编辑: QQ215851406 2015-01-03

15 35 铠装或无铠装

5 第5.1.9 条 电缆敷设时,电缆应从盘的上端引出,不应使电缆在支架上及地面摩擦 拖拉.电缆上不得有铠装压扁、电缆绞拧、护层折裂等未消除的机械损伤. 第5.1.10 条 用机械敷设电缆时的最大牵引强度宜符合表 5.1.10 的规定.充油电缆 总拉力不应超过 27KN . 电缆最大牵引强度(N/mm

2 ) 表5.1.10 牵引方式 牵引头 钢丝网套 受力部位 铜芯 铝芯 铅套 铝套 塑料护套 允许牵引强度

70 40

10 40

7 第5.1.11 条 机械敷设电缆的速度不宜超过 15m/min,110KV 及以上电缆或在较复 杂路径上敷设时,其速度应适当放慢. 第5.1.12 条 在复杂的条件下用机械敷设大截面电缆时,应进行施工组织设计,确定 敷设方法、线盘架设位置、电缆牵引方向,校核牵引力和侧压力,配备敷设人员和机具. 第5.1,13 条 机械敷设电缆时,应在牵引头或钢丝网套与牵引钢缆之间装设防捻器. 第5.1.4 条110KV 及以上电缆敷设时,转弯处的侧压力不应大于 3kN/m . 第5.1.15 条 油浸纸绝缘电力电缆在切断后,应将端头立即铅封,,

塑料绝缘电缆应有 可靠的防潮封端;

充油电缆在切断后尚应符合下列要求:

一、 在任何情况下,充油电缆的任一段都应有压力油箱保持油压.

二、连接油管路时,应排除管内空气,并采用喷油连接.

三、充油电缆的切断处必须高于邻近两侧的电缆.

四、切断电缆时不应有金属屑及污物进入电缆. 第5.1.16 条 敷设电缆时,电........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论