指导目录(鼓励类)的通知》(佛发改工交[2010]49 号)的规定,本项 目不属于上述目录所列的鼓励类、限制类和禁止(淘汰)类项目.根据《促进产业结构 调整暂行规定》第十三条:不属于鼓励类、限制类、和淘汰类,且符合国家有关法律、 法规和政策规定的,为允许类.因此,本项目属于允许类,符合上述相关的产业政策要 求.因此,项目符合国家、地方相关产业政策要求. 项目位于佛山市高明区荷城街道纺织城丽景路,项目用地属于工业用地,用地符合 规划要求. 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题: 项目位于佛山市高明区荷城街道纺织城丽景路, 本次技改项目在原有锅炉房将
1 台6蒸吨/h 燃煤蒸汽锅炉改造为
1 台5蒸吨/h 燃气蒸汽锅炉.项目北面隔丽景路为工厂厂 房,东面隔海景路为工厂厂房,南面为宝项公司等工厂厂房,西面为空地,详见附图 3. 与本项目有关的原有污染情况主要为该企业技改前原有污染情况, 以及周边工业企业和 道路产生的废气、噪声等污染.
1、企业原有污染源情况 本项目为锅炉技改项目,技改前后原有项目产品的生产工艺、种类和数量均不发生 变化,且技改前各项污染物已按要求落实相关治理措施,并已通过环保验收,本次环评 仅针对锅炉做分析. 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题是燃煤锅炉废气、锅炉烟气喷淋废 水、煤渣、废渣及噪声. (1)原有项目水污染源分析 根据建设单位提供的资料,原有锅炉用水主要为锅炉产生蒸汽用水和锅炉烟气喷淋 废水,锅炉产生蒸汽用水循环使用,定期补充蒸发损耗,原有项目将110m3 /d的印染废 水用作锅炉烟气喷淋废水,在喷淋过程中大量吸收硫化物及烟尘,经沉淀后上清液和其 他印染废水一同排入污水处理站,处理达标后排放. (2)原有项目废气污染源分析
5 原有项目大气污染物主要来自燃煤锅炉烟气. 盈富公司设置一台 SZL6-1.25-WⅡ型的蒸汽链条锅炉,锅炉的运作时数不超过 10h/d,锅炉每小时的耗煤量约 0.9 吨、合2700 吨/年,烟气的产生量约为 11400Nm3 /h, 根据建设单位提供的资料,项目使用内蒙古的块煤,煤的含硫率为 0.75%,评价按照含 硫率为 0.8%进行污染源强估算,烟气中主要含有 S
02、NOX、烟尘等污染物. 建设项目采用填料塔麻石水膜除尘器治理锅炉烟气, 填料塔麻石水膜除尘器主体采 用麻石结构,是一个圆形立式筒体,主要分为两大部分:接触反应段和脱水除雾段.接 触反应段设置有一层陶瓷鲍尔环填料层和两层碱液雾化喷淋系统, 脱水除雾段利用离心 脱水的原理,设置三道离心结构,利用连续的反向离心力将废气携带的水雾截留下来. 废气由下而上上升至填料层,通过惯性碰撞、接触阻留的原理,使尘粒与液膜接触,并 被捕捉,尘粒与液滴接触,从而增湿增重并凝聚,达到消烟除尘的目的.该装置具有消 烟除尘、脱硫的作用.根据项目提供的锅........