编辑: ok2015 | 2014-12-22 |
5 排烟排风风机 L=38500/26500m3 /h;
H=1200/600Pa;
N=22/18.5KW;
R=1450/960r/min
4 地下车库 地下车库 排风排烟
6 6 送风风机 L=38500m3 /h;
H=1200Pa;
N=18.5KW;
R=1450r/min
3 地下车库 地下车库 平时送风、 兼消防补 风7排烟排风风机 L=27000/17000m3 /h;
H=1200/600Pa;
N=16/13KW;
R=1450/960r/min
4 地下车库 地下车库 排风排烟
8 送风风机 L=26500m3 /h;
H=900Pa;
N=11KW;
R=1450r/min
2 地下车库 地下车库 平时送风、 兼消防补 风9排风风机 L=5000m3 /h;
H=400Pa;
N=1.8KW;
R=1450r/min
2 地下二层 冷冻机房/ 水泵泵房
10 排风风机 L=4000m3 /h;
H=300Pa;
N=0.75KW;
R=1450r/min
1 地下二层 换热机房
11 排风风机 L=8000m3 /h;
H=300Pa;
N=0.75KW;
R=1450r/min
1 地下二层 配电室
12 室外消火栓给水泵 XBD5/40-125-200 2(1 用1备) 地下二层 消防泵房 N=37Kw Q=40L/s H=50m
13 室内消火栓给水泵 XBD1.13/25-100-300 2(1 用1备) 地下二层 消防泵房 N=55Kw Q=25L/s H=113m
14 自动喷淋给水泵 XBD1.25/35-125-315 2(1 用1备) 地下二层 消防泵房 N=90Kw Q=35L/s H=125m
15 无负压供水设备 ZWX(Ⅰ)2.25-12-0.7
1 地下二层 给水泵房 N=5.5Kw Q=12m?/h H=70m
16 中水给水泵 KQL65/235-11/2 2(1 用1备) 中水处理 站N=11Kw Q=19m?/h H=70m
5、工作时间及计划入住人数 本项目入住企业工作时间每年约
250 天, 每天
8 小时. 园区可容纳职工总人数为
1500 人.其中,设置职工宿舍,约960 职工入住宿舍.
6、公用工程 6.1 给排水 (1)给水 供水:①新鲜水:本项目用水由市政给水管网提供,原建设用地西侧敷设的管径≥ DN300 管道可以满足本项目给水需求,接点位置供水压力约为 0.30MPa,项目周边市政
7 管线见附件
5 ②中水:项目周边无中水管线,拟自建中水处理站进行中水回用,水质满足《城市 污水再生利用 城市杂用水水质》 (GB/T 18920-2002)各项指标. 本项目新增用水主要为入住企业员工生活用水及中央空调冷却水系统补水,无生产 用水.入住企业冲厕用水、绿化用水、停车库地面冲洗用水及景观用水采用中水,中水 水源来自自建中水处理站回用水. 本项目生活用水量估算见下表 3. 表3项目生活用水总量表 类别 住宿员工 非住宿员工 人数
960 540 人均日用水量(L /人.d)
150 30 日用水量(m3 )
144 16.2 总日用水量(m3 ) 160.2 年用水量(m3 )
40050 根据 《给水排水设计手册―建筑给排水》 和 《建筑中水设计规范》 (GB50336-2002) , 估算本项目新增用水量,见表 4. 表4项目用水量估算表 序号 用水项目 用水定额 用水规模 日用水量 (m3 /d) 年用水天 数(d/a) 年用水量 (m3 /a)
1 入园 企业 员工 生活 用水 住宿员工 自来水 130L/人・d
960 人124.8
250 31200 中水 20L/人・d 19.2
250 4800 非住宿员 工 自来水 15L/人・d
540 人8.1
250 2025 中水 15L/人・d 8.1
2025 2 空调 系统 空调系统 补水量 自来水 ― ― 12.46
250 3115 冷却塔补 水量 自来水 ― ― 144.5 (69.36)
120 (250)
17340 换热站补 水量 自来水 ― ― 16.48 (7.91)
120 (250) 1977.5
3 绿化 中水 0.5 m3 /m2 ・ 年4696.68 m2 (9.4)
150 (250)
2350 4 停车库地 面冲洗用 水 中水 1.5L/m2 ・次5000 m2 (2.4) 80(250)
600 5 景观用水 中水 ― ― 7.36 (2.94)
100 (250)
736 6 合计 自来水 ― ― 222.63 ― 55657.5
8 中水 ― ― 42.04 ―
10511 7 用水量总计 ― ― 264.67 ― 66168.5 (2)排水 项目建成后,排水主要为入住企业员工生活污水.生活污水经园区化粪池预处理后 排入自建中水处理站处理达标后,出水作为中水回用于项目冲厕和绿化、停车库地面冲 洗用水及景观用水,其余废水经防渗化粪池预处理后直接排入市政污水管网,最终汇入 天堂河污水处理站集中处理. 根据项目用水量估算,每日消耗水量按用水量的 20%计算,冲厕废水不考虑损耗, 项目水量平衡表见表 5. 表5项目水量平衡表 序号用水项目 日用水量(m3 /d) 日消耗量(m3 /d) 日排水量(m3 /d) 自来水 中水 自来水 中水 自来水 中水