编辑: QQ215851406 | 2015-01-03 |
一、与电缆线路安装有关的建筑物、构筑物的建筑工程质量,应符合国家现行的建 筑工程施工及验收规范中的有关规定.
二、电缆线路安装前,建筑工程应具备下列条件: 1.预埋件符合设计,安置牢固, 2.电缆沟、遂道、竖井及人孔等处的地坪及抹面工作结束, 3.电缆层、电缆沟、隧道等处的施工临时设施、模板及建筑废料等清理干净、施工 用道路畅通,盖板齐全;
4.电缆线路敷设后,不能再进行的建筑工程工作应结束;
5.电缆沟排水畅通,电缆室的门窗安装完毕.
三、电缆线路安装完毕后投入运行前,建筑工程应完成由于预埋件补遗、开孔、扩 孔等需要而造成的建筑工程修饰工作. 第1.0.9 条 电缆及其附件安装用的钢制紧固件、除地脚螺栓外,应用热镀锌制品. 第1.0.10 条 对有抗干扰要求的电缆线路,应按设计要求采取抗干扰措施. 第1.0.11 条 电缆线路的施工及验收,除按本规范的规定执行外,尚应符合国家现行 的有关标准规范的规定.
第二章 运输与保管 第2.0.1 条 在运输装卸过程中,不应使电缆及电缆盘受到损伤.严禁将电缆盘直接 由车上推下.电缆盘不应平放运输、平放贮存. 第2.0.2 条 运输或滚动电缆盘前,必须保证电缆盘牢固,电缆绕紧.充油电缆至压力 油箱间的油管应固定,不得损伤.压力油箱应牢固,压力指示应符合要求. 滚动时必须顺着电缆盘上的箭头指示或电缆的缠紧方向. 第2.0.3 条 电缆及其附件到达现场后,应按下列要求及时进行检查:
一、产品的技术文件应齐全.
二、电缆型号,规格、长度应符合订货要求,附件应齐全;
电缆外观不应受损.
三、电缆封端应严密.当外观检查有怀疑时,应进行受潮判断或试验.
四、充油电缆的压力油箱、油管、阀门和压力表应符合要求且完好无损. 第2.0.4 条 电缆及其有关材料如不立即安装,应按下列要求贮存:
一、电缆应集中分类存放,并应标明型号、电压、规格、长度.电缆盘之间应有通 道.地基应坚实,当受条件限制时,盘下应加垫,存放处不得积水.,
二、电缆终端瓷套在贮存时,应有防止受机械损伤的措施.
三、电缆附件的绝缘材料的防潮包装应密封良好,并应根据材料性能和保管要求贮 存和保管.
四、防火涂料、包带、堵料等防火材料,应根据材料性能和保管要求贮存和保管.
五、电缆桥架应分类保管,不得因受力变形. 第2.0.5 条 电缆在保管期间,电缆盘及包装应完好,标志应齐全,封端应严密.当有 缺陷时,应及时处理. 充油电缆应经常检查油压,并作记录,油压不得降至最低值.当油压降至零或出现真 空时,应及时处理.
第三章 电缆管的加工及敷设 第3.0.1 条 电缆管不应有穿孔、裂缝和显著的凹凸不平,内壁应光滑:金属电缆管不 应有严重锈蚀.硬质塑料管不得用在温度过高或过低的场所.在易受机械损伤的地方和 在受力较大处直埋时,应采用足够强度的管材. 第3.0.2 条 电缆管的加工应符合下列要求:
一、管口应无毛刺和尖锐棱角,管口宜做成喇叭形.
二、电缆管在弯制后,不应有裂缝和显著的凹瘪现象,其弯扁程度不宜大于管子外径 的10%;
电缆管的弯曲半径不应小于所穿入电缆的最小允许弯曲半径.
三、金属电缆管应在外表涂防腐漆或涂沥青,镀锌管锌层剥落处也应涂以防腐漆. 第3.0.3 条 电缆管的内径与电缆外径之比不得小于 1.5;