编辑: ok2015 2014-12-31

1 座地下车库,车库废气中主要污染物为 CO、NOX 和碳氢化合物.废气通 过2个3.0m 高的排气筒排放,排气筒位于绿化用地内.预测,地下车库排气筒的大气 污染物 NOx、CO 和HC 的排放浓度和排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》 (DB11/501-2017)中 表3生产工艺废气及其他废气大气污染物排放限值 的要求,做8到达标排放.

二、废水 原有项目运营期无生产废水产生, 生活污水主要为职工日常生活产生的生活污水和 食堂餐饮废水,日排水量为 25.92t/d,年排水量为 6480t/a. 经类比《给水排水设计手册》(第5册)中的指导数据,项目外排的污水水质符合 《水污染物排放标准》(DB11/307-2013)中 排入公共污水处理系统的水污染物排放 限值 的要求,生活污水经化粪池预处理后,达标排入市政排水系统,最终入北京高端 制造业基地再生水厂.

三、噪声 原有项目噪声声源主要为配料系统、 混料机、 压机等生产设备, 地下车库风机噪声, 风冷热泵机组和冷却塔噪声,餐饮风机噪声,生活及消防水泵噪声等.噪声源强约 60~85dB(A).配料系统、混料机、压机等采用厂房封闭,安装隔声门窗,对设备进行减 振处理;

风机安置在地下设备间,安装隔声门,在进、出风口安装消声静压箱或消声百 叶窗,与风管采用软连接,设减震支架;

风冷热泵机组和冷却塔采用单设隔声间的冷却 机房,用隔声百叶将冷却塔围挡,减振处理;

餐饮风机设隔声罩,并在风机进出口处安 装消声器;

水泵安置在地下设备间,设减振垫,在水泵出水处安装避振喉.所有设备均 为低噪声设备.采取上述措施后,根据设备噪声对各厂界贡献值的预测分析,各厂界噪 声贡献值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准限值, 运营期噪声对区域声环境质量影响较小.

四、固体废物 原有项目固体废物主要包括工业固体废物和生活垃圾, 其中工业固体废物包括除尘 器收集的粉尘、原材料的废包装物和废活性炭. 除尘器收集的粉尘可回用于生产用作原材料;

原材料的废包装物出售给废旧物资公 司回收利用;

废活性炭委托当地环卫机构定期清运. 生活垃圾在建设项目建成后,各建筑物内设置密闭式分类垃圾筒收集生活垃圾,保 洁人员每天进行清理分类,有回收利用价值的回收利用,不可回收利用的委托当地环卫 机构定期清运.

五、原有项目污染物产生及排放

9 原有项目污染物产生及排放见下表 4. 表4原有项目污染物产生及排放 内容类型排放源 (编号) 污染物 名称 处理前产生浓度及产 生量(单位) 排放浓度及排放........