编辑: 252276522 2019-08-02
保利皇冠酒店智能化系统工程设计1

第一章 概述

1 设计依据 保利皇冠酒店智能化系统工程设计的依据是: 建设单位提供的由市设计院设计的保利皇冠酒 店土建及机电设备施工图;

酒店集团的《酒店机电设备系统标准摘要》 、 《布线系统标准》 、 《计算 机/PABX 房间规范要求》 、 《信息技术标准》 、 《PABX 系统标准》等;

本院所做的《保利皇冠酒店智 能化系统工程需求分析及技术建议书》 ;

各次会议纪要及来往文件;

以及下列国家或行业设计规 范、规程: 1) 《智能建筑设计标准》 (GB/T50314―2006) ;

2) 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》 (GB/T 50311-2000) ;

3) 《安全防范工程技术规范》 (GB50348-2004) ;

4) 《民用建筑电气设计规范》 (JGJ/T16―92) ;

5) 《厅堂扩声系统设计规范》 (GB50371-2006) ;

6) 《电子计算机机房设计规范》 (GB50174-93) ;

7) 《计算机场地技术条件》 (GB2887-2000) ;

8) 《建筑物防雷设计规范》 (GB50057-94)2000 年版;

9) 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 (GB50343-2004) 10) 《工业企业通信接地设计规范》 (GBJ79-85) ;

11) 《信息技术互连国际标准》 (ISO/IEC11801-95) ;

12) 《分散型控制系统工程设计规定》 (HG/T20573-95) ;

13) 《电磁兼容性标准》 (IEC 801) ;

14) 《通信光缆的一般要求》 (GB/T7427-87) .

2 工程概况 保利皇冠酒店 位于湘乡市湘乡区,东邻南八路,南面为海五路,北靠海六路.酒店总建 筑面积约为 9.5 万平方米, 其中地上建筑面积为 7.84 万平方米, 地下建筑面积为 1.66 万平方米, 建筑高度为

156 米,地上

39 层,地下两层.工程拟建设为五星级酒店,共设客房约

666 间(套) . 主要使用功能如下: 楼层 主要使用功能 首层 大堂、前台、全日餐厅、特色餐厅、酒廊、商铺、消防保安中心等 二层 大宴会厅、厨房、小会议室、商务中心等 三层 中餐厅、小宴会厅、厨房、餐饮部管理用房等 裙楼四层 游泳池、健体中心、美容部、餐饮吧、男女更衣室等 5~6 层 水疗中心 七层 设备转换层、财务部及市场部管理用房等 8~16 层 客房 十七层 避难层、设备房、电话及计算机房、音响室、管理用房等 18~36 层 客房 37~38 层 行政酒廊、行政客房、总统套房等 塔楼三十九层 设备转换层 地下一层 停车库、设备用房、娱乐中心、洗衣房、酒店员工餐厅、管理用房等 地下室地下二层 后勤管理用房、设备用房等

3 设计内容 本工程智能化系统工程包括以下设计内容: 3.1 楼宇自动控制系统 1)建筑设备自动监控系统(BAS) 2)智能照明控制系统 3)自动计费系统 保利皇冠酒店智能化系统工程设计23.2 安全防范系统 1)入侵报警系统 2)视频安防监控系统 3)出入口控制系统(门禁系统) 4)电子巡查系统 5)停车场管理系统 6)安全管理系统 3.3 信息通信系统 1)综合布线系统(GCS) 2)计算机网络系统 3)无线局域网 4)电话程控交换机系统 5)无线寻呼系统 3.4 其它 1)有线电视系统 2)建筑设备管理系统(BMS) 3)客房集中控制系统 4)机房工程 5)智能化系统的配电、防雷与接地

4 总体设计原则 本项目设计遵循以下设计原则: 4.1 先进性、可靠性 系统设计与设备选型采用技术先进、成熟稳定的主流技术. 4.2 适用性 系统设计应适应酒店管理、运营等各方面使用功能的要求. 4.3 针对性 针对本项目的特点,有的放矢,合理地设计与配置相应的智能化系统,使各系统充分发挥出 其应有的功效. 4.4 便捷性 系统设计应为客人提方便、快捷、人性化的使用需求. 4.5 前瞻性、可扩展性 系统设计具前瞻性与可扩展性,满足酒店集团未来业务发展的需求. 4.6 经济性 系统设计与设备选型在满足上述原则的基础上,充分考虑其经济性、投资的合理性与效益. 4.7 标准化、开放性 标准化、开放性是信息技术发展的必然趋势,在可能的条件下,设计中采用的产品都尽可能 是标准化、具良好开放性的,并遵循国际上通行的通信协议.

