编辑: 思念那么浓 2014-12-10

10 ? 2.9 安装后检查 蓄电池系统安装结束后,应认真检查记录,主要项目见表 2.7-1. 表2.7-1 安装后检查项目表 序号 检查项目 是否合格

1 电池组极性正确,正负输出端子间总电压>

48V 是否2电池组各只电池端电压在 12.80-13.50V 之间 是否3多路并联使用的其各路的输出端正极与正极连,负极与负极连 是否4电池组输出端正极与充电装置的正极连接,负极与负极连接 是否5所有的螺栓、螺母、螺钉都已可靠拧紧 是否6安装架承载后方正无变形,垂直倾角小于 5° 是否7电池及安装架上无多余的连接线、工具等 是否8蓄电池外观无裂纹、损伤 是否9安全阀可靠拧好无松脱、损伤 是否10 电池、安装架及周边环境清洁 是否11 电池组的均充、浮充电流等所有参数设置正确 是否12 输出端子与安装架间的电阻正常 是否13 其它你所认为的项目 是否14 是否15 是否16 是否17 是否18 是否11

第三章 使用和维护 摘要 本章介绍 6-GFM 蓄电池的使用方法和维护事项. ? 3.1 使用 ? 3.1.1 注意事项

1 不要使蓄电池短路. 2.长期库存后安装,使用前必须充电. 3.不要打开安全阀. 4.保持蓄电池清洁. 5.长期贮存,应定期对蓄电池进行补充电. 6.事故放电后,蓄电池在没有及时补充电的情况下,不允许让其继续供电. 7.不允许将不同标称容量的电池组并联使用. 8. 触摸结合部位和端子无发烫现象. ? 3.1.2 蓄电池充电 1.浮充充电 蓄电池浮充电压设定为 13.38V(25℃时)(蓄电池正负端子测定值的平均值),充电最大电流设定为 0.20C10A.若电池工作环境温度偏移 25℃时应对浮充电压作相应修正,应对浮充电压作相应修正,修 正电压为 V 修正=V25℃-0.018V/℃* (T 实际-25℃) ,即温度每升高 1℃,浮充电压降低 18mV,温度每降低 1℃,浮充电压升高 18mV. 2.均衡充电 均充电压一般设定为 14.10V(25℃时蓄电池正负端子测定的平均值) ,充电最大电流为 0.20C10A, 均充时间按下列情况进行设定: 表3.1-1 均充时间设定 均充条件 均充时间 退出均充条件

1 蓄电池安装调试结束后投入使用前 1~10h.具体时间 根据退出均充条件 电池组均充电流小于10mA/Ah 时, 自动转入浮 充(并联时≤10mA/Ah* 电池组并联数)

2 停电后蓄电池充电电流≥50mA/Ah(并联时 ≥50mA/Ah*电池组并联数)

3 蓄电池容量检测后进行均充电

4 蓄 电池 在使用 过程 中单体 浮充 电压低 于13.10V 时应进行均充电 10h 均充时间达到 10h 后转入 浮充

5 机房电池一般为

6 个月进行一次定期均充

12 ? 3.1.3 温度对蓄电池容量的影响 温度影响电池的容量.一般情况下,温度越高,放电容量越大.电池放电时,如果温度不是 25℃, 则需将实测容量 C t 按以下公式换算成 25℃基准温度时容量 C25. 式中:t 放电时的环境温度,K 温度系数,

10 小时率容量实验时 K=0.006/℃、

3 小时率容量实验时 K=0.008/℃、

1 小时率容量实验时 K=0.01/℃. 浮充特性:浮充电压应选择制造厂家推荐的电压值.而且环境温度的不同,浮充电压值也要做相应 调整.开关电源有温度补偿功但未配传感器或无温度自动补偿功能时,VLRA 电池不同温度时的浮充电 压请根据下表进行调整: 表3.1-2 不同环境温度浮充电压选择 环境温度(℃) 浮充电压(约V± 0.01V) 0~10 13.68 11~15 13.56 16~25 13.38 26~30 13.32 31~40 13.14 ? 3.1.4 温度对电池寿命的影响 蓄电池的环境温度保持在 24℃~25℃,蓄电池将有最佳的使用寿命和性能.温度低于 25℃,电池 的充电效率和性能会降低.温度高于 25℃,电池的寿命将缩短,参考数据如下: 表3.1-3 温度对电池寿命的影响 电池平均温度 寿命降低率(%) 25℃

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)