编辑: 哎呦为公主坟 | 2014-10-23 |
② 可配接AFRD系列配套附件. 监控报警项目及参数 ① 火灾自动报警系统的火灾报警信号:报警单元属性(部位、类型);
② 监控报警响应时间: ≤30s;
③ 监控报警声压级(A计权):≥65dB/1m;
④ 监控报警声光信号可手动消除,当再次有报警信号输入时,能再次启动. 故障报警项目 报警项目 ① 监控器与监控终端之间的通讯连接线发生短路或断路;
② 防火门与其连接的电动闭门器、电磁释放器、门磁开关之间发生短路或断路. ③ 监控器主电源欠压或断电;
④ 给电池充电的充电器与电池之间的连接线发生断路或短路;
报警参数 ① 故障报警响应时间:≤100s;
② 监控报警声压级(A计权):≥65dB/1m;
③ 故障报警光显示:黄色LED指示灯,黄色光报警信号保持至故障排除;
④ 故障报警声音信号:可手动消除,当再次有报警信号输入时,能再次启动;
备注:故障期间,非故障回路的正常工作不受影响. 控制输出 报警控制输出:1组无源常开触点;
触点容量:AC220V 3A或DC30V 3A. 自检项目 ① 指示灯检查:电源、门开、门关、故障、启动;
② 显示屏检查;
③ 音响器件检查 ;
④ 自检耗时 ≤60s 事件记录 ① 记录内容:事件类型、发生时间、终端编号、区域、故障描述,可存储记录不少于1万条;
② 记录查询:根据记录的日期、类型等条件查询. 操作分级 ① 日常值班级:实时状态监视、事件记录查询;
② 监控操作级:实时状态监视、事件记录查询、终端远程复位、设备自检;
③ 系统管理级:实时状态监视、事件记录查询、终端远程复位、设备自检,监控设备系统参数查询、各监控模块单独检测、操作员添加与删除. 6.设备组成部件 主要参数及组成部件 ① 主控单元:工业级平板电脑,WinXP操作系统;
② 声光报警器:内置喇叭、LED指示灯;
③ 备用电源: 2节12V/7.2Ah的免维护蓄电池. 面板元件布置及功能说明 AFRD100/B防火门监控器面板布置如图所示: 页面
2 /
4 图1 监控设备面板示意图 电源指示灯(绿色),当电源正常供电时指示灯常亮,电源发生故障时指示灯闪亮;
门开指示灯(绿色),当被监控的常开防火门全部处于正常打开状态时指示灯常亮;
门关指示灯(绿色),当被监控的常闭防火门全部处于正常关闭状态时指示灯常亮;
故障指示灯(黄色),当监控器接收到故障信号时指示灯点亮;
启动指示灯(红色),当监控器发送给终端动作指令时指示灯点亮;
消音按钮(黑色),消除报警声音;
微型打印机:用于打印实时报警、故障等事件信息. 项目总结 上海大学宝山校区扩建三期项目,防火门监控系统是其建筑智能化,以及消防安全的重要组成部分.通过为其设计安装防火门监控系统,控制个终端的防火门模块,采集电动闭门器、电磁释放器的工作状态,实时监测疏散通道防火门的开启、关闭及故障状态,显示终端设备开路,短路等故障信号.当终端设 备发生短路、断路等故障时,防火门监控器能发出报警信息,能指示报警部位并保存报警信息,保障了电气安全的可靠性. 防火门是阻止火势蔓延和烟气扩散的重要措施,对火灾发生时的人员疏散以及火灾扑救有着重要的意义.防火门监控系统的设计,安装,调试,验收的整个过程既是对防火门监控系统的一次全面的检测,也是对用户配电系统管理人员的一次全面培训,通过项目的实施和系统运用的培训,让本项目的电力系统 管理人员能够更加细致的了解本项目防火门监控系统的故障排除方法,提高其电气火灾防范意识和效率. 在项目运行正常后,我方还提供了本项目防火门监控系统整套资料,资料中包括本项目探测点的点位表,系统使用说明书等.就其中点位表而言,上面标注了本项目中各个探测器安装回路的具体名称位置,系统正常运行后的实时数据.全套资料便于后期管理人员快速掌握系统的架构,提高系统维护效率和故 障排查速度. 参考文献 [1].任致程 周中. 电力电测数字仪表原理与应用指南[M]. 北京. 中国电力出版社. 2007.