5 总体设计目标 5.1 先进性 追求系统整体功能与性能的先进性和产品性能的稳定性, 使系统建设与五星级酒店的品牌形 象与使用需求相适应. 5.2 高效、适用 各功能系统与集成系统设计实现高效运行、操作简便、功能适用的目标. 5.3 安全、舒适 综合运用各种信息技术、音视频技术与自控技术,创造安全、舒适的工作环境,并采取各种 技术措施,切实保障建筑物内人员、设备与信息通信环境的安全. 5.4 绿色、节能 自控系统设计以节能为根本目标,充分挖掘节能潜力,实现最大限度的节能,有效降低建筑 物的长期运营成本,实现 绿色建筑 的建设目标. 5.5 科学管理 系统设计应符合建筑设备管理、安全管理和信息系统管理的要求,实现有效管理、科学管理 和明晰管理职责等目标. 5.6 适应发展 信息通信系统设计应适应五星级酒店业务发展的使用需求. 保利皇冠酒店智能化系统工程设计3

第二章 建筑设备自动监控系统

1 概述 建筑设备自动监控系统(BAS)是建筑智能化系统的基本组成部分,是应用得最为普遍和最 为可靠的系统之一,具有较高的投资回报率.本工程 BAS 用于对中央空调、通风、热水(蒸汽) 锅炉、游泳池循环过滤、给排水及污水等设备或系统进行自动监控和集中管理.

2 设计原则 系统设计与设备选型采用技术先进、 成熟稳定的主流技术, 并采用开放的、 标准的通信协议. 同时,从系统结构、技术措施、设备性能、系统管理等方面着手,确保系统运行的可靠性和稳定 性,并具有较好的性价比.

3 系统构成及网络结构 建筑设备自动监控系统由控制工作站、网络控制器(或路由器) 、现场控制器(DDC) 、各类 传感器及执行机构、控制层/管理层网络以及操作系统软件和应用软件等构成.系统采用分布智 能式控制系统,对中央空调、通风、热水(蒸汽)锅炉、游泳池循环过滤、给排水及污水等设备 或系统进行自动监控和集中管理. 系统控制工作站设于地下一层设备监控室(原变配电所值班室) ,另在地下二层空调主机房 控制室设分控工作站.整个工程共设监控点

999 点.系统运行全中文软件,配置电话拨号软件, 实现远程监控,要求能在发现故障时自动拨号至主管工程师的手机上,通知其及时进行处理.系 统通过中央集成系统(BMS)进行系统集成. 系统现场控制器(DDC)设于各层强弱电间或空调机房内.通信网络分为两层结构:管理层 及控制层.管理层网络采用 10/100M BASE-T 以太网,采用客户机/服务器数据处理模式,支持 TCP/IP 通信协议;

控制层网络要求采用 LonWorks 或BACnet 总线连接各个现场控制器,现场控 制器之间可通过控制层网络实现点对点通信,总线最大传输距离要求不少于 1200m. 具体详见附图 建筑设备自动监控系统图 .

4 监控内容 本工程 BAS 包括以下监控内容: 1)空调机房控制系统 2)空调、通风系统 3) 热水(蒸汽)锅炉系统 4) 游泳池循环过滤系统 5)给排水及污水系统 6)电梯及自动扶梯监测

5 系统监控功能 5.1 空调机房控制系统 (1) 冷(热)源系统(包括制冷主机、冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔、变频器及相关阀门和 设备等的监控) 、供暖系统(包括供暖板式换热器、供暖循环泵、变频器及相关阀门和设 备等的监控) 、上区供冷/暖换热系统(包括供冷/暖板式换热器、供冷/暖循环泵、变频器 及相关阀门和设备等的监控) 、水过滤系统(包括旁滤过滤器、旁滤水泵及相关阀门和设 备等的监控)等五大系统均由设备自带群组控制系统. (2) 上述系统自成一个控制网络(系统) ,在冷水机房旁的控制室设工作站对上述系统及设备 进行集中监控.并通过一个接口与建筑设备自动监控系统(BAS)通讯,要求其能提供 开放协议、数据格式及接口给 BAS(要求采用 OPC 数据交换方式) ,BAS 对其只监不控. 5.2 空调、通风系统 (1) 空调器(风柜) :根据季节、昼夜及节假日拟定多种时间及节能运行程序,控制机组的启 停、并监测其运行与故障状态,自动统计机组工作时间,提示定时维修;

PID 调节电动 冷(热)水阀开度,保持回风温度在所要求的范围,并根据新风温度调整回风温度设定 值,达到节能的目的;

监测空调器过滤器阻塞状态,提示维修. (2) 空调器(带变频控制) :根据季节、昼夜及节假日拟定多种时间及节能运行程序,控制机 组的启停、并监测其运行与故障状态,自动统计机组工作时间,提示定时维修;

