编辑: QQ215851406 2015-01-03

竖井对角线的偏差不应大于其对角线长度的 5/1000 . 第4.0.5 条 电缆桥架的配制应符合下列要求:

一、电缆梯架(托盘)、电缆梯架(托盘)的支(吊)架、连接件和附件的质量应符合现行 的有关技术标准.

二、电缆梯架(托盘)的规格、支吊跨距、防腐类型应符合设计要求. 第4.0.6 条 梯架(托盘)在每个支吊架上的固定应牢固;

梯架(托盘)连接板的螺栓应紧固,螺母 应位于梯架(托盘)的外侧. 铝合金梯架在钢制支吊架上固定时,应有防电化腐蚀的措施. 第4.0.7 条 当直线段钢制电缆桥架超过 30m 、铝合金或玻璃钢制电缆桥架超过 15m 时,应有伸缩缝,其连接宜采用伸缩连接板;

电缆桥架跨越建筑物伸缩缝处应设置伸 缩缝, 第4.0.8 条 电缆桥架转弯处的转弯半径,不应小于该桥架上的电缆最小允许弯曲半 径的最大者. 第4.03 条 电缆支架全长均应有良好的接地.

第五章 电缆的敷设

第一节 一般规定 第5.0.1 条 电缆敷设前应按下列要求进行检查:

一、电缆通道畅通,排水良好.金属部分的防腐层完整.隧道内照明、通风符合要 求.

二、电缆型号、电压、规格应符合设计.

三、电缆外观应无损伤、绝缘良好,当对电缆的密封有怀疑时,应进行潮湿判断;

直埋 电缆与水底电缆应经试验合格.

四、充油电缆的油压不宜低于 0.15MPa;

供油阀门应在开启位置,动作应灵活;

压力表 指示应无异常;

所有管接头应无渗漏油;

油样应试验合格.

五、电缆放线架应放置稳妥,钢轴的强度和长度应与电缆盘重量和宽度相配合.

六、敷设前应按设计和实际路径计算每根电缆的长度,合理安排每盘电缆,减少电缆 接头.

七、在带电区域内敷设电缆,应有可靠的安全措施. 第5.1.2 条 电缆敷设时,不应损坏电缆沟、隧道、电缆井和人井的防水层. 第5.1.3 条 三相四线制系统中应采用四芯电力电缆,不应采用三芯电缆另加一根单 芯电缆或以导线、电缆金属护套作中性线. 第5.1.4 条 并联使用的电力电缆其长度、型号、规格宜相同. 第5.1.5 条 电力电缆在终端头与接头附近宜留有备用长度. 第5.1.6 条 电缆各支持点间的距离应符合设计规定.当设计无规定时,不应大于表 5.1.6 中所列数值. 电缆各支持点间的距离(mm) 表5.1.6 敷设方式 电缆种类 水平 垂直 全塑型

400 1000 除全塑型外的中低压电缆

800 1500 电力 电缆 35KV 及以上高压电缆

1500 2000 控制电缆

800 1000 注:全塑型电力电缆水平敷设沿支架能把电缆固定时,支持点间的距离允许为 800mm. 第5.1.7 条 电缆的最小弯曲半径应符合表 5.1.7 的规定. 电缆最小弯曲半径 表5.1.7 电缆型式 多芯 单芯 控制电缆 10D 无铅包、钢铠护套 10D 裸铅包护套 15D 橡皮绝缘 电力电缆 钢铠护套 20D 聚氯乙烯绝缘电力电缆 10D 交联聚乙烯绝缘电力电缆 15D 20D 铅包 30D 有铠装 15D 20D 油浸纸绝缘电力电缆 铅包 无铠装 20D 自容式充油(铅包)电缆 20D 注:表中 D 电缆外径. 第5.1.8 条 粘性油浸纸绝缘电缆最高点与最低点之间的最大位差,不应超过表 5.1.8 的规定,当不能满足要求时,应采用适应于高位差的电缆. 粘性油浸纸绝缘铅包电力电缆的最大允许敷设位差 表5.1.8 电压(KV) 电缆护层结构 最大允许敷设位差(m)

1 无铠装

20 铠装

25 6~10 铠装或无铠装

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)