编辑: 人间点评 2014-11-03

2 A B C D E F G 双头螺栓组装条件的允许负荷 安装双头螺栓作为钎焊板式换热器的选配 件提供. 这些双头螺栓被焊接在单元上. 组装过程中双头螺栓的最大允许负荷在表 B 中列出. 管剪力,Fs 力,Ft 矩,Mb Mt 径(kN) (kp) (kN) (kp) (Nm) (kpm) (Nm) (kpm) 张弯扭矩, ? 3.5

357 2.5

255 20

2 35 3.5 ?

12 1224 2.5

255 20

2 115 11.5

1 11.2

1142 4

408 45 4.5

155 16

1 ? 14.5

1479 6.5

663 87.5

9 265

27 1 ? 16.5

1683 9.5

969 155

16 350 35.5

2 21.5

2193 13.5

1377 255

26 600

61 2 ? 44.5

4538 18

1836 390

40 1450

148 3 55.5

5660 18.4

1876 575

59 2460

251 4

73 7444

41 4181

1350 138.5

4050 413.5

6

169 17233

63 6424

2550 260

13350 1361 A1 双头螺栓 应力面积 张力 扭矩 As (mm?) Ft (N) Mt (Nm) UNC 应力面积 张力 扭矩 双头螺栓 AS (in?) Ft (lbf) Mt (lbfin) M6 20,1

1400 3 M8 36,6

2600 8 M12 84,3

6000 27 1/4 0.032

315 27 5/16 0.053

585 71 1/2 0.144

1349 239 B 不同应用中钎焊板式换热器的安装 单相应用 通常,箭头向上时,温度和/或压力最大的流路应连接在 换热器的左侧. 例如,在典型的水-水应用中,两种液体 逆流连接,即热水在连接 F1 进,F3 出,冷水在 F4 进,F2 出. 这是因为换热器右侧所包含的管箱比左侧多 一个,因此,热介质被冷介质包围,以防止热损失. 双相应用 在所有的制冷剂应用中,必须让每个制冷剂管箱两侧包 围水/盐水管箱. 通常,制冷剂侧必须连接到左手侧和钎 焊板式换热器右侧的水/盐水流路. 若制冷剂错误地连接 到第一和最后一个管箱,而不是连接到水/盐水流路,则 蒸发温度会下降,有冻结的危险,并且性能非常不好. 用作冷凝器或蒸发器的舒瑞普钎焊板式换热器制冷剂侧 应始终装上适当的接管. 冷凝器(图A) 制冷剂(气体/蒸汽)应连接到左上 方接管 F1,冷凝液应连接在左下方 接管 F3. 水/盐水流路入口应连接到 右下方接管 F4,出口应连接到右上 方接管 F2. 根据 UL 文件第二部分 或第六部分,钎焊板式换热器经过 UL 认证,可与二氧化碳一起使用. F1 F2 A F1 F2 F4 F3 B 膨胀阀 膨胀阀应放置在距离蒸发器入口一定的距离范围内,中间管路 应避免弯曲,扩大和收缩.膨胀阀和蒸发器入口之间的推荐距 离为 150-300 mm,或管道长度与管道内径的比例应在 10-30 之间.保持管道水平也很重要.膨胀阀和 BPHE 之间的管道直径 将直接影响热性能. 管道直径通常与接口相同,为了达到最佳的流动状态,可........