编辑: f19970615123fa 2014-10-18

一、二期工程合计取水规模为29万立方米 每日.根据《关于同意建设徐圩新区给水处理厂及厂外配套管网二期工程的批复》(连云港徐 圩新区水务局,连徐水[2017]15号),同意在应急备用水源工程红线内建设徐圩新区给水处理 厂及厂外配套管网二期工程中应急备用水源取水泵站;

根据《徐圩新区区域发展规划》 (2016.11),区域水源取水口位于善后河左岸.本项目位于徐圩新区,建设内容包括善后河取 水泵站及备用水源取水泵站,其中善后河取水泵站近期设备安装20万m3 /d,应急备用水源取水 泵站近期设备安装35万m3 /d,选址及取水规模均符合上述文件及规划要求.项目产生的污染物 较少,经过相应措施处理后均能达到环境保护的标准,对环境的影响较小,本项目的选址是可 行的.项目的建设符合文件(苏水许可[2017]172号、连徐水[2017]15号)等要求、符合《徐圩 新区区域发展规划》 (2016.11) 、 符合 《东中西示范区规划建设局建设项目规划设计条件》 (示 范区规条[2017]017)号.

7 4. 项目建设概况 (1)建设内容及工程方案 I、建设内容 项目建设内容包括:善后河上的新建取水泵站及配套原水管线;

备用水源的取水泵站及配 套原水管线. ① 善后河取水泵站及配套管线 善后河取水泵站工程土建规模为30万m3 /d,近期设备安装20万m3 /d,配套原水管线拟建设2根 长度约11km的DN1400管道,接至陬山路与现状已建的2根DN1000管道连通. ② 备用水源的取水泵站及配套原水管线 备用水源的取水泵站工程土建规模为45万m3 /d,近期设备安装35万m3 /d.配套原水管线拟 在利用现状原水管线的基础上,建设1根长度约5.5km的DN1400的原水管线,同时在方洋路管 廊内建设1根长度约2.6km的DN500的原水管线,作为方洋路管廊外DN1000现状管线的备用管 线;

在江苏大道管廊内建设1根长度约3.5km的DN1000的原水管线, 作为江苏大道管廊外DN500 现状给水管线的备用管线. II、工程方案 A、善后河取水泵站 1)泵站位置 综合考虑水质、投资、运行管理维护及施工难易程度等因素,善后河取水泵站位置设置于 现状取水点上游,且紧邻现状取水口.具体位置见附图2.取水口周围设置保护桩等警示设施. 此外,为防止取水口上游可能发生的泄油污染事故,在取水口周围设置围油栏,以及吸油毡等 设施. 2)取水头部 本工程取水河道和水库岸线平缓,水深较浅,且总体上水流较为平缓,没有大的冲刷和淤 积.因此,本工程采用箱式取水头部,分为独立两格,顶部过栅流速约0.3m/s. 3)取水自流管 取水连接管道的形式可采用虹吸管和自流管两种.以自流管的形式取水,需全线敷设在最 低水位以下,生产操作简单方便,虽然局部埋设深度较深,但若严格控制........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题