编辑: 哎呦为公主坟 | 2015-01-09 |
一、废水 该项目废水主要为生产工艺废水、 设备和地面冲洗废水、 化验中心废水及锅炉排污水. 生产工艺废水、设备和地面冲洗废水、化验中心废水均排入新建污水处理站处理后回用, 不外排,日产生量约为 1.5m
3 .锅炉排污水用于冲渣,日产生量约为 0.5m
3 . 该项目污水处理站采取的污水处理工艺为:污水先通过中和,再经过电絮凝分离去除 部分胶体,并将部分长链化合物断链,再采用蒸发对污水进行浓缩,冷凝污水经氧化吸附 工艺处理,并最终回用.污水处理站每周运行 1~2 天,设计处理能力 20m
3 /d,验收监测 期间日处理量约为 8m
3 .
二、废气 污水处理站采取密封、活性炭吸附净化措施,工艺废气经 15m 高排气筒排放,主要污 染物为氨、甲醇、甲苯.
三、噪声 该项目噪声设备主要为风机、各类水泵、空压机等.
四、固体废物 该项目产生的污水处理站污泥、废活性炭颗粒委托吉林省固体废物处理有限责任公司 处置(合同见附件) . 旱厕清掏物委托火炬新村居民王铁军处置(合同见附件) . 表3-1 固体废物排放情况表 序号 固体废物名称 产生量(t/a) 处置、处理措施及去向
1 废活性炭颗粒 1.0 委托吉林省固体废物处理有限责任公司处置 (合同见附件)
2 污水处理站污泥 0.05
3 合计 1.05
4 旱厕清掏物
12 委托火炬新村居民王铁军处置(合同见附件)
5 合计
12 6 总计 13.05 ―― 吉林省八达农药有限公司原药厂异地搬迁改造项目污水处理措施调整项目竣工环境保护验收监测报告表
4 吉林省环境监测中心站 表四 废气监测结果 表4-1 废气监测结果 监测 点位 采样 频次 污水处理站活性炭吸附装置(排气筒高
15 米) 排气量 (m
3 /h 氨 排放浓度 (mg/m
3 ) 氨 排放速率 (kg/h) 去除 效率 (%) 甲苯 排放浓度 (mg/m
3 ) 甲苯 排放速率 (kg/h) 去除 效率 (%) 甲醇 排放浓度 (mg/m
3 ) 甲醇 排放速率 (kg/h) 去除 效率 (%)
3 # 入口 第一次
3841 0.823 0.0031 ― 0.010L ― ― 5.1 0.0196 ― 第二次
3899 0.739 0.0029 ― 0.165 0.0006 ― 4.0 0.0156 ― 第三次
3870 0.856 0.0033 ― 0.010L ― ― 4.0 0.0155 ― 第四次
3652 0.537 0.0020 ― 0.150 0.0005 ― 4.4 0.0161 ― 第五次
3710 0.405 0.0016 ― 0.193 0.0007 ― 3.8 0.0141 ― 第六次
3739 0.454 0.0017 ― 0.189 0.0007 ― 4.9 0.0183 ―
4 # 出口 第一次
3810 0.390 0.0015 52.99 0.010L ― ― 3.6 0.0137 29.98 第二次
3839 0.406 0.0016 45.91 0.010L ― ― 2.1 0.0081 48.31 第三次
3839 0.440 0.0017 49.01 0.010L ― ― 2.1 0.0081 47.92 第四次
3593 0.289 0.0010 47.05 0.158 0.0006 ― 3.1 0.0111 30.68 第五次
3651 0.239 0.0009 41.93 0.192 0.0007 ― 2.3 0.0084 40.44 第次3680 0.355 0.0013 23.04 0.241 0.0009 ― 3.4 0.0125 31.71 排放最高值 ― 0.440 0.0017 ― 0.241 0.0009 ― 3.6 0.0137 ― 标准值 ― ― 4.9 ―
40 3.1 ―
190 5.1 ― 达标情况 ― ― 达标 ― 达标 达标 ― 达标 达标 ― L 前面数字为方法检出限. 表4-1 监测结果显示,验收监测期间,该项目污水处理站活性炭吸附装置外排废气中 甲苯、甲醇最大排放浓度与排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996) 中二级标准要求,氨最大排放速率符合《恶臭污染物排放标准》 (GB14554-1993)中表
2 标准要求. 吉林省八达农药有限公司原药厂异地搬迁改造项目污水处理措施调整项目竣工环境保护验收监测报告表