PID 调保利皇冠酒店智能化系统工程设计4节电动冷(热)水阀开度,保持回风温度在所要求的范围,并根据新风温度调整回风温 度设定值,达到节能的目的;

根据压力传感器测量值与设定值进行比较,变频调节风机 转速,控制总送风管风量,实现舒适性及节能控制;

监测空调器过滤器阻塞状态,提示 维修. (3) 新风机:根据季节、昼夜及节假日拟定多种时间运行及节能运行程序,控制风机的启停, 并监测其运行与故障状态, 自动统计机组工作时间, 提示定时维修;

PID 调节电动冷 (热) 水阀开度,保持送风温度在所要求的范围;

监测新风机过滤器阻塞状态,提示维修. (4) 新风机(带加湿器) :根据季节、昼夜及节假日拟定多种时间运行及节能运行程序,控制 风机的启停,并监测其运行与故障状态,自动统计机组工作时间,提示定时维修;

PID 调节电动冷(热)水阀开度,保持送风温度在所要求的范围;

送风风道湿度传感器检测 送风湿度,送至 DDC 与设定值比较,自动控制加湿器电磁阀的开闭,使送风湿度保持在 所要求的范围;

监测新风机过滤器阻塞状态,提示维修. (5) 送/排风机:按设定时间自动控制启停,监测其运行与故障状态. (6) 平时/消防共用送排风机:平时按送排风机自动控制,火灾时由消防联动控制,自控系统 不起作用. (7) 风机盘管:为节省投资,风机盘管建议不纳入 BAS 控制.客房内风机盘管可采用带宾馆 插卡功能的数字式温控器,此种温控器具有节能控制程序和宾馆插卡输入功能.当客房 插卡被取出后,温控器的控制温度可按酒店管理人员预先设定的温度控制风机盘管 (10~30°C 可调,一般夏天设为 28°C,冬天设为 15°C) ,实现节能;

当IC 卡插入后, 温控器的控制温度按客人调节的温度控制风机盘管. 5.3 热水(蒸汽)锅炉系统 热水(蒸汽)锅炉系统自带有控制系统,BAS 通过网关接口直接从其控制系统中读取相 关信息. 5.4 游泳池循环过滤系统 游泳池循环过滤系统自带有控制系统,BAS 通过网关接口直接从其控制系统中读取相关 信息. 5.5 给排水及污水系统 (1) 地下二层生活供水系统:监视水池超高/低位水位状况,及时报警;

自动监测控制箱手/ 自动控制状态、水泵运行及故障状态,提示定时维修.注:生活水泵的启停及运行控制 由强电或设备自带的控制箱(柜)完成. (2) 生活变频供水系统:监视水池超高/低位水位状况,及时报警;

自动监测控制箱手/自动控 制状态、水泵运行及故障状态,提示定时维修;

自动监测变频器电源、故障及管网压力 状态,及时报警.生活水泵的启停及变频控制由设备自带的控制箱(柜)完成. (3) 生活热水泵:自动监测控制箱手/自动控制状态、水泵运行及故障状态,提示定时维修. 生活热水泵的启停控制由设备自带的控制箱(柜)完成. (4) 消防(喷淋)水泵、消防接力水泵、稳压泵:监视水池超高/低位水位状况,及时报警;

自动监测控制箱手/自动控制状态、水泵运行及故障状态,提示定时维修.水泵的启停及 运行控制由消防联动控制系统完成. (5) 污水泵、集水井:监测其运行与故障状态,提示定时维修;

集水井溢流水位报警. 5.6 电梯及自动扶梯运行监测 (1) 电梯自带有群控系统,BAS 通过网关接口直接从其控制系统中读取相关信息. (2) 自动扶梯:监视自动扶梯的运行状态、故障状态、上/下行状态等.

6 主要设备配置及要求 6.1 控制工作站 采用高可靠性、高配置的工业控制计算机(含操作系统软件) ,保证系统

24 小时长期稳定可 靠运行.具有集中监控、参数设定、数据处理、报警确认、报表打印等管理功能. 6.2 系统应用软件 (1) 应包含顺序控制、节能控制、报警管理、图形化编程、维护管理、统计生成报表和历史 数据记录等功能或模块. (2) 软件平台应具备网络管理功能,支持 BACNet、LonWorks、OPC 等的第三方设备,并符合 计算机技术发展趋势的要求. (3) 软件模块应根据系统运行和管理要求来配置,可方便、灵活、简单地实现应用软件功能 的增减,而且这些改变无需调整和增添管理服务器或工作站的硬件配置. (4) 必须具有备份与恢复机制,以保障在系统崩溃或系统维修后能迅速重........